Bonjour,

J'ai un souci sur mon alimentation du portail : Un beau matin, à 9h00, le tableau général disjoncte. Je cherche le fusible source du problème et il s'agit du fusible qui alimente le portail.
J'ai déconnecté les fils coté tableau et coté moteur du portail, j'ai donc 3 fils (phase R, neutre Bleu et terre Jaune).
Avec un ohmmètre, j'ai fait les testes avec les résultats suivants :
- R et B : rien (ohmmètre reste à 1) donc ils ne sont pas en contacts
- je schinte R et B d'un coté et je reteste R et B avec le ohmmètre, résultat 0 donc pas de fil coupé
- B et J : rien donc ils ne sont pas en contacts
- R et J : l'ohmmètre affiche des chiffres qui varient.

Mon analyse est que quelque part le R et le J sont en contact mais je ne m'explique pas que le OHM ne me donne pas 0. Si un morceau d'acier a mis en contact le R et le J, le fait que le R et le J soient connecté à la terre expliquerait-il ce résultat ?

Si vous avez une explication ou des testes supplémentaires à effectuer pour clarifier mon problème, je suis preneur.

Reste que je devrais chercher mon problème dans 50m de fils électriques enterrés.... Conseils bien venu aussi pour simplifier le travail.

Voilà merci à tout le monde du coup de main.
Messages : Env. 30
De : Hericy (77)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Nouvel Aviseur Env. 80 message Charente Maritime
Bonsoir

Retirer le câble en mettant à un bout une ficelle de 50m pour pouvoir retirer le cable ou un nouveau une fois dépannée.
peut être qu'il y a une boite de dérivation sur la longueur?
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 80
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,avez vous fait ce test:fils déconnectés au niveau du portail (et isolés l'un de l'autre) et connectés au tableau?en mettant sous tension,est ce que ça disjoncte?
Je suppose que vos fils sont dans une gaine?D'ailleurs est ce des fils ou un câble?
Bonne soirée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,avez vous fait ce test:fils déconnectés au niveau du portail (et isolés l'un de l'autre) et connectés au tableau?en mettant sous tension,est ce que ça disjoncte?
Je suppose que vos fils sont dans une gaine?D'ailleurs est ce des fils ou un câble?
Bonne soirée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 30 message Hericy (77)
Merci de vos réponses.

J'avais fait le test, alors, coté portail, j'ai déconnecté les 3 fils (ce sont des fils électriques de 1,5mm2) du portail et isolés avec un domino. J'ai rebranché les fils coté tableau électrique et cela disjoncte.
Les fils sont dans une gaine grise qui est elle-même dans une gaine rouge.
A priori, pas de boite de dérivation car il n'y a aucun regard et enterrer des boites est interdit je crois donc il ne devrait pas y en avoir.

Retirer un fil est une bonne solution mais hélas tout cela n'est pas en ligne droite, quelques virages serrés, passe sous la dalle de circulation de la voiture, est enfoui dans le bloc de béton sous le portail etc....  En tirant dessus "normalement" cela ne vient pas. Il faut donc tirer très fort ce que je n'ai pas encore testé et j'ai quand même peur que cela vienne et que quelque part, je perde la ficelle.
Mais si quelque chose déconne (genre gaine écrasée ou traversée par une armature acier du béton) cela risque de compliquer fortement la manipulation... Enfin je crois.

J'ai mis à jour la gaine a mi parcours. Je comptais ouvrir le tout et couper les fils pour mettre une boite de dérivation avec un regard béton. Ceci me permettrait de voir si le PB est avant ou après réduisant ainsi de 25m la partie à creuser.

J'ai remesuré avec le ohmmètre, coté portail sur domino, en testant le R et le J sur 2M Ohm coté tableau, cela descend à 0,500 puis monte pour finir par fluctuer entre 0,750 et 0,900. Comprends pas ces résultats...
Messages : Env. 30
De : Hericy (77)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,au fait quel disjoncteur saute?Le DB d'edf ou un differentiel du tableau?Il faudrait faire une mesure d'isolement avec un appareil spécifique.En tous cas si vous êtes obligé de refaire une fouille,ne mettez plus du fil mais du câble R02V.
Bonne soirée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 30 message Hericy (77)
C'est le disjoncteur général du tableau qui saute, le fusible doit donc être trop "gros", une fois réparé, je mettrais un plus faible.
Je dois donc faire ma tranchée. B.... de m.....

personne n'a une idée sur le pourquoi du résultat bizarre avec le ohmmètre ?

Merci
Messages : Env. 30
De : Hericy (77)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,votre fusible n'est pas trop "gros".S'il ne saute pas c'est parce que c'est un pb d'isolement que vous avez et non un court circuit.(en clair vous avez un contact entre le fil de terre  et la phase ou le neutre.Comme c'est des fils(et non un câble),on peut imaginer qu'il peut y avoir de l'eau dans le fourreau et que les fils sont trés humides(leur isolant n'est pas prévu pour être au contact de l'eau).Ceci pourrait explique les résultats de la mesure.

Pour valider un pb d'isolement à la terre,vous pouvez faire ceci:déconnecter PROVISOIREMENT!!  le fil de terre concerné au tableau(attention,l'isoler et ne pas le toucher).Puis mettre sous tension,voir si le disjoncteur tient.
Bonne soirée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 30 message Hericy (77)
Merci Claudejean88.

En effet le PB se produit lorsque le R et le J sont connectés donc PB avec la terre. Merci pour l'explication sur le pourquoi cela disjoncte versus le fusible. C'est logique.

J'avais effectué le test, coté moteur, les 3 fils sont sur un domino (j'ai branché le portail sur une rallonge pour le faire fonctionner), coté tableau uniquement quand le R et le J sont connectés au tableau, on doit donc avoir en effet la phase qui touche la terre quelque part.

Je vais entamer la tranchée à partir de la maison et envisagerai la solution selon la nature du PB mais s'il s'agit d'eau, vu que le portail est plus bas que la maison, c'est qu'elle s'est accumulée dans la gaine qui passe dans les fondations du portail.... Vu que j'aurais fait alors toute la tranchée, je mettrais du R02V avec une nouvelle gaine dans la grosse gaine rouge.

Bon y plus qu'à. Je suis déjà fatigué rien que d'y penser. Faut que je trouve mon huile de coude, je l'ai rangée quelque part mais je sais plus où.... je vais fouiller dans mon garage. Allez, je suis motivé et je commence à fond, je suis parti, une petite bière au soleil.

Merci
Messages : Env. 30
De : Hericy (77)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,quitte à changer le câblage,mettez du R02V 3G1.5 dans votre fourreau.Lui résistera sans pb à l'humidité.
Bonne soirée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 30 message Hericy (77)
Bon, résultat :
Les fils longent l'allée carrossée et près du portail, il y a un gros arbre. Une racine est venue poussée la gaine. La terre assez sèche se lézarde et une partie du sable s'est barré dans la faille. La gaine s'est déplacée vers la dalle de béton et bien sûr, il y a à cet endroit une ferraille qui dépasse de la chape. Bilan, la ferraille a pincé les fils J et R.

2nde partie, la remise en état avec du R02V.

Merci
Messages : Env. 30
De : Hericy (77)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le jeudi 05 décembre 2024 à 00h29
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir