Contre lattage sur un pare pluie ????

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 958 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Haut Rhin
Bonjour,bonjour,
deja pardon pour mon francais ce n est pas ma langue maternelle...je fait au mieux.

gros probleme sur mon chantier de toiture...
l entreprise ma poser un pare pluie puis de suite un lattage horizontale pour les tuilles..on a cas des problemes avec l entreprise ..la cata
Bref. il faudrait que je sache absolument si le contre lattage est OBLIGATOIRE...je n arrive pas a trouver un document la dessus.
mais sur le mode d emploie ( de pose ) de mon pare pluie ils disent bien a poser avec un contre lattage...alors que l entreprise ne soutien que ce n est pas necessaire....passer mon apres midi chez que choisier pour trouver comment communiquer avec l entreprise la...
quelqun peut m aider??
milles merci
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...

Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-80-devis_couverture.php
 
Env. 90 message Romans Sur Isère (26)
Votre charpentier vous raconte n'importe quoi !! c'est fortement recommandé, ci-dessous le lien du texte page 5 :
http://www.cstb.fr/fileadmin/documents/autres_evaluations/ec[...]_d_homologation_EST.pdf
Messages : Env. 90
De : Romans Sur Isère (26)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Haut Rhin
Merci, c est le document que j ai envoyé en AR a l entreprise.
leur réponse, nous on travaille toujours comme ceci , 800 maison par an,toujours sans contre lattage...
ce que je cherche c est un documents qui précise que c est bien obligatoire...impossible de mettre la main dessu...et faire venir un expert si je suis pas sure...c est un grand cout supplementaire. :-(
 
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Bonsoir,

lisez ceci et faites le lire à votre "pseudo pro" et sachez que ce document est officiel.... un contre lattage est obligatoire pour la ventilation de la tuile.. et la pose d'un écran sous toiture détendu entre chevrons ou fermettes est interdit....

Écrans souples de sous-toiture homologués


www.cstb.fr/fileadmin/documents/autres_evaluations/ecran_toiture/… · Fichier PDF

mis en œuvre conformément au e-Cahiers CSTB n° 3560 ... faisant l’objet d’un Avis Technique ... de mise en œuvre des écrans de sous-toiture a pour ...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Haut Rhin
Merci beaucoup,malheureusement je n arrive pas a acceder a la page..je ne suis pas autoriser.. :-( pourriez vous me faire un copier colle?
vous avez raison pour la pseudo entreprise!!! c est vraiment la cata !!
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Haut Rhin
Merci beaucoup,malheureusement je n arrive pas a acceder a la page..je ne suis pas autoriser.. :-( pourriez vous me faire un copier colle? 

vous avez raison pour la pseudo entreprise!!! c est vraiment la cata !


kauffmann ludovic a écrit:Bonsoir,

lisez ceci et faites le lire à votre "pseudo pro" et sachez que ce document est officiel.... un contre lattage est obligatoire pour la ventilation de la tuile.. et la pose d'un écran sous toiture détendu entre chevrons ou fermettes est interdit....

Écrans souples de sous-toiture homologués


www.cstb.fr/fileadmin/documents/autres_evaluations/ecran_toiture/… · Fichier PDF

mis en œuvre conformément au e-Cahiers CSTB n° 3560 ... faisant l’objet d’un Avis Technique ... de mise en œuvre des écrans de sous-toiture a pour ...
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
C'est un PDF, il vous suffit de l'ouvrir.....

si je vous fais un copié collé, vous n'aurez pas les schémas de pose et différents types de mises en œuvres......
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Bas Rhin
Le lien complet http://www.cstb.fr/fileadmin/documents/autres_evaluations/ec[...]_d_homologation_EST.pdf
voir page 5

Citation: La fi xation défi nitive de l’écran est assurée par la
mise en place d’une contrelatte en bois de classe
d’emploi 2 selon NF EN 335-2, d’épaisseur minimale 2 cm
et de largeur minimale 3,6 cm, fi xée au support à l’aide
de clous, de vis ou d’agrafes, créant une lame d’air entre
l’écran et la couverture. Cette épaisseur de lame d’air de
2 cm au minimum est liée au respect des exigences de
ventilation spécifi ées dans les DTU (
voir chapitre 11
). Les
contrelattes sont destinées à supporter les bois supports
de couverture (liteaux et voliges). La fi xation des bois de
couverture dans le support (défi nie au §
5.1
), à chaque
croisement de la contrelatte et du liteau, s’effectue au
travers de la contrelatte.

Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Haut Rhin
Merci.merci pour vos réponses, c est les document quon leur a envoye..
est ce que je dois me tourner vers la DTU pour nous confirmer que c est bien obligatoire?
donc je suis obligé de passer par un expert pour constater que c est mal pose?
le probleme c est quils ont deja couvert avec les tuilles,(par contre j ai des photos), est ce que je stoppe le chantier?
pour info:

a éviter a tout prix!!! : l entreprise : groupe ATEC /   http://www.groupe-atec.fr/   

ils font des demarches a domiciles,en disant quils travaillent avec des entreprises locales. résultat 3 bonhommes avec un marteau et un balai qui nous demande ou est ce que ils peuvent acheter du materielle!!!!!! 
gros litige entre nous et eux!! on s est fait avoir et pourtant nous sommes pas des "on prends le premier qui viens"
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Haut Rhin
Aucune entreprise local !! ils viennent de paris et parlent a peine le francais!!!
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Oui vous pouvez stopper l'chantier pour non conformité de pose de sous toiture....
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis avant-hier à 08h45
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pose/changement de tuilesArtisan
Devis pose/changement de tuiles
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Ne pas se tromper en signant ses panneaux photovoltaïques
Ne pas se tromper en signant ses panneaux photovoltaïques
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir