Disjoncteur VMC

Ce sujet comporte 38 messages et a été affiché 12.368 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
8
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Haute Garonne
Bonjour,

Je voudrai effectuer une modif dans mon tableau.
D'après la norme NF15-100 il faut un circuit dédié 1.5mm² avec un disjonteur 2A.
Dans mon cas le circuit est bien didié à la VMC 1.5mm² mais protégée par un disjoncteur 10A.

Est-ce ça peut rester comme ça?

Merci d'avance
Messages : Env. 100
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

D'après la norme c'est 2A sauf si la VMC nécessite plus.
Donc difficile de répondre sans connaitre la puissance de la VMC
Mais il est néanmoins peu probable qu'elle nécessite 460W

Reste à savoir pourquoi et par qui cela a été fait comme cela et pourquoi voulez vous changer
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Oise
Bonjour,

Au risque de me faire insulter hi hi hi les normes sont là pour aider, maintenant si au lieu de 2A tu as 10A çà change rien, j'avais avant fait une ligne dédié maintenant je me prends plus la tête pour une conso de 100w en moyenne en pleine puissance j'ai tout mis sur un disjoncteur de 16A avec les prises de la salle de bain .

Personne ne viendra vérifier la norme ce qui est important c'est de respecter le dimensionnement électrique des appareils. ( bonne ampérage, bonne taille du câble ...) et surtout bien connecter dans le disjoncteur car les incendies démarre souvent d'ici

Nikk0
Messages : Env. 100
Dept : Oise
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 100 message Haute Garonne
Voici la doc de la VMC





Le tableau à été rénové par un électricien pro (réno faite à la demande de l'ancien proprio), pourquoi j'en ai aucune idée.
Pour ma part, à faire une modif dans le tableau je voulais en profiter, si c'est justifié, et changer le calibre.

Merci pour vos conseils
Messages : Env. 100
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Oise
Perso je changerais pas j'en vois pas trop l'utilité de passer de 10A à 2A.Blush pour respecter une norme que personne ira voir W00t
Messages : Env. 100
Dept : Oise
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Salut,
Nikk0 a écrit:Perso je changerais pas j'en vois pas trop l'utilité de passer de 10A à 2A.Blush pour respecter une norme que personne ira voir W00t


le jour où vous vendrez la maison , ca sera signalé comme "anomalie" dans le rapport

il se peut aussi qu'en cas de gros pépin ,l'expert des assurances découvre ca et là les ennuis commencent pour une installation non conforme....

on est pas là pour discuter du pour ou du contre concernant les normes électriques, on nous demande juste de les appliquer ,ensuite chacun est libre de "bricoler" chez lui

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

la norme est quand même là pour proteger les gens.
elle indique des protections MAX par circuit :

un 10A au lieu de 2A = le jour où il y aura un pb sur la vmc, avant que le 10A se déclenche çà risque de mettre un moment ... assez pour mettre le feu.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 100 message Oise
phil-decuivre a écrit:Salut,
Nikk0 a écrit:Perso je changerais pas j'en vois pas trop l'utilité de passer de 10A à 2A.Blush pour respecter une norme que personne ira voir W00t


le jour où vous vendrez la maison , ca sera signalé comme "anomalie" dans le rapport

il se peut aussi qu'en cas de gros pépin ,l'expert des assurances découvre ca et là les ennuis commencent pour une installation non conforme....

on est pas là pour discuter du pour ou du contre concernant les normes électriques, on nous demande juste de les appliquer ,ensuite chacun est libre de "bricoler" chez lui

@+


Bonjour,

Alors la je suis d'accord sur ton dernier point, mais dans le cadre de la revente perso je n'ai jamais eu de remarque j'ai effectué plusieurs rénovations une dans la norme l'autre non comme expliqué et jamais eu de commentaire, il vérifie que les masses et à la rigueur le dimensionnement mais le reste il s'en fiche. Par contre je suis encore pas d'accord sur ton point de la conformité, les normes changent et ont ne demande pas aux gens d'effectuer toujours des travaux de mise à la norme. Dans ce cas ta voiture qui pollue que tu as acheté l'année dernière n'est plus à la norme alors faut la changer mdr !!! Voyons Phil
Messages : Env. 100
Dept : Oise
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 100 message Oise
Nikk0 a écrit:
phil-decuivre a écrit:Salut,
Nikk0 a écrit:Perso je changerais pas j'en vois pas trop l'utilité de passer de 10A à 2A.Blush pour respecter une norme que personne ira voir W00t


le jour où vous vendrez la maison , ca sera signalé comme "anomalie" dans le rapport

il se peut aussi qu'en cas de gros pépin ,l'expert des assurances découvre ca et là les ennuis commencent pour une installation non conforme....

on est pas là pour discuter du pour ou du contre concernant les normes électriques, on nous demande juste de les appliquer ,ensuite chacun est libre de "bricoler" chez lui

@+


Bonjour,

Alors la je suis d'accord sur ton dernier point, mais dans le cadre de la revente perso je n'ai jamais eu de remarque j'ai effectué plusieurs rénovations une dans la norme l'autre non comme expliqué et jamais eu de commentaire, il vérifie que les masses et fais sauter les disjoncteurs pour vérifier qu'il ne sont pas défecteux mais le reste il s'en fiche. Par contre je suis encore pas d'accord sur ton point de la conformité, les normes changent et ont ne demande pas aux gens d'effectuer toujours des travaux de mise à la norme. Dans ce cas ta voiture qui pollue que tu as acheté l'année dernière n'est plus à la norme alors faut la changer mdr !!! Voyons Phil
Messages : Env. 100
Dept : Oise
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
***** a écrit:Bonjour

la norme est quand même là pour proteger les gens.
elle indique des protections MAX par circuit :

un 10A au lieu de 2A = le jour où il y aura un pb sur la vmc, avant que le 10A se déclenche çà risque de mettre un moment ... assez pour mettre le feu.


Moué, dans ce cas prenons l'exemple d'un circuit PC avec 8 prises. Seulement 1 seule est utilisée (lampe de chevet de 40w branchée) avant que le 20A saute les fils de la lampe auront cramés^^


Bon après soit c'est un court circuit donc coupure avec un 2A comme un 10A.
Soit le moteur force et donc l'intensité absorbée augmente pour atteindre 2A.
Après aucune idée si le moteur pourra consommer cette intensité en cas de défaut :-/
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
sankaman31 a écrit:

Moué, dans ce cas prenons l'exemple d'un circuit PC avec 8 prises. Seulement 1 seule est utilisée (lampe de chevet de 40w branchée) avant que le 20A saute les fils de la lampe auront cramés^^


Bon après soit c'est un court circuit donc coupure avec un 2A comme un 10A.
Soit le moteur force et donc l'intensité absorbée augmente pour atteindre 2A.
Après aucune idée si le moteur pourra consommer cette intensité en cas de défaut :-/


Pourquoi voulez vous que les fils de la lampe de chevet crament ? le cordon d'alimentation de la lampe est conçu pour supporter la puissance max de l'ampoule

Dans l’habitat, on protège les lignes et non les appareils branchés sur les prises, c’est également valable pour les points lumineux.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Elisa a raison, le 2 Amp est là pour prévenir un départ de feu dans les combles du à un échauffement du moteur
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 40 message Gard
Bonjour,

quelqu'un pourrait-il me dire comment installer un disjoncteur 2A juste avant la vmc ? Puis-je le laisser tel quel sans le fixer nulle part? Et est-ce dangereux?  (Je n'ai pas la possibilité de tirer une gaine jusqu'au tableau, je me repique sur une alimentation courant sur un circuit protégé en 10A)
Messages : Env. 40
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 40 message Gard
Bonjour,

quelqu'un pourrait-il me dire comment installer un disjoncteur 2A juste avant la vmc ? Puis-je le laisser tel quel sans le fixer nulle part? Et est-ce dangereux?  (Je n'ai pas la possibilité de tirer une gaine jusqu'au tableau, je me repique sur une alimentation courant sur un circuit protégé en 10A)
Messages : Env. 40
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vous mettez un mini coffret 1 module :
https://www.legrand.fr/pro/c[...]anc-ral9010
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le vendredi 20 décembre 2024 à 09h59
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
5

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

8
abonnés
surveillent ce sujet
Voir