Env. 20 message Aube
Bonjour,

Je suis en train de refaire deux pièces dans ma maison et je voulais rajouter des prises électriques.

J'ai donc vérifié mon nombre de prises sur le circuit et j'en ai déjà 8 + les 4 volets roulants de mes nouveaux velux qu'un "ami" électricien m'a branché dessus...

Est ce très grave ? quel est le risque (problème d'assurance ?)?

Pour rajouter mes prises, je dois donc rajouter un circuit si je ne me trompe pas et je suis donc aller voir dans mes combles et j'ai vu ça:



Est ce grave si la boite est cassée ?

J'ai l'impression d'y voir un beau bazar mais je ne sais pas si c'est normal ou si ca pourrait être mieux fait ?

J'envisage éventuellement de la changer, puis je le faire moi même ? Est ce compliqué ?

Merci à tous!

Ludovic
Messages : Env. 20
Dept : Aube
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

C'est vrai que vous etes au maxi de prises imposées par la norme, mais si vous en ajouté quelques unes et personnes ne vous dira rien, surtout si ce sont des prises avec des circuits peu consommateurs (à éviter si c'est la cuisine).
A noter que vous pouvez mettre des prises doubles à la place de simple sans que cela augmente le décompte du nombre de prises.
De toute façon pas de risque, au pire vous perdrez en sélectivité.

Quand à la boite ce n'est pas idéal qu'elle soit cassée, mais la remplacer sera un boulot complexe où vous risquez de faire des erreurs de recablage. Pas certain que cela vaille le coup

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 900 message Boulogne Sur Mer (62)
Bonjour,

Beh que si vous savez que vous avez déjà 8 prises sur le circuit évidemment qu'il faut mettre les volets sur un autre !

Alors théoriquement le risque est minime aujourd'hui si votre installation est récente...Mais en cas de pépin, vous serez seul face a vos décisions car l'ami en question n,est évidemment pas une intervention facturée...
Menuiserie/Charpente/MoB Qualibat R.G.E

On n'est jamais plus proche de la fatalité et de l'aliénation que lorsqu'on agit sans comprendre
Messages : Env. 900
De : Boulogne Sur Mer (62)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Aube
L'installation a 20 ans. Mais puisque je vais tirer une autre ligne pour mes nouvelles prises, autant en tirer pour les volets roulants.

Autre point, on est limité à 3 fils 2.5mm dans une gaine ICTA ou je peux en passer d'autres dans la même gaine (25 de diamètre) pour redescendre jusqu'au tableau électrique ?
Messages : Env. 20
Dept : Aube
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 900 message Boulogne Sur Mer (62)
Vous pouvez toujours essayer d'en passer plusieurs...
Menuiserie/Charpente/MoB Qualibat R.G.E

On n'est jamais plus proche de la fatalité et de l'aliénation que lorsqu'on agit sans comprendre
Messages : Env. 900
De : Boulogne Sur Mer (62)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vous pouvez en mettre plusieurs en prenant des gaines de diamètre supérieur.
Mais je vous conseille de respecter la règle des 1/3 même si plus obligatoire dans tous les cas de figure
Voir ce petit simulateur
http://www.electys.com/calculs-guides/calculs-guides.php
Utilisez un bon tire fil nylon
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Aube
Merci beaucoup à tous!

J'ai un peu de travail devant moi donc! En plus, je viens de voir que le fameux circuit qui a déjà 8 prises est protégé par un fusible 16A! Y a plus qu'à changer ça aussi! Sad

Vive la rénovation! Biggrin
Messages : Env. 20
Dept : Aube
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Le Grand Bourg (23)
Almighty62 a écrit:Vous pouvez toujours essayer d'en passer plusieurs...


Ce n'est pas une réponse ! Ce qui est évident pour certains, ne l'est pas pour d'autres !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Le Grand Bourg (23)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Aube
J'ai compris que c'était pas gagné d'avance mais d'après ce que je lis, on a le droit d'en passer 6 de 2.5mm dans une gaine de 25. Je verrais ce qui est le plus simple entre ca ou repasser une gaine complète de l'étage au sous sol!!
Messages : Env. 20
Dept : Aube
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 900 message Boulogne Sur Mer (62)
alainlgb23 a écrit:
Almighty62 a écrit:Vous pouvez toujours essayer d'en passer plusieurs...


Ce n'est pas une réponse ! Ce qui est évident pour certains, ne l'est pas pour d'autres !


Bah si c'est une réponse, une réponse qui dit bien que oui on peut en passer plusieurs mais on ne sait pas combien car on ne sait pas comment est tortillé l'ICTA ni meme les fils qui y sont déjà... !!! Et que bon courage, parce que il parfois même est tres difficile dans une icta de20mm de repasser un 4ieme fil...

Donc la réponse est très bien appropriée et ne tombe pas sous le sens comme vous le pensez....Lisez moins en diagonale peut être que tout deviendra plus evident pour vous !
Menuiserie/Charpente/MoB Qualibat R.G.E

On n'est jamais plus proche de la fatalité et de l'aliénation que lorsqu'on agit sans comprendre
Messages : Env. 900
De : Boulogne Sur Mer (62)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
pico10 a écrit:Merci beaucoup à tous!

J'ai un peu de travail devant moi donc! En plus, je viens de voir que le fameux circuit qui a déjà 8 prises est protégé par un fusible 16A! Y a plus qu'à changer ça aussi! Sad

Vive la rénovation! Biggrin


Surtout pas

Fusible 16A maxi pour un circuit en 2,5²
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Le Grand Bourg (23)
Almighty62 a écrit:
alainlgb23 a écrit:
Almighty62 a écrit:Vous pouvez toujours essayer d'en passer plusieurs...


Ce n'est pas une réponse ! Ce qui est évident pour certains, ne l'est pas pour d'autres !


Bah si c'est une réponse, une réponse qui dit bien que oui on peut en passer plusieurs mais on ne sait pas combien car on ne sait pas comment est tortillé l'ICTA ni meme les fils qui y sont déjà... !!! Et que bon courage, parce que il parfois même est tres difficile dans une icta de20mm de repasser un 4ieme fil...

Donc la réponse est très bien appropriée et ne tombe pas sous le sens comme vous le pensez....Lisez moins en diagonale peut être que tout deviendra plus evident pour vous !


Voilà, ça c'est une réponse ! Et je ne sais pas lire en diagonale, comme vous le dites si bien !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Le Grand Bourg (23)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Aube
Carminas a écrit:
pico10 a écrit:Merci beaucoup à tous!

J'ai un peu de travail devant moi donc! En plus, je viens de voir que le fameux circuit qui a déjà 8 prises est protégé par un fusible 16A! Y a plus qu'à changer ça aussi! Sad

Vive la rénovation! Biggrin


Surtout pas

Fusible 16A maxi pour un circuit en 2,5²


Même s'il y a 8 prises ? J'ai lu sur plusieurs sites :

- 5 prises : 1,5mm et 16A
- 8 prises : 2,5mm et 20A

Bon après, ca reste des prises pour des chambres donc ca ira pas chercher bien loin...
Messages : Env. 20
Dept : Aube
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vous avez mal décrypté ce que vous avez lu :
C'est :
- 1,5² : 5 prises maxi et disj 16A maxi ; fusible interdit
- 2,5² : 8 prises maxi et disj 20A maxi ou fusible 16A maxi
Donc rien n'empêche de mettre 8 prises sur un circuit en 2,5² avec un disjoncteur ou un fusible 16A

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Aube
Merci pour la précision!
Messages : Env. 20
Dept : Aube
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le mardi 10 décembre 2024 à 22h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir