Retour
Menu utilisateur
Menu

Besoin avis pro pour charge plancher bois étage

Ce sujet comporte 70 messages et a été affiché 3.657 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Gironde
Bonjour,

Nous avons besoins d'un avis pro sur les plans d'un chalet en bois.

Nous avons besoin de savoir si les ligneuls et les solives sont de bonnes dimensions et conforme par rapport aux normes de charge.

taille de l'étage 11000x5750mm
solive 87x230mm
ligneul 60x80mmm
espacement entre solive 500mm





Merci par avance pour vos réponses.
Messages : Env. 30
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Avez-vous jeté un coup d'oeil à la section "plans de maison" ?

Il y a plusieurs centaines de plans pour trouver des idées, classés par taille, forme, etc ... Vous pouvez même avoir pour chaque plan un budget de construction estimatif...

C'est ici : //www.forumconstruire.com/plan_maison/
 
Membre super utile Env. 3000 message Lot
Bonjour,

Qui vous a calculé les solives ?
Si j'en crois mes abaques une solive en Lamellé collé de 90 x 225 peut supporter une charge totale de 302 daN (charge d'exploitation + charge de structure) sur 5,5m de portée.
Soit une charge répartie de 55 daN/m (55kg par mètre). Vous vous rendez-compte que ce n'est même pas le poids d'une personne adulte!

Je serais vous, je poserais la question à Boisphile sur le forum bois http://www.bois.com/forum
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Gironde
Merci Iguanek, je vais suivre vos conseils
Messages : Env. 30
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
Bonjour
tes 5.75 sont extérieurs ,soit plutôt 5.40de portée et encore (ligneuls 6x8).
il faut rappeler :poids propre du plancher +20%de surcharge (sur 150),souvent =80kg/m² environ sans poids des cloisons.soit 40/mlx5.4=216.
d'après mes calculs j'arriverai à 350kg (à ma façon),pas aux ELU-ELS.
mais à l'ancienne.
tout dépend ce qui va sur le plancher mais pour moi ça va.
gege
gege
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Champigny Sur Marne (94)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Gironde
Merci pour votre réponse gege94500, effectivement il y a 5.50m de portée, les solives font 5.50m

Nous nous inquiétons de l'élasticité du planché de l'étage, à chaque pas nous avons l'impression de marcher sur des ressorts cela nous semble totalement anormale avec la peur de finir chez le voisin au rez-de-chaussé !

Est ce qu'il y a un problème de calcul pour les solives et les ligneuls ?
Messages : Env. 30
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
J'ai vérifié avec le 1/400eme de la portée (5.40).les normes ont été revu à la baisse dans le secteur tertiaire ,en immeuble et avec des planchers en béton on doit prendre une surcharge de 250kg/m².
j'ai découvert que pour les mob et les pavillons courants ,on est passé à 150 ,et que pour les calculs ,on ne prend que 20% de cette surcharge.ce que je trouve bien léger! il est évident que le plancher peut paraitre un peu souple ,j'ai ressenti cette impression dans un comble avec fermettes industrielles.
question:y a t il un cloisonnement?
gege
gege
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Champigny Sur Marne (94)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Lot
Je viens de regarder mes abaques et effectivement le critère est plus sévère car il est donné pour un L/600.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
J'en suis resté au l/500pour les poutres maitresses , et l/400pour les solives (dans mes vieux grimoires) datant d'avril 1988.ou as tu trouvé le 1/600? eurocode ?
calculs aux états limites?
gege.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Champigny Sur Marne (94)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Lot
Mon bouquin parle des MOB et en particulier les dalles bois, l'abaque prend en compte le fluage, la classe de service et le L/600 est pour le (Wnet,fin).

Mais il faut quand même calculer G+Q plus le K1, K2 ; l'abaque sert juste à verifier si les critères sont respectés.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Loire Atlantique
Préciser comment sont fixées les "ligneuls"?
Prévoir au moins deux rangs d' étrésillons entre solives pour cette portée.
Messages : Env. 200
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Lot
En fait il ne s'agit pas d'un plancher à créer voici ce qu'a poster Chaletdu33 sur le forum bois.com

"A ce jour, nous résidons actuellement dans cet appartement que nous avons acheté il y a 2 ans (cette résidence étant composée de 24 appartements tous identiques dans des chalets en bois avec 1 appartement au rez-de-chaussée et 1 appartement à l'étage). A ce jour, notre sol s'affaisse à un endroit et depuis nous avons pu obtenir les informations concernant la construction de ce bâtiment en bois..."
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Gironde
Bonjour,

Effectivement Iguanek, nous avons envoyé un message à Boisphile en voici le message :

A ce jour, nous résidons actuellement dans cet appartement que nous avons acheté il y a 2 ans (cette résidence étant composée de 24 appartements tous identiques dans des chalets en bois avec 1 appartement au rez-de-chaussée et 1 appartement à l'étage). A ce jour, notre sol s'affaisse à un endroit et depuis nous avons pu obtenir les informations concernant la construction de ce bâtiment en bois. Nous cherchons à obtenir des informations sur la possibilité de construction mal faite et savoir également si il y a danger pour nous de vivre dans cet appartement.

Pouvez-vous confirmer les informations de Iguanek et nous apporter plus de précisions ainsi que votre expertise.
Nous vous remercions d'avance pour votre aide et tous les conseils que vous pourrez nous apporter et qui nous serons précieux. Une telle expertise et connaissance de votre part pourra bénéficier à l'ensemble des 24 familles de résidents.

---------------------------

Pour vous répondre Caracolès, voici les fixations des solives et l'état des ligneuls :

Il y a une vis à bois sous chaque solive donc environ tout les 500mm j'ai pas plus d'infos sur les vis à bois (pour info : le rail métallique au niveau du ligneul sur la photo c'est celui du plafond)







-----------------------------

Aujourd'hui il est important pour nous de déterminer la cause, pour cela nous faisons appel à votre expertise. A savoir si les solives et les ligneuls peuvent supporter la charge pour meubler l'appartement et recevoir une famille sans risque.

Nous vous remercions d'avance pour vos contributions qui nous permettrons de faire avancer notre sujet.
Messages : Env. 30
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
Je corrige ma charge ,j'ai pris 50cm d'entraxe ,mais c'est 59 donc charge du calcul 255kg ,pas 216.
si il y a des cloisons ,c'est trop chargé,fais voir un plan.
gege
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Champigny Sur Marne (94)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
Premier constat ,je ne vois pas clair ou ce ne sont pas des solives en lamellé collé,si c'est vrai ,ça change tout ,rien que le moment d'inertie qui passerait de 8800cm4 à 5600.et le module d'élasticité qui baisse aussi,après il faut voir suivant une vue complète quelle est la catégorie de bois.
gege
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Champigny Sur Marne (94)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Gironde
C'est déjà en cours mais l'expert de la partie adverse indique que la charge planché est bon, c'est bizarre mais j'en ai pas l'impression
J'ai plus l'impression qu'ils minimisent la chose ... Crying







Edité 1 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Messages : Env. 30
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le mardi 17 décembre 2024 à 18h17
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plan de maisonArtisan
Devis plan de maison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
25 erreurs à éviter dans son plan de maison
25 erreurs à éviter dans son plan de maison
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Tour de France : 10 constructions typiques de nos régions (revisitées ou non)
Tour de France : 10 constructions typiques de nos régions ...
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos de plans de maison
Photos de plans de maison
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Picto video Cette vidéo peut vous intéresser !

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir