Pente gouttière dans le DTU ?

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 54.476 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Bonjour à tous,
suite aux fortes pluies récentes, je me suis aperçue que mes gouttières avaient peu voire pas du tout de pente.
Le constructeur est ok pour faire ré-intervenir le couvreur en cause (même si la garantie est passée) mais ce dernier me soutient des propos un peu bizarre sur les normes.
Quelqu'un peut-il me donner les DTU en vigueur ?
Pour les eaux usées, c'est 2cm de pente /m mais les eaux de pluie ???
D'autre part, y a il des normes sur le nombre de tuyaux de descente en fonction de la longueur ?
J'ai environ 17m en V avec une descente à chaque bout. Ne faudrait-il pas mettre une descente intermédiaire ?
Enfin il semblerait que de l'eau ruisselle du toit le long des velux et passe par dessus la gouttière. Avez vous déjà eu le cas ? Si oui que peut-on faire ?
Désolée d'avoir été si longue & merci d'avance de vos réponses.
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !

http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 6000
De : Val D'oise (95)
Ancienneté : + de 20 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pose de gouttières du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
 
Env. 3000 message Indre Et Loire
Salut !

Suivant le DTU,

5.1 pentes des gouttières et chéneaux
Les gouttières et chéneaux doivent être établis de telle sorte que les eaux pluviales soient conduites le plus directement possible vers les tuyaux de descente.
Les gouttières et chéneaux présenteront une pente au moins égale à 5 mm par mètre.


Pour les diamètres, c'est plus compliqué. Il y a des formules de calcul et des tableaux !

Par exemple :

Pour les gouttières, pour 115 m² de surface plane de toiture, pente de 5 mm/m, D de 120

Pour les descentes EP, pour 113 m² de surface plane de toiture, D de 100
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 3000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 18 ans
 
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
En fait d'après mes calculs j'ai 88.75m² de toiture de ce coté.
J'ai des gouttières de diamètre 110 intérieur et 2 tubes de 80 en descente.

Je remets un plan avec les cotes ext :


Par contre les gouttières sont plus qu'à moitié recouvertes par les tuiles ; ne devraient-elles pas être un peu plus éloignées ?
Un petit dessin pour expliquer :


Le pb peut paraitre anodin mais quand ca déborde, cela part directement dans les cours anglaises, ce qui inonde le sous sol avec la PAC, MAL, et matériel de bricolage divers qui ne sont pas prévu étanches à l'origine Crying
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !

http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 6000
De : Val D'oise (95)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 3000 message Indre Et Loire
Les sections des gouttières et descentes me paraissent correctes.

Attention à la pente des gouttières : 5mm/m mini

Les tuiles ne doivent pas "rentrer" dans la gouttière mais la surplomber. Ce qui doit se produire normalement si la pente est respectée.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 3000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Jetes un oeil aux photos de ma maison, kiki, car c'est à double tranchant cette histoire de pente !
J'ai comme toi une maison en V, je pense plus grande en surface de toiture et en linéaire de gouttière.
Et je sais pas ce que c'est tes tuiles, ça ressemble aux miennes, en plus dense au m2 chez toi.
J'ai les mêmes développés de gouttière, 2 descentes sur chaque pan, descente en 100. Déja eu des vraies grosses pluies, aucun souci.

1ere question : pour les Velux, ne serait il pas un peu bas ? Ok tu pourras pas y faire grand chose Smile.
2e question: es tu sure qu'il n'y a aucun obstacle à l'évacuation sur toute la longueur de ces évacuations ? Il faut vérifier.

Le problème de la pente, c'est qu'elle laisse apparaitre le bec des tuiles là ou les gouttières sont au plus bas. Ca se voit un peu chez moi, car j'ai de la pente justement, sur les exigences fermes de mon père Crying Mais moi comme mon charpentier, on aime pas trop. Esthétiquement c'est moyen je trouve. La plupart des zingueurs et couvreurs te diront que l'eau ça pousse, et que tu n'as pas besoin de pente, que c'est plus joli sans. Avec 5mm/m toutefois, c'est très raisonnable.
Quand aux tuiles, elles ne finissent pas dans la gouttière chez moi.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 60000 message
Les gouttières sont -elles propres ???

Et de plus tu parles de FORTES PLUIES, ce qui n'est pas le cas toute l'année

Donc tenir également compte de la météo et de ses caprices
Messages : Env. 60000

 
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Merci à tous pour vos conseils.

Finalement, j'ai eu le constructeur en chef au tel ce midi ; ils viennent mardi matin :
- démonter et remonter les gouttières avec un peu de pente (4cm au total sur la plus grande longueur ça reste raisonnable au niveau visuel surtout que c'est l'arrière de la maison coté rue où on n'est donc jamais) et en les metttant un peu plus bas pour les éloigner un peu des tuiles.
- en parralèle, ils me rajoutent un tuyau de descente dans l'angle puisque moi je n'ai qu'une descente par pan
- pour les velux, ils me mettent une petite pièce en zinc en bas de chaque coté qui devrait diriger l'eau vers la gouttière.
Pour répondre à Fredoche & Labricotier, en fait, chez moi, "l'eau ne pousse pas", j'ai en permanence une mini piscine dans les gouttières, en résiduel. Les tuiles sont en 27 au m² et les velux sont assez bas car la réhausse est de 1m à l'étage.
Elles ne sont pas particulièrement sales, c'est la première chose à laquelle on avait pensé et mon mari avait joué de l'échelle avant d'appeler le constructeur, pour vérifier ce qui se passait.
Bon ben espérons qu'ils seront bien au rdvs et que cela sera suffisant.

Je conçois bien que la météo soit capricieuse mais on ne va quand même pas finir les pieds dans l'eau à chaque orage surtout vu le prix du matériel au sous sol. C'est mon assurance qui risque de ne pas apprécier Wink
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !

http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 6000
De : Val D'oise (95)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 5000 message
Salut,
kiki a écrit:en parralèle, ils me rajoutent un tuyau de descente dans l'angle puisque moi je n'ai qu'une descente par pan

Elle est censée descendre jusqu'où ? Y a t'il déjà un regard de prévu ? Huh
Messages : Env. 5000

Ancienneté : + de 20 ans
 
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Mon cher et tendre est un fan de la pelle Huh ; le tuyau d'évacuation des EP passe le long de la maison à cet endroit là donc il faudra juste couper le tuyau existant et mettre un regard ou tout simplement un T.
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !

http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 6000
De : Val D'oise (95)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Bon voila ils sont finalement venus ce matin me faire les opérations prévues. Smile
Espérons qu'au prochain orage, nous ne barbottions plus dans la cave.
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !

http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 6000
De : Val D'oise (95)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
kiki a écrit:...il faudra juste couper le tuyau existant et mettre un regard ou tout simplement un T.


Un regard oui, pas un T,

il faut que ca reste accessible Wink
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 9000
De : Ouest Lyon (69)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Photographe Env. 800 message Isere
Bonjour,

Je profite du "vieux" sujet de kiki pour poser ma question.
Hier j'ai nettoyé les chéneaux histoire d'enlever résidus de crépis, bouts de tuiles et autres... et j'ai constaté un sens d'écoulement plutôt étonnant... ce matin j'ai jeté un oeil toujours de l'eau dedans et une accumulation du mauvais côté... le pb c'est que l'intervention date de décembre 2011. Vous croyiez qu'il est encore possible de solliciter l'artisan qui a fait ça et d'exiger conformité ?
Merci.
Greg
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 800
Dept : Isere
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le jeudi 12 décembre 2024 à 14h16
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
3
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pose de gouttièresArtisan
Devis pose de gouttières
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos de gouttières
Photos de gouttières
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir