Bonjour à tous,

Je suis en train de faire des travaux dans une maison que j'ai achetée en décembre 2014 (construction datant de 1981), et plus le temps passe, plus je me pose des questions sur la résistance de la charpente à l'étage...
Ma maison est construite sur un sous-sol semi-enterré avec une dalle béton au rez-de-chaussée, et une charpente bois pour l'étage.
Voici un schéma décrivant les charpentes : j'ai ajouté des points de repère (de A à J pour être sûr de ce dont on parle!)

La portée totale de la charpente est de 7.40m, avec des suspentes à 2m des murs. La portée au centre est de 3.40m.
Le toit est en ardoises synthétiques, je suis dans une région avec très peu de neige (Rennes, en Bretagne)
Les poutres horizontales A-D (excusez mon manque de vocabulaire dans le domaine! d'après le schéma que j'ai trouvé je suppose que c'est ce qu'on appelle l'entrait) ont une section de 250x35mm, et sont renforcées par des suspentes verticales E-B et G-C de 100x35mm et des contrefiches F-B et C-H de 65x35mm. Les arbalétriers A-I et I-D font 145x35mm
Les charpentes sont espacées d'environ 56cm.

La partie amménagée est la partie centrale (entre B et C). Il y a sur cette partie là un plancher aglo de 23mm d'épaisseur. Les murs latéraux (BE et GC) sont en placoplatre BA13.

Je suis en train de refaire l'isolation, j'ai donc ajouté 26cm de laine de verre (10+16) sur la partie G-D (au nord) et je suis en train de faire la partie A-E (avec la température actuelle, c'est un bonheur!). Pour l'instant, il n'y a que 7.5cm de laine de verre sur les murs verticaux (B-E et C-G), ce qui est clairement insuffisant!
D'après des rapides calculs, la laine de verre que je pose est à 4.5kg/m2, soit environ 8kg au Nord et 8kg au Sud entre chaque section de charpentes.
 
Pour faciliter le travail, j'ai posé un plancher d'aglo 18mm sur la partie C-D. Il y a déjà l'équivalent sur A-B.
Voici à quoi cela ressemble (coté C-D, après la pose du plancher) :


J'ai également prévu de poser un parquet stratifié sur l'ensemble central (7kg/m² + sous-couche). Il y avait jusque récemment une splendide moquette donc je me suis débarrassé
Je ne sais pas bien comment étaient utilisées ces pièces jusque là, probablement des chambres d'enfant et d'amis. Dans notre cas, il s'agira de notre chambre principale, c'est pourquoi je préfère m'assurer de ne pas faire de bêtises : entre toute la laine de verre et le parquet que j'ajoute, j'ai l'impression de monter des kilos et des kilos à chaque fois que je rentre de mon GSB préféré... Dans le doute je ne sais pas trop si j'ai de la marge, donc je répartis au mieux mes matériaux sur toute la surface...
Je voudrais également renforcer l'isolation sur la partie horizontale E-G, mais j'aimerais bien en savoir plus avant de lancer...


Je vous remercie par avance pour vos conseils!
Si vous avez besoin de détails que j'aurais omis pour m'aider, n'hésitez pas à me demander : je peux faire des mesures à peu près n'importe ou, y compris dans la partie supérieure qui est facilement accessible.

Goulou.
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis charpente du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de charpentiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Bonsoir,

c'est déjà aménagé...?


pour ma part avec un arba de 145 de section c'est bon pour un aménagement "plafond, isolation et plancher sur la partie libre" pas plus aucune cloison ou quoique ce soit du genre.....
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Ille Et Vilaine
Bonjour,

Merci pour cette première réponse : ce n'est pas très engageant!
Les anciens propriétaires ont utilisé ces deux pièces comme deux chambres d'enfants il me semble. De notre coté, tout est vide pour l'instant vu que je travaille la laine de verre à tout va...
Bien sûr, il y a quelques cloisons à l'étage : sur les bords (segments BE et GC), autour de l'escalier et entre les 3 pièces... (2 chambres avec une petite pièce WC+lavabo)
Enfin j'imagine que quand ils ont fait construire la maison il y a 30 ans, l'architecte a bien fait des calculs... les formules ou les normes ont changé tant que ça??
Et jusque là, ils n'ont jamais eu de problème...

J'espère que ce n'est pas aussi grave que ce que ce message laisse à penser!

Goulou.
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Pour en être certain, il vous faudrait faire un plan bien coté et vous rapprocher d'un bureau d'étude de charpente pour qu'il vérifie les données..... et cela pour plus de sûreté.... et tranquillité...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 40 message Ain
Citation:
Enfin j'imagine que quand ils ont fait construire la maison il y a 30 ans, l'architecte a bien fait des calculs... les formules ou les normes ont changé tant que ça??
Et jusque là, ils n'ont jamais eu de problème...


La réglementation de l'époque imposait de calculer les combles HABITABLES (et non pas aménageables), suivant les règles CB 71, avec des charges d'exploitation de 150 kg/m² et le DTU.

Ici on en est loin, aussi bien pour l'aménagement du plancher que pour faire supporter 20 ou 30 cm d'isolation par la charpente.

Si l'habitation a été vendue comme telle, c'est une tromperie et au minimum il doit être possible de négocier une moins value.

!
Messages : Env. 40
Dept : Ain
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Bonjour
Du même avis que les intervenants précédents , cette charpente me parait bien faible pour du comble habitable.
Il faut verifier si la mention de comble habitable est précisée dans l'acte de vente , auquel cas , et s'il s'averait que cette charpente en était incapable , un recours est toujours possible.
Je me demande si cette charpente n'a pas été bricolée , pour la passer de W an A !
Ca peut aisément se verifier au niveau des arbalétriers ; si certains connecteurs ont été supprimés , les empreintes des griffes ont forcement laissé des traces.....
Cordialement
Messages : Env. 800
De : Saint Cyprien (66)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
C'est un comble aménageable ,la "W" reste à 35°.
pour la flèche des entraits ,cool 0.15cm.ce qui est curieux ,c'est la section des arbas .,par contre ,je ne vois pas ou on peut mettre des ouvertures .
gege
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Champigny Sur Marne (94)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Ille Et Vilaine
Bonjour à tous, et merci beaucoup pour vos réponses

Désolé de ne pas avoir répondu plus tôt : je n'ai pas reçu de mail comme quoi il y avait d'autres réponses, du coup je pensais que mon sujet avait fait "flop"...

Bon, ce que vous me dites n'est décidément pas très rassurant!

La maison a été vendue comme une maison d'habitation comprenant (je cite notre acte d'achat) : "au premier étage : deux chambres, une salle d'eau"
Je n'ai pas les plans de construction, mais je les avais pris en photo (avant l'achat) : comme vous pouvez le voir l'étage est déjà aménagé/habité (sur la vue extérieure, on voit même les 2 velux des chiens assis). J'ai du mal à croire que la charpente ait été sous-dimensionnée dès la construction! Par ailleurs, les 2 pièces ont été utilisées pendant ces 30 années...
Voici les plans en question :





Deux petites remarques sur ce que j'ai pu remarquer depuis mes premiers messages :
-une fermette est incomplète au niveau de l'escalier (ce qui est logique...). Mais cela se voit très nettement sur la photo suivante (prise sur l'annonce Leboncoin par laquelle j'avais trouvé la maison), l'escalier est dans le prolongement de la petite fenêtre de droite. On voit un creux sur la toiture juste au dessus.




-ce qui me gêne le plus, c'est que les deux entraits au milieu des chiens assis sont "plus bas" que ceux autour : cela n'est pas "surprenant" étant donné qu'il manque les suspentes verticales à l'endroit du velux. Cependant, je dirai que la différence est de l'ordre de 6-8mm, et ça fait beaucoup! (mesuré au sol, là où serait attachée la suspente verticale s'il n'y avait pas de velux, entre l'entrait du milieu et ceux qui l'entourent directement, l'écart étant de 60cm)

-coté sud (pas du coté de la photo ci-dessus), une fermette est endommagée : la jonction entre la suspente verticale et l'arba est "mauvaise", et il y a un écart de 1cm entre la suspente et l'arba. Elle a été renforcée par la suite. Cela se traduit si l'on regarde l'extérieur par une "bosse" : on voit bien qu'un arba est plus haut que les autres (j'imagine que sur le reste du toit, la suspente tire les arbas vers le bas, alors que ce n'est pas le cas sur celui-ci).
-enfin, sur tous les arbas, il y a des planches de renforts au niveau du point d'attache des suspentes, cf la photo suivante :


J'ai pris cette photo avant de mettre les dernières rangées de laine de verre : depuis on ne voit plus grand chose...

J'imagine que tous ces éléments ne sont pas censés me rassurer...?

Je vous tiens au courant pour la suite.

Goulou.
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Ille Et Vilaine
gege94500 a écrit:C'est un comble aménageable ,la "W" reste à 35°.
pour la flèche des entraits ,cool 0.15cm.ce qui est curieux ,c'est la section des arbas .,par contre ,je ne vois pas ou on peut mettre des ouvertures .
gege

je ne comprends pas bien les 2 phrases : "la W reste à 35°" et "cool, 0.15cm" ??
Concernant la flèche, j'ai mesuré au rez de chaussée, elle est entre 1 et 2cm (la flèche, c'est ben la différence de hauteur entre le milieu et les extrémités de l'entrait?). Ma mesure n'est pas très précise, car c'est la hauteur du plafond, donc pas nécessairement la hauteur de l'entrait.

Goulou
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Ille Et Vilaine
dl66 a écrit:Je me demande si cette charpente n'a pas été bricolée , pour la passer de W an A !
Ca peut aisément se verifier  au niveau  des arbalétriers ;  si certains connecteurs  ont été supprimés , les empreintes des griffes  ont forcement laissé des traces.....


A part pour la fermette dont j'ai parlé tout à l'heure (il n'y a des griffes que d'un coté de la fermette, d'ailleurs), les autres sont "non modifiées" d'après ce que j'ai pu constater.
Si je comprends bien, vous faites l'hypothèse que les fermettes ne laissaient pas la place au milieu pour que ce soit habitable et que des connecteurs qui reliaient par exemple les arbalétriers avec le milieu de l'entrait ont été supprimés? Je vais essayer de voir cela demain (notamment au niveau de la zone supérieure).

Machin a écrit:La réglementation de l'époque imposait de calculer les combles HABITABLES (et non pas aménageables), suivant les règles CB 71, avec des charges d'exploitation de 150 kg/m² et le DTU.
Ici on en est loin, aussi bien pour l'aménagement du plancher que pour faire supporter 20 ou 30 cm d'isolation par la charpente.
Si l'habitation a été vendue comme telle, c'est une tromperie et au minimum il doit  être possible de négocier une moins value. !

Selon vous, on est donc loin des 150kg/m2?
Pour ce qui est de négocier une moins-value, savez-vous comment cela se passe? A supposer qu'un expert confirme qu'il y a un problème et que des travaux sont nécessaires, j'ai du mal à me rendre compte si j'ai une chance que les anciens propriétaires soient redevables des frais...

Merci d'avance pour toutes vos réponses.

Goulou

PS : désolé de répondre en plusieurs message, je viens de relire le fil et me suis aperçu que je n'avais pas répondu à tout le monde...
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
Je ne retrouve pas ma réponse ,je trouve une flèche de 0.45 pour les entraits ,ce qui représente le 1/1000eme .si j'ai dit 0.15 j'ai fait une erreur de frappe (0.45 devait être mon intention ) !désolé.
par contre ,toutes les coupes et suppressions diverses d'éléments primordiaux n'entrent pas dans ce calcul,il est évident que les fermettes ont été affaiblies sans mise en place des renforts d'usage.pour les ouvertures auxquelles je faisais allusion.
je n'ai vérifié que l'entrait 4550cm4, encastré aux 2 extrémités ,flèche 5 fois importante qu'en appuis libres.
gege
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Champigny Sur Marne (94)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Ille Et Vilaine
Re-bonjour à tous,

Hier, je suis allé jetter un oeil à la partie supérieure (au dessus de l'entrait intermédiaire), donc j'ai quelques infos de plus :
-En fait, les fermettes sont en deux parties : un trapèze (ADGE sur mon schéma) et un triangle (EGI) avec le poinçon. Les deux parties sont reliées par ce que j'avais pris pour des renforts dans mon précédent message. les arbas de la partie supérieure ont une section plus petite (8-10cm x 3.5) que ceux d'en dessous (qui faisaient 14cm). L'entrait inférieur de la partie du haut double l'entrait supérieur de la partie du bas. Il y a un poinçon au milieu.

-la fermette du milieu de la maison (qui tombe au milieu de l'escalier) a dû être faite sur place, et n'est pas en deux parties comme les autres : les arbas sont d'une pièce et font bien 14cm.

Après renseignements pris de ci de là, je pense appeler notre assurance cette semaine ainsi que notre notaire pour voir les démarches à faire. Au minimum, je pense faire passer un expert. Cela permettra notamment de sécuriser en cas de revente : je préfère avoir une note pour ne pas me retrouver moi-même en défaut le jour où j'aurai revendu!
Je verrai avec le notaire ce qui peut être fait si jamais l'expert constate des défauts : est-ce la responsabilité du vendeur? Doit-il faire une contre-expertise... ?

Je vous tiens au courant!

Goulou.
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Votre expert ne fera rien, il n'est pas qualifié pour rendre compte d'une telle démarche.... Seul un bureau d'étude sera habilité pour ce genre de compte rendu avec des qualifications d'ingénieries .... Ce qu'un expert n'aura pas..
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis hier à 22h17
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir