Retour
Menu utilisateur
Menu

Ferraillage d'une poutre de 4.60 m de portée

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 834 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour à tous,

Je réalise actuellement une poutre au dessus d'une porte de garage.
- Portée de la poutre entre appuis : 4.60m
- Appuis : 2 piliers béton de 40 cm x 20 cm
- Taille de la poutre : largeur 20 cm, hauteur 46 cm.
- Charges sur la poutre : acrotère de 40 cm de hauteur et reprise d'une dalle hourdis dans la partie haute de la poutre (la dalle repose sur les murs perpendiculaires à la poutre)

J'ai déjà ferraillé l'armature :
- Cadres en HA6 de 14 cm x 40 cm, espacés de 15 cm, ceux aux extrémités à 7 cm des appuis
- Partie inférieure : 3 barres de HA16 en un lit
- Partie supérieure : 2 barres de HA12 (qui serviront aussi de chainage pour la dalle)
- A mis-hauteur : 2 barres de HA12 avec épingles tous les 15 cm (au même niveau que les cadres)

Voici mon problème :
Je pensais que les 3 barres de HA16 en partie inférieure étaient de trop et qu'il faudrait peut-être que j'enlève celle du milieu pour qu'il y ait plus de béton et d'enrobage. J'ai donc fait venir un maçon qui m'a dit que ma poutre n'était pas suffisamment ferraillée pour une portée de 4.60m. Que j'aurai dû mettre du HA20 en partie inférieure. Mais comme tout est déjà fait, il m'a dit que je pouvait encore rajouter 2 barres de HA16 à 2 cm au dessus des barres inférieures et allant jusque sur les appuis.

Qu'en pensez-vous ?
- Mon armature est-elle correctement et suffisamment ferraillée ?
- C'est la première fois que j'entends qu'il faut rajouter des barres supplémentaires en un deuxième lit à 2cm et non pas directement sur les barres inférieure. Qu'en est-il ?

Merci pour votre aide.

Dédé
Messages : Env. 10
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Non, non non ! Il faut multiplier tes quantités par cinq.

Je rigole.


Ton maçon est un grand malade !

Tu n'as pratiquement pas de charge sur ta poutre : le poids de la poutre, de l'acrotère et un tout petit peu de plancher, ce plancher portant dans l'autre sens et pas sur cette poutre !

Tout calcul fait, ta poutre n'a besoin que de 2 HA 10 en bas (DEUX HA 10 !). Il te conseille juste d'en mettre SIX fois plus !!

Les cadres, pareil : des cadres en HA 6 espacés de 25 cm sont suffisants...

Par contre, pour ton chainage sous terrasse, 2 HA 12, ce n'est pas assez : sous terrasse béton, il te faut 4 HA 10 ou 3 HA 12. C'est valable également en tête de murs.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour Tournesol,

Merci pour ta réponse.

Si je comprends bien mis à part la partie haute du panier où il faudrait que je rajoute 1 HA12 pour le chainage. Ce serait "suffisant".
Par contre, comme le tout est déjà façonné et assemblé est ce que je peux rester comme ça ?
Les 3 HA16 du bas et les cadres et épingles tous les 15cm ne vont-ils pas "empêcher" un bon enrobage ?
Sur la partie inférieure (3HA16), l'écart entre les barres est de 3.5 cm

Merci.
Messages : Env. 10
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Loiret
Bonjour, pour le béton, tu peux prendre du petit cailloux ("mignonette") ce qui enrobera mieux les aciers qui sont peu espacés.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour à tous,

Une petite question encore...
Elle concerne la mise en place de fers tor en plusieurs lits.
Lorsqu'on place des barres en 2 lits par exemple, les barres doivent t-elles se superposer et être en contact, ou faut-il laisser un espace entre les barres (2-3 cm ?)

Merci pour vos réponses.

Dédé.
Messages : Env. 10
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Les barres peuvent être en contact (jusqu'a trois mais pas plus, en triangle). Cette disposition est même préferable. Car ainsi, le centre de gravité est plus près des parois, effet recherché.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le vendredi 13 décembre 2024 à 17h17
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ?
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir