Retour
Menu utilisateur
Menu

Altech 300 l ne chauffe plus (voir photos) Résolu

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.847 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour à tous , ce matin plus d'eau chaude mais tiède , le débit est bon et constant , je démonte le cache du cumulus et je vois les fils d'arrivée du courant qui on chauffés . Est-ce normal ? . 

Je précise que je ne vois pas de petit bouton de réarmement et je ne peux pas faire de marche forcée via le tableau électrique car je n'ai aucun bouton à ma disposition . 

Merci du coup de main , je voudrais si possible régler ça moi-même .



[img][/img] [img]=http://www.hostingpics.net][/url][/img]
Messages : Env. 10
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonjour,

Il faut sortir la résistance voir l'état de la stéatite et des filaments striés, coupure ou surchauffe.

Enlever la partie des fils qui ont cramés et refaire les cosses.

Et tester le thermostat voir si il n'est pas hs.

Et ne pas oublier de couper le courant.

Note que les fils sont bien cramés quand même, mais cela peut arriver sur des résistances
de 3000w en surtension, surtout si ce sont des brins torsadés en 1.5².
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour CAM4293 , j'ai testé le thermostat à canne : comme ça disjoncte au tableau électrique , je coupe le disjoncteur , je remet le jus et j'ai 30 secondes avant un nouveau disjonctage.

  Ça me laisse le temps de placer le testeur à l'entrée ( il y a du jus 236v ) et de passer à la sortie côté résistance et là  : plus de jus . 

j'en déduit que le thermostat est mort .
 
sinon pour info les fils d'alimentation qui ont cramé sur 3 cm ne sont pas multibrins mais bien un fil de cuivre dont la section est de 3mm (diamètre extérieur). 

qu'en penses-tu ??
Messages : Env. 10
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
En effet, mais vérifie si la stéatite n'à pas pris aussi, ça prends 3 mn à la sortir et vérifier.
Pour bouffer les cables comme ça, ya du avoir un sacré schmilblic
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message Nord
Un disjoncteur qui disjoncte au bout de 30 secondes ce n’est pas un court-circuit franc mais un échauffement. Par contre faut éviter de le réenclencher trop à la suite sinon il risque de te péter en pleine figure et ce n’est pas beau a voir. Vu ou les fils sont cramés ce serait bien le thermostat qui est HS.
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour  CAM4293 et bennydu59 ,

Merci de vous être intéressé à mon problème. 

le mot de la fin : après avoir constaté du jus à l'entrée du thermostat et rien du tout à la sortie et avant disjonctage , j'en ai conclu aussi que le thermostat était mort .

bilan : 70€ et j'ai réglé le problème , j'en ai profité pour couper les fils cramés et refaire un cablage propre et neuf. tout est rentré dans l'ordre.

Merci encore de m'être fais posé les bonnes questions A+ 
Messages : Env. 10
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Merci à toi pour le retour
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message Seine Et Marne
s-64000 a écrit:Bonjour  CAM4293 et bennydu59 ,

Merci de vous être intéressé à mon problème. 

le mot de la fin : après avoir constaté du jus à l'entrée du thermostat et rien du tout à la sortie et avant disjonctage , j'en ai conclu aussi que le thermostat était mort .

bilan : 70€ et j'ai réglé le problème , j'en ai profité pour couper les fils cramés et refaire un cablage propre et neuf. tout est rentré dans l'ordre.

Merci encore de m'être fais posé les bonnes questions A+ 

Bonjour. J'ai lu votre post. Je suis confronté à une panne sur mon BEC ALTECH  BT 300I. Le compteur saute toutes les dix minutes. Je pense que la panne est identique à la votre. Ou se trouve le thermostat ete comment le démonter.
Merci de votre réponse
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Bonjour,
Comme représenté sur la photo : à coté de la résistance !...
JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le mardi 17 décembre 2024 à 20h05
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffe-eau thermodynamiqueArtisan
Devis chauffe-eau thermodynamique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
4
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir