Retour
Menu utilisateur
Menu

Fissure traversante sur coffret titan

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 602 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Nouvel Aviseur Env. 20 message Vennecy (45)
Bonjour,

Notre maison en construction vient de voir l’achèvement de ses murs.
Cependant nous avons constaté une fissure sur le coffret titan (coffret linteau pour le volet roulant de notre baie vitrée). Cette fissure est visible à l’intérieur mais également à l’extérieur et nous craignons que cela engendre une fissure visible sur le futur crépit...
Y a t -il des risques que cela arrive ou bien ça ne bougera pas, sachant que le coffret a des armature métalliques à l’intérieur du béton.

Nous avons besoin de conseils, merci d'avance à ceux qui nous apporterons des réponses !
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 20
De : Vennecy (45)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-124-devis_expert_en_batiment.php
 
Membre super utile Env. 9000 message Lyon (69)
Bonjour

Avant le crépi, ils vont grillager tes coffres de volet donc je dirais peu de chances que ca fasse fissurer ton crepi

Mais franchement, fais le changer maintenant s'il est dégradé
Adhèrent AAMOI
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Bonjour,

On peut avoir une photo du coffre et de la fissure (vue large)?
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 20 message Vennecy (45)
[img]file:///C:/Users/Sylvie/Desktop/copie-MAISON/IMG_20150612_164417.jpg[/img]Franchou Oui bien sur ! Pouvez vous me dire comment on fait pour poster des photos ? Ça me demande l'URL ... sauf que mes photos sont sur l'ordi !

fafa600 c'est aussi ce que je me dit, il serait peut être plus sage de le changer ... Mais je me demande quand même si c'est réellement nécessaire.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 20
De : Vennecy (45)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Lyon (69)
Clique sur "INSEREZ une photo" a droite quand tu cree une nouvelle réponse

PUIS

Adhèrent AAMOI
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 20 message Vennecy (45)
[img][/img]
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 20
De : Vennecy (45)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Bonjour, concernant le plan large, la fissure est située en plein milieu du coffre?
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 20 message Vennecy (45)
Oui elle est en plein milieu. Désolée je n'avais que cette photo...
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 20
De : Vennecy (45)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Il faut demander à ce qu'il soit changer.

Les aciers dans le coffret ne servent qu'à sa résistance propre. En aucun cas il ne peut être utilisé comme marge de sécurité pour sous ferrailler le vrai linteau béton situé au dessus de lui (surtout pour une baie vitrée de X mètres).

EDIT : si des petites fissures obliques apparaissent aussi près des appuis c'ets qu'il prend vraiment cher et qu'il va bientot déformer la menuiserie placée sous lui (si c'est une pose en tunnel).
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 20 message Vennecy (45)
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 20
De : Vennecy (45)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Cette fissure n'est pas acceptable sur un élément neuf.

Même en fibrant la zone, la fissure finira par ressortir de l'enduit.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 20 message Vennecy (45)
D'accord :( ça nous embête vraiment de devoir le faire changer car cela implique des retards dans les travaux ... mais bon l'avenir de notre maison en dépend et ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère ... Merci à tous pour vos réponses. Nous allons voir avec le constructeur !!!!
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 20
De : Vennecy (45)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le vendredi 08 novembre 2024 à 08h42
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis expert en batimentArtisan
Devis expert en batiment
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Fissures et micro fissures : que faire ?
Fissures et micro fissures : que faire ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir