Retour
Menu utilisateur
Menu

Descente de charge sur 45 x 145 ossature bois maxi

Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 1.928 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre super utile Env. 3000 message Calvados
Ce sont les charges auxquelles on applique un coefficient de sécurité (ELU),elles sont définie 1.35G+1.5Q. (charge permanente x 1.35 et charges variables x1.5)
Tu as fait appel a un bureau d'étude ou à un "truc qui ressemble" ? car sur un autre forum tu annonce que ce BE t'indique qu'un montant concerné reprend 700KG et que les charges ponctuelles sont traitée comme des charges linéaire cela parait étonnant de leur part ou tu ne nous dis pas tout!Smile
Au lieu de penser à laisser une meilleure planète à nos enfants ,il serait mieux de laisser de meilleurs enfants à notre planète.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Orne
Oui j'ai fait appel a un bureau d'etude pour la charpente et poutre principale et ayant un doute sur les poteaux 45 x 145 je lui ai demande si c'était bon et il m'a dit qu'un 45 x 145 reprenait maximum 700kgs. donc j'ai pris peur. e sur la note de calcul des poutres le calcul est bizarrement interpréter avec un moyenne 686 dan m² et 500 dan m² sur 5.00 de portee et 1 m d entre axe alors je suis un peu perdu
Messages : Env. 20
Dept : Orne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Calvados
Vinz750750 a écrit:e sur la note de calcul des poutres le calcul est bizarrement interpréter avec un moyenne 686 dan m² et 500 dan m² sur 5.00 de portee et 1 m d entre axe alors je suis un peu perdu


686 et 500kg au m² ? ça ne serai pas plutôt au ml (métre linéaire) Pour répondre a ta question si tu as disposé sous chaque appui, des poteaux constitués de 4 montants en 45x145 haut 2.5m, liés ensembles,c'est un dimensionnement tout a fait correct.
Au lieu de penser à laisser une meilleure planète à nos enfants ,il serait mieux de laisser de meilleurs enfants à notre planète.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Orne
C est ecris au m2 mais vu qu il a travaille sur la base d'une travee d'un metre ca revient au meme?
Et pour les boulons de 20 vous en pensez quoi?[/img]
Messages : Env. 20
Dept : Orne
Ancienneté : + de 9 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Maisons à ossature bois : la FAQ
Maisons à ossature bois : la FAQ
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de constructions de maisons en bois
Photos de constructions de maisons en bois
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 constructions aux matériaux différents
11 constructions aux matériaux différents
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir