Retour
Menu utilisateur
Menu

Poele à pellets hydro pour plancher chauffant

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 914 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 300 message Moselle
Bonjour,

Je suis en cours de consultation pour une construction RT2012, le poste chauffage est devenu un peu plus compliqué avec cette norme.

Est-il possible d'installer un poêle à pellets hydro avec ballon tampon de 500l pour alimenter un plancher chauffant hydro pour une maison R+1 de 135m². J'ajouterais également une chaudière électrique Gretel Bizon en complément lors d'absence de plusieurs jours.

Qui as déjà réalisé une installation de ce type ? Est-ce accepté pour être en conformité RT2012 ? J'ajouterais que je compte soigner le poste isolation (dans la mesure possible de mon budget) afin d'être > RT2012
Messages : Env. 300
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 19 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis poele du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-70-devis_poele.php
 
Membre utile Env. 4000 message Moselle
Bonsoir Alfa,

Très bonne idée de se chauffer à partir du poêle hydro à pellet (c'est une des solutions que j'aimerais voir développer plus). Oui, il est tout à fait possible d'installer un poêle hydro à pellet avec un ballon tampon de 500 litres au moins à condition que ce poêle soit considéré comme une chaudière à pellet pour le calcul réglementaire, c'est-à-dire qu'on ne prend que la puissance consacrée à l'eau. Par exemple, un poêle hydro a une puissance répartie de 8 kW à l'eau et de 2 kW à l'air et un rendement de 95%. Le thermicien pour ce calcul ne prend que la puissance thermique à l'eau, ici 8 kW et donc ce poêle a un rendement de 76%. Je vous recommande de trouver un modèle de poêle hydro qui a un meilleur rendement (plus de 95%) et une puissance thermique à l'eau beaucoup plus importante par rapport à l'air (plus de 80% à l'eau).

Je tiens à préciser que dans une maison RT2012, la puissance de chauffage est très faible (moins de 30 W/m2). Donc un poêle hydro doit avoir une puissance inférieure à 10 kW.

Une chaudière électrique doit être considérée comme chauffage d'appoint ou secondaire.

Vous installerez un plancher chauffant partout, même dans la pièce où se trouve la poêle?

Vous produirez l'eau chaude sanitaire comment?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 300 message Moselle
La chaudière électrique serait effectivement présente en appoint. Oui, le plancher chauffant serai également présent dans la pièce du pôele : Est-ce une mauvaise idée ?
Messages : Env. 300
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Moselle
Alfa147 a écrit:La chaudière électrique serait effectivement présente en appoint. Oui, le plancher chauffant serai également présent dans la pièce du pôele : Est-ce une mauvaise idée ?


Bonjour Alfa,

Merci pour vos réponses.

Non, pas vraiment une mauvaise idée. De toute façon, le poêle et le plancher chauffant ne se chauffent pas en même temps compte tenu de l'inertie du plancher chauffant. Le plancher chauffant devient chaud environ 1-2 heures (ça dépend de l'épaisseur de la chape) après la mise en route du générateur de chaleur (ici poêle hydro). Souvent, au bout de 2 heures, le poêle s'éteint et le plancher chauffant prend le relais. La très grande partie (souvent plus de 80%) des calories produites par ce poêle seront cédées à l'eau (d'abord au ballon tampon, puis au plancher chauffant) et donc ce poêle chauffe peu à l'air directement, donc pas de problème de surchauffe.

Et l'eau chaude sanitaire? Elle sera chauffée comment?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 300 message Moselle
Pour l'eau sanitaire, je pencherais pour un chauffe-eau thermodynamique
Messages : Env. 300
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 300 message Moselle
Est-ce que ceci passerait en RT2012 ?
Messages : Env. 300
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Moselle
Merci pour votre réponse.

Oui, un ballon thermodynamique passe sans problème la RT2012.
Mais je me demande s'il serait préférable que l'eau chaude sanitaire soit chauffée en partie par le poêle hydro en hiver.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonsoir

Alfa147 a écrit:... Oui, le plancher chauffant serai également présent dans la pièce du pôele : Est-ce une mauvaise idée ?


R+1 de 135m2 : bien vérifier le descriptif du poele et fonction recherche pour lire les avis réels d'utilisateurs... et les surchauffes dans la pièce de vie ;

ensuite, bien lire la RT2012 ou vérif auprès du BET pour le poele hydro, fut un temps où il fallait un TitreV , je ne sais pas si c'est toujours d'actualité.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 20 message
Bonjour,
Je cherche des retours d'expériences sur un poêle à granulé Hydro sur plancher chauffant.
Ma question porte sur la régulation, qui doit être impérativement de type "lois d'eau" en avec une sonde externe, qui nécessite suivant le point de fonctionnement de se déplacer relativement bas sur le température au départ du collecteur.
Les questions que je me pose :
- Les poêles hydro sont-ils prévus pour fonctionner à basse température ?
- Le système de régulation spécial plancher chauffant est-il bien intégré au poêle ?
- N'y a-t-il pas des phénomènes de pompage sur la température de la pièce sur les transitoires, c'est à dire sur des grosses variations de température externe qui nécessite une anticipation sur la température d'eau alors que la température dans la pièce n'a pas encore baissée => interaction entre la diffusion directe du poêle par convection avec un temps de réaction court et par le plancher avec une intertie de 3 heures ?
Merci pour vos retour d'expérience
Blaise
Messages : Env. 20

Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Bonjour, j' ai réalisé cette installation chez moi il y a 8 ans, je vous invite a aller voir mon récit....pour moi c' est le top .
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message
Bonjour,
Je peux trouver le récit à quel endroit ?
Messages : Env. 20

Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Cotes D'armor
bco38 a écrit:Bonjour,
Je cherche des retours d'expériences sur un poêle à granulé Hydro sur plancher chauffant.
Ma question porte sur la régulation, qui doit être impérativement de type "lois d'eau" en avec une sonde externe, qui nécessite suivant le point de fonctionnement de se déplacer relativement bas sur le température au départ du collecteur.
Les questions que je me pose :
- Les poêles hydro sont-ils prévus pour fonctionner à basse température ?
- Le système de régulation spécial plancher chauffant est-il bien intégré au poêle ?
- N'y a-t-il pas des phénomènes de pompage sur la température de la pièce sur les transitoires, c'est à dire sur des grosses variations de température externe qui nécessite une anticipation sur la température d'eau alors que la température dans la pièce n'a pas encore baissée => interaction entre la diffusion directe du poêle par convection avec un temps de réaction court et par le plancher avec une intertie de 3 heures ?
Merci pour vos retour d'expérience
Blaise

Bonjour
J'avais un poêle à granulés en chauffage central dans mon ancienne maison.
Les émetteurs étaient à basse température : plancher chauffant sur 40 m2, et murs chauffants (10 à 12 m2) dans 2 pièces
et à haute température dans les 2 autres : radiateurs aciers
Le poêle était un MCZ Musa 16 kW première série (c'est à dire avec pannes incluses : 2 cartes mères, 1 bougie et une vis sans fin remplacés sous garantie)
Le réglage s'effectuait "à la barbare" via les débits du distributeur, et j'avais, ensuite, ajouté une v3v au niveau du poêle pour éviter un retour trop froid au niveau du poêle.
Gros défaut de l'installation : réservoir contenant moins de 2 sacs, donc, il faut avoir une réserve tampon de sacs dans la maison (c'était une maison de ville, donc sans garage) et puis il fallait prendre les sacs, les porter, les vider, les jeter ...
Pour la partie chauffage, RAS, ça a fonctionné 4 ou 5 ans sans problème.
Si un jour on te reproche que ton travail n’est pas un travail de professionnel, dis-toi que ce sont des amateurs qui ont construit l’Arche de Noé et des professionnels qui ont construit le Titanic
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Cotes D'armor
mistergues a écrit:Https://www.forumconstruire.com/recits/recit-15050.php

Merci
Je vais aller le regarder.
Si un jour on te reproche que ton travail n’est pas un travail de professionnel, dis-toi que ce sont des amateurs qui ont construit l’Arche de Noé et des professionnels qui ont construit le Titanic
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le vendredi 15 novembre 2024 à 13h19
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis poeleArtisan
Devis poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage par granulés de bois
Le chauffage par granulés de bois
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir