Retour
Menu utilisateur
Menu

Modification tableau pour passage triphasé vers monophasé

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.266 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Indre Et Loire
Bonjour,

Je suis actuellement en triphasé (9kw) et je n'en ai pas besoin (pas de matériel en tri, pas de prise en tri).
Afin d'éviter que mon disjoncteur principal ne saute lorsque je demande trop de puissance en même temps (four et bouilloire par exemple), je souhaite passer en mono (et aussi car j'envisage de passer avec un ballon pour l'ECS).

Voici une photo de mon tableau:


La première rangée, il s'agit d'un interrupteur différentiel HPI:


La seconde rangée, il s'agit d'un interrupteur différentiel AC:


La troisième rangée, qui est aussi reliée à l'interrupteur différentiel AC:


Actuellement, sous les interrupteurs différentiels, on voit les 3 phases et le neutre.

Suite au passage en mono, je n'aurais plus qu'une seule phase, pouvez-vous me confirmer que les modifications que je souhaite faire sont correctes:
Ajout de borniers de répartition pour la phase et le neutre.
Remplacement des interrupteurs différentiels tetra par des monos (ou bien puis je garder les tetra mais n'utiliser qu'une phase?).
Alimentation des interrupteurs différentiels via les borniers de répartitions.
Alimentation des disjoncteurs via les interrupteurs différentiels en utilisant des peignes d'alimentation.

Ai-je oublié quelque chose?

C'est la première fois que je post un message sur ce site, j'espère avoir correctement joint les photos.

Merci d'avance.
Cordialement
Messages : Env. 10
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Votre solution est bonne.
Vous pouvez également utiliser un peigne vertical, qui vous évite le passage par des borniers
Quand à savoir si vous pouvez garder vos interrupteur différentiels en n'utilisant que 2 bornes, il faudrait connaitre le calibre de ceux-ci. Mais si ce n'est pas des 63A ce ne sera pas possible sans revoir la répartition
Ne pas oublier un cordon de repiquage pour alimenter la 3ème rangée

Il faudra également vous raccorder au nouveau DB.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Indre Et Loire
Bonjour Carminas,

Merci pour votre réponse.

Les interrupteurs différentiels sont des 40A, je vais donc les remplacer par des monos.
Je vais installer un tableau divisionnaire dans mes combles et j'aurais besoin des borniers pour faire le branchement sur le tableau principal.

Mon compteur est en limite de propriété et mon disjoncteur général (je suppose que c'est ce que vous désignez par DB) est dans mon sous-sol, le raccordement entre les deux est bien réalisé par EDF?

J'ai un doute, le disjoncteur général est fourni par EDF ou est à ma charge?

Quel section de fil me conseillez-vous entre le disjoncteur général et mon tableau sachant qu'il y a environ 5m et que j'aurai un abonnement 9kw (puis 12kw dans un futur assez proche)?

Merci pour votre aide.
Cordialement
Messages : Env. 10
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Tout ce qui est en amont du DB (disjoncteur de branchement) est réalisé par ERDF, DB y compris.

Pour 12kVA en mono il faut du 2x16² entre le DB et votre tableau (pour 27m maxi)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Indre Et Loire
Merci Carminas pour vos réponses plus que rapides!
Messages : Env. 10
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Indre Et Loire
Bonjour,

Le technicien EDF est passé, il a changé mon compteur et le disjoncteur de branchement.
De mon côté j'ai modifié le tableau en suivant vos conseils et tout fonctionne correctement.

Dois-je faire quelque chose pour fermer le sujet?

Encore une fois merci pour votre disponibilité et vos connaissances!

Bonne fin de journée.
Messages : Env. 10
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 80 message Lyon (69)
Bonjour,
Avez-vous prévu de rajouter un interdif 30mA de 40A (ou 63A) de type A pour alimenter a minima les 2 circuits spécialisés : cuisinière électrique & Lave-Linge ? C'est obligatoire si on veut respecter la norme NF c15-100  et sauf erreur de ma part, je n'en n'ai pas vu sur la photo de votre tableau !  
WOODY is born to move
Messages : Env. 80
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Indre Et Loire
Bonjour,

Oui j'ai remplacé l'interrupteur différentiel tétra HI par un un mono type A et il alimente le lave linge. Je n'ai pas de cuisinière électrique, seulement un four et des plaques gaz.
Messages : Env. 10
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 80 message Lyon (69)
OK IMPEC !! Tu as du sentir la différence (positive !)à l'achat niveau budget entre des interdiff mono et du tétra ! Tu dois pouvoir facilement revendre ton matos Hager tétra sur le net pour réduire la facture du passage en mono. Et adieu la problématique d'équilibrage des phases...que du plus donc car l'abonnement EDF à puissance égale est kif-kif ! Cordialement.
WOODY is born to move
Messages : Env. 80
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis hier à 04h26
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir