Norme GTL avant passage consuel

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 789 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 1000 message Saint Valery En Caux (76)
Bonjour
Je me pose des question concernant ma GTL avant de passer le consuel. Je suis en autoconstruction, c'est donc moi qui est fait l'élec.

J'ai monté deux cloisons espacées d'environ 30cm, l'une est plaquée avec un ba13 anti feu sur lequel est fixé le tableau élec et l'autre est fermé avec un contre plaquer démontable pour accéder aux câbles et aux gaines TCP au sol.

Je précise que je suis à 50m de la route donc mon compteur est à la route.

Cette double cloison cache aussi le poteau à gauche sur la photo si dessous.


D'un côté le tableau élec avec le tableau de com


Vu de l'autre côté ou tous les câble arrive


Une fois fermé ( c'est le fond d'une penderie)


Mes questions.
- Doit on obligatoirement fixer le tableau sur un support m0 ? Donc du placo feu dans mon cas.
- Dans la nfc14-100 j'ai vu qu'il fallait doubler le ba13 pour des raison de rigidité pour fixé le tableau de comptage. Mais moi le compteur est à la route donc est ce qu'il faut quand même doubler le placo pour le tableau élec ?
- mon "coffrage" avec deux cloison est il autorisé ?
- Dois je refaire un coffrage à l'intérieur pour mieux séparer les cable réseau des cable élec ? Coffrage en bois ou matériaux m0 ?
- j'ai couper les gaines plus haut que le tableau, est ce gênant ? La double protection mécanique est elle nécessaire dans ma cloison puisqu'elle est fermé ?

Merci d'avance.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Saint Valery En Caux (76)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

- Pas d'obligation de mettre du M0.
- Le compteur étant en limite de propriété vous ne dépendez pas de la NF C 14-100, donc pas d'obligation de double BA13
- Je ne vois pas ce qui pose problème pour votre coffrage
- Séparez bien courant fort et courant faible dans les parties qui ne sont pas sous gaine
- Il aurait été préférable d'amener les gaines jusqu'à l'entrée des tableaux
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Saint Valery En Caux (76)
En voilà une bonne nouvelle ! Merci pour ta réponse.

Je sépare les câbles en les attachants ou je refait un coffrage à l'intérieur de ma double cloison ?

Une dernière question concernant la liaison équipotentiel. J'ai bien mis ma fenêtre alu de la salle de bain à la terre mais est ce qu'on doit aussi le faire à la cuisine ?
Aussi je fait ma plomberie en PE, doit je mettre les raccord à la terre ?

Merci
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Saint Valery En Caux (76)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non pas l'huisserie de la cuisine, ni les nourrices de la plomberie en PER
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Saint Valery En Caux (76)
Wink
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Saint Valery En Caux (76)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Reims (51)
Carminas, pour les gaines tu dis qu'il aurait été préférables qu'elles arrivent jusqu'au tableau, mais c'est juste préférable ou le consuel peut refuser l'installation ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Reims (51)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Saint Valery En Caux (76)
Par "préférable", moi je comprend "pas obligatoire" Blush
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Saint Valery En Caux (76)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je ne sais pas répondre à cela.

Il faut qu'il y ait protection mécanique.
Considère t'il que le vide de construction créé par votre gaine technique suffit l'assurer ? Je ne sais pas ?
Un pro ne se risquerait pas à cela, donc vous aurez difficilement des réponse.
De plus ce n'est pas parce qu'un inspecteur l'a laissé passé ici, qu'un autre ne sera pas plus regardant ailleurs

Attendre néanmoins d'autres avis.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis avant-hier à 11h10
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir