Retour
Menu utilisateur
Menu

Ventilation primaire ...

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 425 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 70 message Vendee
BOnjour

je suis actuellement en train de faire construire .
Pour des raisons esthetiques et eviter 2 coffrages au dessus d'un wc, le plombier a rélié 2 Ventilations primaires entre elles (1 réseaux EV et 1 réseaux EU ) .
cependant il a pour cela du mettre une reduction et passé la VP du réseaux EU en 50mm (sur ce reseaux il y a une douche et 2 vasques ) afin de passé cela derriere le bati support du WC. la maison est de plain pied .
perso je pense que cette VP de 50mm suffira et le plombier me l'a confirmé aussi .
cependant avant de mettre la faience (la ou serait le coffre si je devais mettre la VP en 100) je prefererais avoir des avis de forumeur chevronnés ?
qu'en pensez vous ?

ci joint croquis explicatif

Messages : Env. 70
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Env. 40 message Charente
.
C'est comme le code de la route, c'est pas parce que tu le respectes pas que tu vas obligatoirement avoir un accident

après tu as des conditions favorables ou défavorables qui peuvent s'additionner

par exemple une évacuation de douche et lavabo collective est un signe négatif,
mais gros Ø et siphon avec garde d'eau normalisée de 5 cm est positif

ensuite tu peux aussi dire une prière et mettre des grigris
et comme tu es au pays des chouans, ça peut aider

.
Messages : Env. 40
Dept : Charente
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 70 message Vendee
gourby a écrit:.
C'est comme le code de la route, c'est pas parce que tu le respectes pas que tu vas obligatoirement avoir un accident

après tu as des conditions favorables ou défavorables qui peuvent s'additionner

par exemple une évacuation de douche et lavabo collective est un signe négatif,
mais gros Ø et siphon avec garde d'eau normalisée de 5 cm est positif

ensuite tu peux aussi dire une prière et mettre des grigris
et comme tu es au pays des chouans, ça peut aider

.

pas tout compris mais bon
Messages : Env. 70
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 500 message Rennes (35)
Bonjour,

Normalement il ne doit pas y avoir de réduction, ça doit être en diamètre 100 :

Extrait Dtu 60-11 page 11 :

.......3.2.3 Chutes d'eaux usées
Les diamètres intérieurs des tuyaux de chute d'eaux usées doivent être choisis conformément au tableau 4 . Ces diamètres seront constants sur toute la hauteur des colonnes.
Les tuyaux de chute d'eaux usées doivent être prolongés en ventilation primaire dans leur diamètre, jusqu'à l'air libre et au-dessus des locaux habités.

CD-DTU V2 - Edition 150 - Décembre 2007


Maintenant à vous de voir, mais il vaut mieux faire les choses bien dès le début.

Personnellement chez moi le tuyau passe derrière mes WC en diamètre 100. Pour ne pas avoir de coffre dans un coin (pas très esthétique), j'ai préféré dissimuler le tuyau dans la largeur de la cloison. Pour cela, j'ai donc fait une cloison plus large (12 cm) et c'est totalement invisible. De plus ça m'a permis d'y mettre 10 cm d'isolant phonique, pour moins entendre le bruit de la chasse d'eau.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le lundi 11 novembre 2024 à 16h18
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir