Bonjour,

Nous avons réceptionné une construction neuve en octobre.

Suite à l'installation d'un poele à bois, les intervenants se sont rendus compte que la distance conduit de fumée-poutre faitière au grenier n'était pas respectée. En effet, nous avons une distance de 4cm alors que la norme serait selon eux de 10cm.
Ils nous ont demandé de ne surtout pas faire de feu jusqu'à ce que cela soit mis aux normes.

Contactée, la société de construction nous a dans un premier temps déclaré qu'il n'y avait pas de problèmes et que le maçon connait son métier.

Sur notre insistance, une entreprise a finalement été mandatée pour remise aux normes. Cette dernière a posé un tubage "double feuillard qualité 316" et versé un matériau type "Biafeu" dans le conduit sous forme de granulés, tout cela pour réduire la température du conduit et ainsi éliminer le risque d'incendie.

Cependant, le distance poutre-conduit est toujours la meme et je me demande si la mise aux normes est bien effective, ou si ces travaux (une matinée a suffi) ont été réalisés en quelque sorte pour "calmer le client" et se décharger de toute responsabilité, une entreprise étant intervenue après.

J'aimerais savoir comment procéder pour avoir la confirmation de cette mise aux normes, et notamment comment procéder pour faire mandater un expert, je pense le seul habilité à se prononcer.

Merci par avance de toute aide que vous pourrez m'apporter.
Messages : Env. 10
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis travaux du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : http://www.forumconstruire.com/construire/devis.php
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Loiret
Bonjour, le mieux serait de contacter votre assurance habitation, faire états de ce qui à été fait et demander comment çà se passera en cas de feu.

Si votre constructeur estime que c'est suffisant, demandez lui qu'il vous l'écrive en lettre recommandé.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Bonsoir,

la norme est de 16cm du feu, soit de la paroi interieure du conduit..
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 500 message Rennes (35)
L'écart au feu dépend du type de conduit. Par exemple : pour un conduit non isolé, l'écart au feu est égal à 3 fois le diamètre du conduit. Pour un conduit poujoulat isolé, c'est 8 cm.

Il faut vous renseigner auprès d'un cheministe afin de connaître l'écart au feu nécessaire pour VOTRE conduit (tubage double feuillard avec granulés Biafeu).

Mais dans tous les cas 4 cm me paraît insuffisant !!!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Bas Rhin
Merci de vos réponses.
J'ai avancé entre-temps en contactant mon assureur et en m'ayant fait envoyer une documentation technique concernant le biafeu. Selon cette dernière et au vu de ma configuration, les 4cm seraient suffisants.
Messages : Env. 10
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Gironde
Bonjour.
Je me permet de vous contacter car nous avons acheté une maison in y a 3 mois. Et nous voulions changer notre poêle à bois par un poêle à granulé. Un professionnel est venu et nous a annoncé la douloureuse nouvelle que l installation existante d il y a 2 ans n est pas aux normes.le conduit du poêle est à 1 cm d une poutre en bois. Nous avons démonté le cache et avons découvert que la poutre est noir et commence à ce consummer. Qu avez vous fait vous? Faut il qu on se retoyrne contre l ancien propriétaire ou contre la société qui a installé le poêle?
Merci a vous de votre réponse.
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour,

Si la poutre est déjà noire, il faut à mon avis absolument éviter d'en rajouter sous peine de voir votre maison partir en fumée.

Je vous conseille de faire ce que j'avais moi-meme fait à l'époque, à savoir prendre contact avec le service juridique de votre assurance habitation.

Ces derniers m'avaient expliqué que pour ce qui concerne le poele, c'est le dernier intervenant qui est responsable en cas d'incendie, à savoir l'entreprise qui a posé le poele. C'est elle qui aurait du vérifier au préalable si la pose d'un poele est adaptée en allant voir la distance poutre-conduite au grenier.

Mon entreprise l'avait fait en dernier, et j'ai senti une certaine panique de leur coté quand ils se sont aperçus que la distance n'était pas respectée; ils m'avaient explicitement dit de ne pas faire de feu car ils connaissaient leur responsabilité en cas d'incendie.

Bon courage pour la suite.
Messages : Env. 10
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mercredi 11 décembre 2024 à 19h16
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Demandez des devis aux artisans de votre région en 5 mnArtisan
Demandez des devis aux artisans de votre région en ...
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
+100 guides sur la construction et les travaux
+100 guides sur la construction et les travaux
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
+ 1 400 000 de photos de maisons !
+ 1 400 000 de photos de maisons !
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir