Retour
Menu utilisateur
Menu

Isolation d'un conduit PGI ?

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.282 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 1000 message La Croix En Touraine (37)
Bonjour

J'ai monté moi même mon conduit PGI pour une question de coût, mais le mec qui me vendra le poêle est quand même venu voir l'installation pour vérifier que je suis conforme (et c'est le cas  )



J'ai laissé le coffrage ouvert afin qu'il puisse voir comment c'est monté, et je lui demande comment faire pour éviter la surchauffe dans la chambre dans laquelle le conduit passe ? Il n'a pas trop sût me répondre. J'étais parti pour enrouler de la laine de roche autour du conduit, mais il pense que ça va faire cocote minute et le conduit risque de ne pas supporter. 

Je lui ai proposé alors de doubler le coffrage avec des panneaux de laine de roche derrière le placo (donc en laisse un vide d'air autour du conduit), et selon lui ça pourrait aller mais il faudrait faire deux petite bouches (en bas et en haut du coffrage) afin que l'air circule un peu.

Avant de fermer le coffrage j'aimerai être sûr de la méthode utilisée pour isoler un peu le coffrage. Je préfère avoir l'avis d'autre personne car il ne me paraissait pas très concerné par le sujet, et était surpris de ma méthode d'isolation au niveau de la traversée de toiture. En effet, j'ai posé la coquille isolant, et j'ai bouché le jour autour avec de la mousse PU (en retirant l'excès). Lui il aurait laissé le jour  . Bonjour le gros pont thermique 



Notre projet de maison passive / toiture terrasse en béton cellulaire : http://mccyrille.forumconstr[...]struire.com
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : La Croix En Touraine (37)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
Bonjour Mccyrille,

Ton conduit passe dans le faitage j'imagine ...donc quelles sont les pièces autour du conduit en dehors de la chambre où il est présent?
Il serait possible de répartir la chaleur dans les pièces autour du conduit.
Il est impératif de prévoir une circulation d'air autour du tuyau, ton installateur a raison.
Dans l'ordre du centre vers l'extérieur: le conduit, l'air, la laine de roche et les traversées pour les bouches.
Pour la sortie en toiture, tu as fait le bon choix avec la mousse.

Bon WE, Core
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 1000 message La Croix En Touraine (37)
Que veux-tu dire par faitage, car c'est un toit terrasse ? Si tu veux dire par le toit, il y a la chambre, une cloison (qu'on voit sur la photo) et la salle de jeux.

Donc je pourrai mettre des panneaux rigides de laine de roche et il faut que je mette des conduits en haut et en bas ? Quelle taille doivent faire les bouches ?

Les panneaux vont-ils protéger efficacement les chambre, ou ca baissera presque pas la température ? (En panneau de 70, ou 100)
Notre projet de maison passive / toiture terrasse en béton cellulaire : http://mccyrille.forumconstr[...]struire.com
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : La Croix En Touraine (37)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Bonjour,

Un conduit PGI ne doit pas chauffer beaucoup, car c'est l'air frais aspiré dehors qui circule au contact de la paroi extérieure.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 1000 message La Croix En Touraine (37)
Bah je ne sais pas justement Des retours là dessus ?
Notre projet de maison passive / toiture terrasse en béton cellulaire : http://mccyrille.forumconstr[...]struire.com
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : La Croix En Touraine (37)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

Distance de sécurité pour un PGI 10/12 cm d'un matériau inflammable .

Le conduit doit être recouvert si sa température extérieure dépasse 50°.

Donc sa température sera fonction de la température des fumées du poêle ( qui varient du simple au double suivant le modèle ).

Pour info , généralement on laisse la main sur le conduit , même dans la pièce ou se situe le poêle .

Pour le caisson : ventilation basse et haute de 20 cm² chacune .

L'isolant le plus adapté : laine de roche recouvert d'alu en 3 cm d'épaisseur .Sans isolant , avec une ventilation ça passe !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message La Croix En Touraine (37)
Bonjour 500 XT, merci pour ta réponse

Mon conduit est à 11cm minimum des murs, parfois plus selon les endroits

Je pense que je vais faire ça alors, juste isoler le coffrage, ça me rassure si le conduit n'est pas trop chaud

20cm2 la ventilation, c'est très peu au final, ça représente un cercle de 5cm de diamètre, c'est bien ça ? A moins que tu voulais dire un carré de 20 x 20cm ?
Notre projet de maison passive / toiture terrasse en béton cellulaire : http://mccyrille.forumconstr[...]struire.com
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : La Croix En Touraine (37)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

Ventilation : 20 cm² en bas et 20 cm² en haut , surface minimum !

Sur les grilles la surface de passage d'air est inscrite , environ 60% de la surface totale .

Pour info : Qualibois 2015 et pose d'appareils de chauffage au bois depuis ....1982 !

donc j'ai bientôt fini !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Maine Et Loire
Bonjour 500 XT,

Je pense vous avoir reconnu, enfin je parle pour moi bien-sur !
Région, pseudo d'un modèle de bécane, bientôt à la retraite, cela ne peut être que vous !

Bon, après peut-être que je me plante mais tant pis, je suis trop sur de moi !

Au vu de la qualité du travail que vous avez effectué chez nous, cela sera une réelle perte de ne plus vous avoir comme
professionnel actif dans notre département !

Encore merci pour la qualité du travail que vous avez fait à la maison, j'arrête pas d'avoir des éloges
d'amis qui admirent la qualité du travail fini.

De notre coté, on admire notre cheminée et on a l'impression quelle a toujours été là tellement cela se fond
avec le reste.

Vous êtes un passionné et investi d'une qualité de travail qui fait bien défaut chez d'autres de nos jour !

Encore merci et à bientôt !
Messages : Env. 10
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le jeudi 14 novembre 2024 à 16h49
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir