Retour
Menu utilisateur
Menu

Continuité chaînage horizontale et verticale Résolu

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 721 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Bloggeur Env. 200 message Somme
Bonjour,

Je viens de recevoir la totalité de mon plancher mais afin de ne pas faire n'importe quoi, je viens vous consulter.

A savoir:

- Zone de sismicité niveau 1 (très faible)
- Poutrelles précontraintes + entrevous polystyrène + écorefends, écorupteurs transversaux et longitudinaux.
- Chaînages verticaux 2 filants diamètre 10 épingle de 4 partant des fondations
- Chaînage horizontal 3 filants UV 7,5 8.8.8
- Tous les blocs de chaînage verticaux du VS sont déjà tous coulés 

Je souhaitais savoir comment effectuer la continuité du ferraillage sur tout mon plancher, mes 3 questions sont:

1) Pour la continuité de 2 barres 3 filants UV 7,5 8.8.8 : Faut-il un recouvrement de 3 fers de diam. 8mm ou 2 seulement suffisent?
2) Pour les angles, 3 ou 2 équerres ? Croisés ou pas?
3) Comment effectuer la liaison entre les horiz. et vert. sachant que mes blocs verticaux du VS sont déjà coulés? Fallait-il mettre en place également des équerres ou juste ligaturer aux angles?
Peut-on rattraper le tir si fallait pas couler? 

En vous remerciant 
--
Laurent
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Somme
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis maçonnerie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les maçons, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Laurent80 a écrit:

Je souhaitais savoir comment effectuer la continuité du ferraillage sur tout mon plancher, mes 3 questions sont:

1) Pour la continuité de 2 barres 3 filants UV 7,5 8.8.8 : Faut-il un recouvrement de 3 fers de diam. 8mm ou 2 seulement suffisent?

3 HA 8 ou 2 HA 10 en recouvrement.
2) Pour les angles, 3 ou 2 équerres ? Croisés ou pas?
Toujours pareil : soit 3 HA 8 ou 2 HA 10
3) Comment effectuer la liaison entre les horiz. et vert. sachant que mes blocs verticaux du VS sont déjà coulés? Fallait-il mettre en place également des équerres ou juste ligaturer aux angles?
Peut-on rattraper le tir si fallait pas couler? 
Comment se terminent le haut des chainages verticaux ? Si ils continuent au dessus, ils sont donc prolongés en attente de 50 diamètres pour le chainage du dessus et dans ce cas, tes équerres de chainagex horizontaux doivent encercler tes verticaux. Si ils ne se prolongent pas, ils doivent être ancrés par retour dans l'épaisseur du plancher (crosses, retours d'équerres...) et disposition identique à ci-dessus pour chainages horizontaux.

En vous remerciant 
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Somme
Tournesol a écrit:Comment se terminent le haut des chainages verticaux ? Si ils continuent au dessus, ils sont donc prolongés en attente de 50 diamètres pour le chainage du dessus et dans ce cas, tes équerres de chainagex horizontaux doivent encercler tes verticaux. Si ils ne se prolongent pas, ils doivent être ancrés par retour dans l'épaisseur du plancher (crosses, retours d'équerres...) et disposition identique à ci-dessus pour chainages horizontaux.

J'ai bien prolongé le ferraillage 2HA10 au dessus et d'environ 70cm, c'est donc tout bon.
Par contre, quand vous dites d'encercler le chaînage vertical par des équerres, comment le faire exactement ?
Faut-il croiser les équerres en passant toujours aux extérieurs des filants verticaux ou doit-on passer certaines équerres à l'intérieur des verticaux?

En tout cas, merci. 
--
Laurent
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Somme
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 40 message Charente
Citation: Je souhaitais savoir comment effectuer la continuité du ferraillage sur tout mon plancher, mes 3 questions sont:

1) Pour la continuité de 2 barres 3 filants UV 7,5 8.8.8 : Faut-il un recouvrement de 3 fers de diam. 8mm ou 2 seulement suffisent?
2) Pour les angles, 3 ou 2 équerres ? Croisés ou pas?
3) Comment effectuer la liaison entre les horiz. et vert. sachant que mes blocs verticaux du VS sont déjà coulés? Fallait-il mettre en place également des équerres ou juste ligaturer aux angles?
Peut-on rattraper le tir si fallait pas couler?


Armature maison: www.standarm.com/...Armature-Maison-Individuelle.pdf

Liaisons chaînages: http://img110.xooimage.com/files/...chainages_maison_aqc.pdf

*
Messages : Env. 40
Dept : Charente
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le samedi 14 décembre 2024 à 20h03
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs