Bonjour

En autoconstruction, je souhaite me faire un carport avec atelier en poteau/ossature bois. Celui ci étant "enterré" de 65cm, j'ai besoin de faire un mur de soutènement en guise de sous-bassement de 75cm (hors sol) sur lequel je poserai l'ossature. 

Quel bloc coffrant utiliser ? le parpaing à bancher est il utilisable dans mon cas ? J'ai lu qu'on pouvais l'utiliser jusqu'a 80cm de haut mais parle t'on de la hauteur hors sol (75cm chez moi) ou de la hauteur total du mur depuis la fondation (soit environ 1.20m pour etre hors gel) ? 
Sinon le cicabloc ? 

Pour les fondation, pourriez vous me donner votre avis pour tenir tout ça ? 

Les dimensions totales sont de 14m60 de long (8m intérieur pour le garage et 4m pour l'atelier (et 3 mur de 20cm)) et de 9m de large.




Avec le terrain a niveau




MERCI !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Saint Valery En Caux (76)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de cloture...

Allez dans la section devis clôture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-94-devis_cloture.php
 
Membre utile Env. 1000 message Saint Valery En Caux (76)
Bonsoir,

Personne pour m'aider ?
Manquerai t'il des informations ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Saint Valery En Caux (76)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Aveyron
Bonsoir,
A mon avis pour les fondations, une largeur de 40 à 60 cm seront largement suffisantes (comme pour une maison) et une hauteur de 20/30cm.
Pour les murs, du parpaing ordinaire avec une chaînage horizontal et un poteau sous chaque descente de charge ou du bloc à bancher si tu veux mais je vois pas l'intérêt.
Pour la partie enterrée un delta MS ou un goudron mais vu ton autoconstruction tu dois déjà savoir tout ça !!!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle Sur Erdre (44)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : La Chapelle Sur Erdre (44)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Saint Valery En Caux (76)
@titeuf, un mur de soutènement c'est complètement différent d'une maison je ne pense pas que 40-60 soit suffisant. Même si mon mur n'est vraiment pas haut.
@merci ghohm, tes documents explique très bien. Malheureusement pas de formule de calcule. Sad
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Saint Valery En Caux (76)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Aveyron
Tu parles d'un mur de soutènement de 65cm de haut, c'est la même chose que pour un vide sanitaire Huh à moins que tu est une colline qui s'appuie sur ton mur je ne vois pas la difficulté de ton projet.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Saint Valery En Caux (76)
Non pas de colline Biggrin Le terrain est à plat derrière le mur. C'est vrai que c'est aussi haut qu'un VS, mais sur le VS c'est la dalle qui tien les murs. Le poids du bâtiment joue également.

Moi j'ai pas de dalle pour tenir le haut des murs ni vraiment de poids, l'ossature bois ne pèse pas pas grand chose.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Saint Valery En Caux (76)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Loiret
Bonjour,

votre mur n'est pas un mur de soutènement à risque, car vous avez 3 côtés et un refend qui solidifie plus la structure qu'un mur droit.

Je ne suis pas capable de faire les calculs, mais je pense qu'avec une fondation de 1m, voir 1.20m de large, çà devrait passser.

Idem, les bloc à bancher sont suffisants pour 1.20m, mais pas plus. Au pire, prévoyer une talonette coffré en BA en partie basse et finissez en BàB.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Saint Valery En Caux (76)
J'imagine bien quelque chose du genre. Mais pour le ferraillage, j'ai aucune idée.

Au hasard j'aurais fait 80cm de large 25cm de haut avec 2 ELS 15-35 cote à cote. Des équerres crossés (du haut du mur jusqu'a l'arrière de la fondation) tous les 25cm en tors de 8mm. montez en parpaing à bancher.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Saint Valery En Caux (76)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Loiret
ced764 a écrit: avec 2 ELS 15-35 cote à cote.

Surtout pas !!
L'armature de fondation ne doit pas être bricolé comme çà. Il faut une armature réalisé par rapport à la fondation.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Saint Valery En Caux (76)
Biggrinc'est pour ça que j'avais rien dit jusque là et que j'attendai vos avis. Au moins c'est clair Wink
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Saint Valery En Caux (76)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Aveyron
C'est pas faux l'histoire de la dalle qui maintient l'ensemble mais comme le dit Richard45, il y a des murs sur les cotés et un mur de refend qui rigidifieront l'ensemble. Et le chaînage également.

Je pense qu'il faut relativiser la chose, un mur de 65cm de haut c'est rien du tout. Bien penser à drainer à l'arrière du mur pour sortir les eaux sera plus utile qu'une fondation de 1m de large. Fondation de 1m pour une hauteur de soutènement de 65cm !!! là c'est sûr que ça bougera pas.
Regarde cette page et tu verras le ratio hauteur de mur/largeur semelle.(env h/2)
http://www.gramme.be/unite9/pmwikiOLD/pmwiki.php?n=BETON0607[...]laceDunMurDeSoutenement

L'avis de Tournesol serait le bienvuenue pour éviter que je raconte trop de conneries Biggrin
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Aveyron
ced764 a écrit:J'imagine bien quelque chose du genre. Mais pour le ferraillage, j'ai aucune idée.

Au hasard j'aurais fait 80cm de large 25cm de haut avec 2 ELS 15-35 cote à cote. Des équerres crossés (du haut du mur jusqu'a l'arrière de la fondation) tous les 25cm en tors de 8mm. montez en parpaing à bancher.

C'est un peu ce que j'imaginais également. 2 15x35 (voir un peu moins large) cote à cote et une équerre qui remonte dans les blocs à bancher.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Saint Valery En Caux (76)
Attention 65cm c'est la hauteur au sol, avec la semelle à profondeur hors gel ça fait environ 1m à retenir
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Saint Valery En Caux (76)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
titeuf12300 a écrit:Tu parles d'un mur de soutènement de 65cm de haut, c'est la même chose que pour un vide sanitaire Huh à moins que tu est une colline qui s'appuie sur ton mur je ne vois pas la difficulté de ton projet.

Bonjour,

La grosse différence c'est qu'un vide sanitaire de maison d'une part est consolidé en tête par le plancher de la maison qui relie les 4 murs en les empêchant de basculer et d'autre part subit une descente de charge importante qui contre également (mais dans une moindre mesure) le basculement du mur.

Un mur de soutènement classique libre en tête n'est retenu que par sa propre fondation et ne peut donc pas être dimensionné aussi simplement.
Voilà la difficulté

titeuf12300 a écrit:Regarde cette page et tu verras le ratio hauteur de mur/largeur semelle.(env h/2)
http://www.gramme.be/unite9/pmwikiOLD/pmwiki.php?n=BETON0607[...]laceDunMurDeSoutenement

Ton lien nous montre des murs poids avec très certainement un remblais drainant de bonne qualité.

Il ne faut surtout pas faire de ratio, l'effet recherché avec le mur poids c'est le bras de levier, plus la fondation est large et plus le remblais empêche le basculement.

Une largeur de 1m au total (compris épaisseur de mur) ne me parait pas du tout exagérée, faut un minimum de poids et un minimum de retour de fondation.

Comme le dit Richard il faut empêcher aussi le glissement, donc ne lésine pas sur la talonnette (appelée aussi bêche).

EDIT :
Richard45 a écrit:
ced764 a écrit: avec 2 ELS 15-35 cote à cote.

Surtout pas !!
L'armature de fondation ne doit pas être bricolé comme çà. Il faut une armature réalisé par rapport à la fondation.

+100000 : deux fondations de 15x35 cote à cote avec une équerre ça ne fait pas une fondation de 15x70, ça fait de la m*rde.

Il faut à minima des cadres en HA6 qui relient tout ça (plus gros et plus adhérents que des fils lisses de l'armature préfa).
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Edité 13 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Saint Valery En Caux (76)
Up, si quelqu'un passe par là...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Saint Valery En Caux (76)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Aveyron
Salut,
alors ces fondations tu as fais quoi ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Saint Valery En Caux (76)
Salut

Pour l'instant sans réponse, j'ai rien fait. Crying

Même si une fondation de 80cm me semble cohérent, je ne sais pas comment la ferrailler.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Saint Valery En Caux (76)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Saint Valery En Caux (76)
Bonjour.
Je relançe le sujet.
Quelque un aurait il un ferraillage à me proposer ?

Sinon j'ai trouver ça pour le principe, pensez vous que cela soit adapté à mon projet ?
http://abc.maconnerie.pagesperso-orange.fr/images/agcof6.gif

Le terrassement est commencé...

Merci
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Saint Valery En Caux (76)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 400 message St Etienne (42)
Bonjour

Sauf erreur, la réponse était dans un post précédent : deux semelles de 35 de large jointes par des cadres en fer tor de 6mm ?
Peut-être qu'un spécialiste suggèrerait des épingles? 
Pas toujours facile de trouver réponse a ses questions quand on sort des sentiers (re)battus
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : St Etienne (42)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Saint Valery En Caux (76)
Bonsoir
Non justement, c'est ce que je pensais faire et qu'il me déconseille de faire.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Saint Valery En Caux (76)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 400 message St Etienne (42)
ced764 a écrit:Bonsoir
Non justement, c'est ce que je pensais faire et qu'il me déconseille de faire.

Deux semelles cote à cote toutes seules, c'est déconseillé, il faut les relier
Je cite le message :
+100000 : deux fondations de 15x35 cote à cote avec une équerre ça ne fait pas une fondation de 15x70, ça fait de la m*rde.
Il faut à minima des cadres en HA6 qui relient tout ça (plus gros et plus adhérents que des fils lisses de l'armature préfa).
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : St Etienne (42)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Saint Valery En Caux (76)
Oui certe Wink c'est le "à minima" qui ma fait attendre un vrai dimensionnement Smile

Sans réponse plus précise, je partirai comme ça...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Saint Valery En Caux (76)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le samedi 16 novembre 2024 à 10h36
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis clotureArtisan
Devis cloture
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Clôture : guide, conseils et astuces
Clôture : guide, conseils et astuces
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de murets
Photos de murets
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
20 idées de clôtures en bois
20 idées de clôtures en bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir