Bonjour,

Je suis complètement novice en terme de travaux / construction donc désolé si la question est stupide...
Nous avons acheté un appartement dans lequel nous avons changé la chaudière gaz.
L'installateur nous as dit que nous n'étions pas aux normes car nous avons un faux plafond dans lequel transite notre tuyauterie gaz en rectiligne entre le compteur qui est dans une pièce et la chaudière dans une autre pièce. Il n'y a pas d’autres tuyauteries dans ce faux plafond, pas de ventilation, il n'est pas démontable.

Dans le diagnostic gaz il n'y a rien de préciser. L'opérateur ERDF qui a remis le gaz n'a rien dit. Qualigaz qui est venu faire un diagnostic également suite à la remise en service du gaz dans le logement n'a rien mentionné.

Si je lis la norme, le faux plafond doit être ventilé et démontable si le tuyau gaz n'est pas dans un fourreau métallique.
Je me dis donc que si ni Qualigaz ni le diagnostiqueur n'a rien mentionné cela signifie peut être que le tuyau est déjà dans un fourreau métallique.
Ma grande question est comment je peux savoir si c'est un fourreau ou le tuyau lui-même sans fourreau???

Je balise un peu de savoir qu’actuellement une fuite ne serait pas détectable…
Merci d’avance pour les personnes qui m'aideront dans mon ignorance la plus complète !
Messages : Env. 10
Dept : Paris
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere_gaz.php
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Bonjour,

Un coup de meuleuse sur le tuyau vous donnera immédiatement la réponse...

Plus sérieusement, regardez ce qui sort du compteur gaz, si vous voyez le début d'un fourreau alors c'est que la conduite est sous fourreau.

Sinon c'est que le tube est à nu et ça c'est extrêmement courant même en extérieur, pas de quoi s’inquiéter à mon sens.

En général les fuites se produisent au niveau des raccords et des appareils (chaudière/gazinière), pas dans le corps de la conduite.

Et rassurez vous la présence d'une fuite se détecte très vite à l'odeur.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
C'est vrai qu' en faut plafond il faut un fourreau métallique , ce n'était peut être pas une obligation y'a quelques années.
Si vous faites une rénovation il peut être bien de le faire.
Les fuites apparaissent aussi sur les soudures en bout de barre, et il y a peut être des soudures dans ton faux plafond.
Pour ce qui est de l'odeur, si tu sent l'odeur d'une fuite situé en faux plafond il y aura fort a parier que c'est déjà trop tard
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonsoir,
Vous avez parfaitement raison faux plafond démontable et ventilé ou sous fourreau débouchant de part et d'autre de la conduite.
L'installateur que vous citez est bien la personne qui a fait le remplacement chaudière?si c'est le cas c'est a lui de mettre l'installation en conformité.
J'imagine que le contrôleur qualigaz a fait des essais de pression,autant une fuite gaz sur une conduite apparente n'est pas dangereuse mais dans un faux plaf
ca risque de faire mal.
Salutations,
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Pas De Calais
Bonjour, je suis dans la même interrogation? je dois passer un tuyau PLT dans un faux plafond non ventilé et j'entend parler de "fourreau métallique étanche" pour y faire passer le PLT? quel type de foureau? pouvez vous me conseiller ou me donner une référence?
D'avance merci!
Bruno
Messages : Env. 20
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
brunoz62 a écrit:Bonjour, je suis dans la même interrogation? je dois passer un tuyau PLT dans un faux plafond non ventilé et j'entend parler de "fourreau métallique étanche" pour y faire passer le PLT? quel type de foureau? pouvez vous me conseiller ou me donner une référence?
D'avance merci!
Bruno

C’est comme cela que cela doit être fait.


Installation obligatoire par un plombier agréé pour une installation neuve.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Pas De Calais
Merci beaucoup pour l'info😉!
Non,ce n'est pas une maison neuve mais une rénovation.
Ou peut on trouver ce conduit? Avez vous une référence à me donner?et quel diamètre prendre pour un DN25?
Merci d'avance👍
Bruno
Messages : Env. 20
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
brunoz62 a écrit:Merci beaucoup pour l'info😉!
Non,ce n'est pas une maison neuve mais une rénovation.
Ou peut on trouver ce conduit? Avez vous une référence à me donner?et quel diamètre prendre pour un DN25?
Merci d'avance👍
Bruno

Ça n’a pas l’air facile à trouver, moi c’est un plombier qui me l’avait posé. C’est un très très rares trucs que je n’ai pas fait, le gaz je ne veux pas prendre le moindre risque.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Pas De Calais
Merci! je ne compte pas faire les connexions, juste passer ce fameux fourreau pour laisser ensuite le plombier finaliser l'installation, c'est pour cette raison que je cherche la référence de ce qui est réglementaire d'installer.
Messages : Env. 20
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Peut-être lui demander de vous le fournir ?
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le dimanche 10 novembre 2024 à 10h33
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guides des chaudières gaz
Guides des chaudières gaz
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'installations de chauffages au gaz
Photos d'installations de chauffages au gaz
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir