Salut à tous,

Pour faire simple, ai-je le droit au niveau NFC 15-100 de mettre des circuits spécialisés pour chaque équipement suivant :

- Congélateur (modèle assez récent peu consommateur d'énergie)
- Adoucisseur
- Porte basculante garage
- Portail

Sur des disjoncteurs en calibre 16A sur du câble en 2,5mm².

Est-ce que le consuel peux dire quelques choses à ce sujet ?

Merci

Jérôme
Messages : Env. 200
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 200 message Vienne
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
Aucun souci! Mais pourquoi?
Au contraire, cela fait "riche"^^ Rolleyes
Un disj en 16A avec du 2,5mm² vous protégez bien le câble.
Du 1,5mm² suffirait également pour chaque circuit...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Vienne
C'est plus le calibre qui m'inquiète... 16A pour un circuit spé pour congélateur...

Pour l'adoucisseur, le portail et la porte de garage... derrière il y a des transfos 12 et 24 volts...
Messages : Env. 200
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Aucun problème
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
Pour le congélateur la 15-100 indique un disj de 20A avec du 2,5mm² (ou fusible de 16A)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Vienne
Donc passerait pas en 16A ? Un congélateur ça fait 100W... avec 3kW il y a de la marge tout de même ;) Donc obliger de changer ? Le consuel passe demain matin :(. Carminas même son de cloche ?
Messages : Env. 200
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
La NF C 15-100 dit 20A maxi.
Vous pouvez tout à fait mettre moins
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
llopht a écrit:Donc passerait pas en 16A ? Un congélateur ça fait 100W... avec 3kW il y a de la marge tout de même ;) Donc obliger de changer ? Le consuel passe demain matin :(. Carminas même son de cloche ?

Bonjour,
La protection (disjoncteur ou fusible) protège la ligne en aval de cette protection et non les récepteurs ; c'est la contrainte thermique maximale admissible par les conducteurs (qui dépend de leur section et du mode de pose) qui détermine le calibre de la protection.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Vienne
Ok compris la nuance. Merci pour le complément d'info.
Messages : Env. 200
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 10 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects