Env. 10 message Clermont-ferrand (63)
Bonjour,

Afin de respecterla RT2012, je dois mettre une isolation intérieur avec un R =4.37 ce qui correspond à une isolation en laine de verre type GR32 de 140mm.
Je sais que lethermicien avait calculé avec une épaisseur de 120mm (R=3.75) et m’avait ditque ça ne passait pas.

Le GROS soucisest que la menuisier m’a fourni des fenêtres avec des dormants de 140mm (mésententeentre nous entre dormant et épaisseur d’isolation). Malheureusement j’ai bien signéle devis avec ces cotes…

Ma question est simple : Existe-t-il un matériau d'isolation intérieur de 120 mm maxi garantissant un R >= 4 ?

Merci d'avance

Pierre
Messages : Env. 10
De : Clermont-ferrand (63)
Ancienneté : + de 10 ans
Sujet résolu !
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis isolation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
déjà pour avoir un R=4 en 120mm il faut un lambda de 0,030
c'est le cas du Multimax 30 de chez Is... mais pour une épaisseur de 120mm il faudrait
je crois marier 2 couches par exemple 2X60 mm car je ne crois pas qu'il existe
en 120mm (à vérifier) Attention ce n'est pas le même prix que du lambda 0,032.
Pour aller au delà de R=4 par exemple R=4,30 en 120mm il faut un lambda de O,O28
ce qui n'existe pas a ma connaissance en laine minérale. Il faut 'dans les produits
isolants standards' faire appel à d'autres types de produits, polyuréthane, .......
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Clermont-ferrand (63)
Bonsoir,

Il existait la solution du style Doublissimo 13 + 120 de chez placo avec R=4.10 mais nous avons réussi à passer avec une laine de verre de 120mm avec très peu de différences en termes de déperditions thermiques.
Merci pour l'info reçue.

Pierre
Messages : Env. 10
De : Clermont-ferrand (63)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le samedi 16 novembre 2024 à 00h10
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir