Retour
Menu utilisateur
Menu

Fissures dalle béton

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.191 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Aude
Bonjour,

Je sais que beaucoup d'autres posts traitent de ce sujet, mais je ne trouve pas de photos ou de situations qui correspondent à mon cas.

Ma dalle est sur vide sanitaire avec hourdis polystyrène.

Elle a été coulée il y a 5 jours. Les 2 premiers jours, il n'y a pas eu de soleil (ni de pluie d'ailleurs) mais beaucoup de vent. Les 3 jours suivants, il y a eu un grand soleil.

Voici ma dalle après 5 jours :



Une multitudes de fissures sont présentes, dont les plus grosses font 2 millimètres de large.

Je sais que des fissures de retrait peuvent apparaître en cas de séchage trop rapide mais au vue de la quantité et de la largeur, je me questionne. Est-ce normal?

Merci d'avance pour vos réponses.
Messages : Env. 10
Dept : Aude
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une expertise en batiment...

Allez dans la section devis expert en bâtiment du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les experts, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-124-devis_expert_en_batiment.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
C'est manifestement du retrait. Normal, pas vraiment. Grave, non.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Loiret
Voilà ce qu'il se passe avec le vent et le soleil, l'eau du béton s'en va trop vite et créé ses fissures.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Aude
Merci pour ta réponse Tournesol. Je vais rapidement en parler au chef de chantier sans pour autant remettre en cause la solidité de ma dalle.

Merci encore.
Messages : Env. 10
Dept : Aude
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

Non, ce n’est pas normal, c’est pourquoi les règles de l’art préconisent des mesures pour l’éviter : en l’occurrence protéger le béton frais contre la dessiccation qui provoque un retrait avant et après prise du ciment.

Les conséquences précises dans votre cas ne peuvent être évaluées que par un examen d’expertise d’ensemble et de détail sur place.

Ce que l’on peut dire, c’est que le béton est un matériau tolérant, s’accommodant le plus souvent de fissures qui pourtant ne devraient pas être. Et heureusement.

En fait, si une diminution de qualité physique de votre dalle résulte, forcément, de sa fissuration que vous décrivez étendue, le plus probable est que son ampleur soit minime en regard de la « réserve » de solidité dont elle dispose du fait de tous les coefficients de sécurité qui sont pris dans les règles de calcul, dans les caractéristiques des matériaux, et dans les règles d’exécution.

En solution, si nécessaire (ou pour se rassurer), il y a l’injection de résine époxydique, qui devient dure et adhérente au béton, dans toutes les fissures qui sont assez ouvertes pour que ce travail soit possible.
S’il est fait recours pour cela à une entreprise spécialisée, il y a fort à parier qu’elle propose le grand jeu au prix fort.
Votre maçon, s’il est quelque peu habile, peut faire par lui-même, à moindre coût, avec un résultat convenable. Cela doit rester à sa charge bien-sûr.

Enfin, notez que son assurance décennale, s’il en a une, ne couvre pas puisque vous êtes avant réception, et que le désordre ne consiste pas en un effondrement ni une menace.

Quoique vous acceptiez en définitive, faites le sans réserves : l’incident devra être clos pour le futur.

Cordialement.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Lyon (69)
Bonjour,
La situation n'est pas normale mais ne représente pas une menace pour l'intégrité du bien.
Il faut en parler au conducteur de travaux.
Il pourra accepter, à votre demande, de recouler le béton dans des conditions plus optimales.
Messages : Env. 10
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Casser la dalle de compression d'un plancher hourdis juste pour du faïençage?  Avec en plus le risque de détruire les poutrelles et presque tous les hourdis?

Va falloir demander avec insistance alors... Happy
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le vendredi 20 décembre 2024 à 04h55
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
3
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis expert en batimentArtisan
Devis expert en batiment
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Fissures et micro fissures : que faire ?
Fissures et micro fissures : que faire ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir