Défaut de ceinturage/ferraillage au niveau des corniches

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 571 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Oise
Bonjour à tous,
Je fais construire un R+1 et j'essaie de suivre au mieux le chantier.
Les murs sont achevés et les corniches béton sont posées. Ce sont des corniches qui font aussi office de linteaux pour recevoir fer et béton.
Je n'ai pu assister au ferraillage et j'utilise donc un ferroscan HILTI PS 38 plutôt efficace.
Sur la corniche de la façade avant je ne détecte que les fers aux extrémités droite/gauche provenant des pignons (50cm de chaque côté laissés en attente pour assurer un chevauchement)
Mais je ne détecte rien sur les 9m qui séparent ces fers là. Donc pas de continuité du ferraillage ni de ceinturage.
Que faire pour obliger le constructeur à refaire le travail car pour lui tout est Ok ! Comment l'y obliger car pour le prouver faudrait casser et sachant aussi qu'on a pas le droit de bloquer un appel de fond. J'aimerai rester dans un cadre légal et connaitre la marche à suivre.
Merci
Messages : Env. 20
Dept : Oise
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis maçonnerie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les maçons, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Loiret
Bonjour,

Citation: Ce sont des corniches qui font aussi office de linteaux pour recevoir fer et béton.


Est-ce que ce sont des corniches préfa style weser ? Si oui, êtes-vous sûr qu'ils peuvent faire office de linteaux ? Je n'ais jamais vu de corniche servir de linteaux. De plus le ferraillage d'un linteau n'est pas du tout identique à une corniche.

Pour faire constater, vous pouvez faire appel à un huissier qui constatera comme vous que seul les angles sont ferraillé.

Honnêtement, je trouve bizarre de mettre des attentes aux droits des pignons et de ne rien mettre dans le chainage. Êtes-vous sûr de bien utiliser l'appareil ?
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Oise
Merci de la réponse rapide
Ci-joint un lient vers le modèle de corniche qui sert bien aussi de coffrage de chaînage
http://www.polantis.com/fr/marlux/corniche-doucine-blanc-casse
Je trouve ça aussi étrange. Il y a les attentes mais rien dans le chaînage !
Pourtant je pense utiliser correctement l'appareil et j'y ai passé du temps pour avoir une certitude. De plus les fers en attentes sont détectés sans problème vers 6 cm de profondeur sachant que le PS38 ne va pas au delà de 12 cm dans le béton. Les fers peuvent se trouver si bas ce qui serait aussi étrange ?
Encore merci
Messages : Env. 20
Dept : Oise
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Loiret
Asterix60 a écrit:sachant que le PS38 ne va pas au delà de 12 cm dans le béton.


Vous avez placer votre appareil sur le dessous de la corniche ou sur le côté ?

Si vous l'avez placé sur le côté, l'élément est assez large, il se peu que les aciers soient dans la partie non détecté par l'appareil.

Si vous l'avez placé sur le dessus, c'est qu'il n'y as pas d'aciers, car l'élément fait 20cm de haut en général avec une parois de 7cm en partie basse, donc 13cm de béton pour placer les aciers.

L'emplacement des aciers n'as pas de réelle importance dans un chainage du moment qu'ils sont suffisamment enrobés.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Oise
Par le dessus, sur le béton comme vous l'avez expliqué et rien de détecté sauf les fers aux droits des pignons.
Je considère donc qu'ils n'y sont pas mais comment en persuader le conducteur de travaux qui est sceptique et l'obliger a refaire.
C'est pourtant obligatoire ce ceinturage ?
Messages : Env. 20
Dept : Oise
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le dimanche 08 décembre 2024 à 18h10
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir