Retour
Menu utilisateur
Menu

Renovation appartement qui n'a pas de WC

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 408 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Gard
Bonjour , je renove un appartement qui n'a pas d'evacuation de WC , je connais la solution sanibroyeur mais j'aimerais m'en passer.

La vente comprend un WC privée dans le couloir , a environ 8m en ligne droite de ou je compte mettre nos WC.
immeuble 1850/1900

d'apres les normes il me faudrait une pente de 30cm + 10 cm de tubes PVC

mais 40cm au total c'est trop pour une tranché ? je vais forcement toucher des poutres.
Je voudrais savoir avant de sonder et de peter le couloir privée des toilettes

Sachant que je ne peux pas relever mes toilette car méme si le couloir de mes WC est privée , je dois traverser le couloir des WC communs large d'un Metre , donc je dois deja etre sous le sol lors de se passage.

Solution 2 , je ne sais pas si c'est faisable, peut on encastrer en tranché dans un mur porteur ?
une solution consisterais a traverser le mur porteur et prendre la pente des escaliers pour rejoindre les ex WC de palier du niveau d'en dessous.
Mais on me refusera un tuyau apparent , donc peut etre l'encastrer dans le mur porteur sous les escaliers ?

des idées ? je suis preneur.

merci
Messages : Env. 20
Dept : Gard
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonsoir,

Pour le DTU et les normes ce sont des pentes de canalisation comprises entre 1 et 3 cm/m.

Déjà en passant à 2 cm, ça fait gagner 10cm c'est un bon compromis.
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 20 message Gard
J'ai lu que les eaux noire c'etait 3% , que 1 a 2 c'etait pour les autres eaux ( sans gros C*** )
Messages : Env. 20
Dept : Gard
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
3.2.1 Évacuation individuelle d'appareils
La pente recommandée est de 1 cm/m

CD-DTU V2 - Edition 150 - Décembre 2007
Document : Règles DTU 60.11 (DTU P40-202) (octobre 1988) : Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations
d'évacuation des eaux pluviales

Tableau 2


Les diamètres indiqués dans le tableau 2 sont prévus pour des pentes de canalisation comprises entre 1 et 3 cm/m.
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le mardi 12 novembre 2024 à 16h42
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir