Bonjour,
Mille excuses par avance si ce sujet a deja ete aborde...
Nous allons construire une maison avec 1 etage (chambres et SdB a l'etage).
Decision est prise pour PC avec PAC (air-eau) pour le RdC.
Nous souhaitions aussi un PC a l'etage, mais notre MO nous dit que c'est inutile: trop cher, la chaleur monte, notre maison est orientee plein sud, a Antibes...blabla...
Il nous propose donc des ventilo-convecteurs, qui seront dissimules dans les placards des chambres...
Qu'en dites-vous?
Merci pour votre aide!
Messages : Env. 300
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage_electrique.php
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Que du bien avant que d'autres te disent que l'air pulsé, c'est nul Smile

Par contre planqué dans un placard ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 300 message 06 (6)
Le MO m'a dit qu'il met l'appareil ds le placard et qu'il y aura des especes de "bouches d'aeration" ds les murs...
Messages : Env. 300
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
ah !!! un sèche-cheveux chacun en quelque sorte Laugh dejaout

non Laurence06, je rigole hein Laugh voui on en a déja parlé et voui c'est trrrrrès bien Wink fais une tite Recherche, tu devrais trouver de lonnnnnngues conversations sur le sujet Wink
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
oui tres longues et un peu animé d'ailleur.

mais fredoche a repondu plus vite que moi, bien que je ne partage pas son avis.

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
jf a écrit:oui tres longues et un peu animé d'ailleur.

mais fredoche a repondu plus vite que moi, bien que je ne partage pas son avis.

A+

Tu remarqueras que j'ai cité ta réponse dans la mienne Biggrin
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
absolument
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 300 message 06 (6)
OK!...je vais m'y mettre...a la recherche... Wink
merci!
Messages : Env. 300
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Photographe pro Env. 500 message Saint Peray (07) (7)
même problematique que toi Laurence : PC au rez de jardin et ventilo convecteurs à l'étage (ou clim réversible - choix non arrêté).

il est en effet possible de trouver des ventilo convecteurs "gainables" c'est à dire installés derrière tes cloisons au dessus des étagères des placards à 2.10 m. du sol environ dans un encombrement réduit.

On peut en voir sur le site de ciat pour l'exemple.

l'air est soufflé au travers d'une grille d'aération au dessus de tes portes de placard.

Ta PAC est elle réversible ?

Si OUI, le ventilo convecteur fera office de clim l'été (moins efficace toutefois qu'un véritable split).

@ +

Stan
conception et suivi par architecte valentinois
terrain 1200 m2 en lotissement à ST PERAY (07)
fondations : 22-12-2006
DAT 22-09-2007
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=26811&start=0
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 500
De : Saint Peray (07) (7)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Oui alors si c'est du gainable bof...

Citation: Si OUI, le ventilo convecteur fera office de clim l'été (moins efficace toutefois qu'un véritable split)

ah oui et pourquoi ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Photographe pro Env. 500 message Saint Peray (07) (7)
voir lien pour un ventilo gainable couplé à la PAC :

http://www.ciat.fr/fr/produits/cli_cent/index.htm

pour Fredoche :

mon plombier chauffagiste m'a indiqué que l'eau circulant dans le ventilo convecteur aura la même température que celle du plancher raffraichissant au rez de jardin, soit 15 / 16° pour éviter la condensation.

Stan
conception et suivi par architecte valentinois
terrain 1200 m2 en lotissement à ST PERAY (07)
fondations : 22-12-2006
DAT 22-09-2007
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=26811&start=0
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 500
De : Saint Peray (07) (7)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
ok 15-16°C oui c'est vraiment un maxi "mini" pour le plancher.

Perso je peux descendre à 7°C sur mes ventilo-convecteurs, du fait d'une alimentation découplée du plancher.

Si vous faites chiffrer du gainable, faites chiffrer aussi avec des consoles indépendantes, pour voir la différence. Le confort ne sera pas le même, notamment en terme de régulation.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Photographe pro Env. 500 message Saint Peray (07) (7)
alimentation découplée grâce à quel type de module ?

Nous avons choisi Galice CRI 110 AIRM AT / DAIKI N RZQ 125.

peut on obtenir des températures de sortie différentes pour le PC / RAFFRAICHISSANT et le ventilo convecteur à l'étage (ça nous simplifierait la vie, car notre souci n'est pas le chauffage à l'étage mais le froid l'été(chambre orientée plein ouest en ARDECHE).

d'avance merci de ta réponse.

Stan
conception et suivi par architecte valentinois
terrain 1200 m2 en lotissement à ST PERAY (07)
fondations : 22-12-2006
DAT 22-09-2007
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=26811&start=0
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 500
De : Saint Peray (07) (7)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Pour ce que je connais des CRI, il me semble que oui.

En tous cas, elles présentent 2 sorties et une vanne motorisée et régulée.
Elle est capable de gérer 2 températures de sortie en chaud, mais en froid ? Il y a des chances en tout cas. Je vais regarder si je trouve pas 2-3 infos.

J'avais prévu ça au départ, mais aujourd'hui je suis installé en Daikin Altherma. 2 chaudières avec 2 PACs, ce qui explique le découplage.

Elles ont tourné pour la première fois cette nuit Smile
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Photographe pro Env. 500 message Saint Peray (07) (7)
ok, merci.

j'ai lu il y a quelque temps ton projet sur chaleur terre. très intéressant.

mon devis détaillé est repris dans la rubrique "devis" du forum chaleur terre.

@ +

Stan
conception et suivi par architecte valentinois
terrain 1200 m2 en lotissement à ST PERAY (07)
fondations : 22-12-2006
DAT 22-09-2007
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=26811&start=0
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 500
De : Saint Peray (07) (7)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
A priori, ça devrait être OK :
http://www.chaleurterre.com/Documentations/Airmat.pdf
Peut-être que les kits 1V ou 2V sont nécessaires

La présentation de mon install est sur le forum de ce même site.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Photographe pro Env. 500 message Saint Peray (07) (7)
merci pour la doc.

je vais creuser avec celui qui m'a prescrit le matos ; c'est d'ailleurs mon cousin, grossiste en PAC et clim...

Stan
conception et suivi par architecte valentinois
terrain 1200 m2 en lotissement à ST PERAY (07)
fondations : 22-12-2006
DAT 22-09-2007
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=26811&start=0
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 500
De : Saint Peray (07) (7)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 300 message 06 (6)
Merci pour vos reponses!
je vais demander plus d'info a mon MO.
mais j'ai bien l'impression que les ventilo-convecteurs sont bien adaptes ds notre cas.
Messages : Env. 300
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le jeudi 12 décembre 2024 à 22h41
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffage électriqueArtisan
Devis chauffage électrique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage électrique
Le chauffage électrique
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir