Retour
Menu utilisateur
Menu

Section de câble pour raccordement EDF/maison Résolu

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 10.533 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Isere
Bonjour a tous,

Je suis nouveau ici et je tiens dans un premiers temps à remercier chaque participant de ce forum qui partage ses avis et ses expériences pour la réussite de chacun.

Je sais que plein de sujet porte le même nom mais comme chaque cas est différentes je me permets d'en rajouter un pour trouver réponse à ma question. Je voudrai savoir la section du câble EDF à passer pour le raccordement de ma maison à la logette.

Données techniques :

- Longueur : 70 à 75 ml
- Demande : 12 kVA (si sa suffit??)

Pompe à chaleur atlantic 8 KW
Ballon thermodynamic 270L atlantic
VMC double flux atlantic
Four, lave vaisselle, plaque de cuisson...
Spot LED

Maison de 120 m2 avec 3 chambre + 2WC + 1 Sdb + 1 celier + 1 cuisine/salon + garage de 40m 2

Voici toutes les informations que je peux vous donner. Ci l'un d'entre vous peut m'éclairer avant que j'attaque les VRD sa serai sympa.

Merci
Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Bonjour,

Si ce tableau peut t'aider :

Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Bonjour,

Le tableau du post épinglé se lit directement en calibre de compteur et choix entre câble cuivre ou alu.

http://www.forumconstruire.c[...]-174553.php
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Le tableau de fabreizh n'est pas adapté pour cet usage.
Il est calculé avec une juste de tension de 3% alors qu'il faut prendre 2% maxi pour le dimensionnement du câble de branchement
C'est d'ailleurs désormais normé par la NF C 15-100 :


En revanche le lien donné par Franchou est correct.

Donc 2x50² cuivre ou 2x70² alu

En mono vous ne pourrez pas avoir plus de 12kVA.
Si vous vouliez plus, il faudrait passer en tri. Mais je ne vois pas ce qui le justifierait
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Et cette règle de 2% sans tableau divisionnaire s'applique-t'elle toujours ?
J'avais lu que si tableau divisionnaire, la chute de tension devait être de 1%, ce qui doublait la section du câble
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est ce qui est écrit dans cet extrait de la norme.

Reste que c'est en bleu italique et que cela peut donc laisser part à interprétation.

L'idée est qu'une partie de la chute de tension se fait dans le cable de branchement et une autre partie dans le câble du tableau divisionnaire.

Mais souvent ce genre de calcul se place dans des cas aux limites qu'on atteint jamais et je pense qu'on peut prendre un peu de tolérance.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Merci
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Isere
Je vous remercie pour la réponse. Cela va mettre d'une grande aide TongueTongueTongue

Par contre, pouvez m'expliquer la différence entre le câble cuivre et le câble alu ?

Thx
Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Isere
Et est ce que ce genre de câble est accordé ?


Câble U-1000 R2V 2x50 rigide noir

http://www.electricitepro.co[...]e_noir.aspx
Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ce câble convient très bien.

La résistivité de l'alu est plus élevée que celle du cuivre.
A puissance égale il nécessite donc une section plus élevée.
Mais il est très nettement moins cher.

Il faut également soigner la connexion au niveau des fouets en mettant de la graisse adaptée

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Isere
Merci pour les infos
Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le vendredi 01 novembre 2024 à 16h25
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir