Retour
Menu utilisateur
Menu

Fondations, Retards et malfaçons;

Ce sujet comporte 146 messages et a été affiché 5.540 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Super bloggeur Env. 100 message Oise
Mesdames , messieurs Bonjour;

       J'ai créé un récit de ma construction dont voici l'adresse: https://youlodi.forumconstruire.com
    je suis très vénère à cause du retard et le cst a choisi la canicule pour entamer les travaux. 
j'ai pris quelques Photos de mon chantier, et j'ai un grand doute sur la conformité des travaux. Votre aide me sera précieuse dans la mesure ou je dois attaquer tout de suite pour éviter le retard et réduire les frais au cst.

depuis le 14 avril 2015, bétonnage des semelles filantes soit 2,5 mois sans ne rien faire et à l'arrivée de la canicule ils coulent la dalle de fondation. Je voudrais en finir avec ce chantier car les travaux ne doivent pas être bons.

  1)  semelles filantes posées au contact du sol, sans béton de propreté, ni cales pour soulever le ferraillage des semelles. Est ce une malfaçon, si oui, que dois je faire? quelles démarches?

  2)  Pose du ferraillage des semelles filantes dans les fouilles, et bétonnage 1 mois plus tard. Problème ou pas?

  3) Pas de respect d'entreposage du ferraillage qui est entrain de rouiller, que faire?

  4)  Au départ le plan proposé est de 8.50m X 9.0m qui s'est transformé en 8.46m  X 8.96m. en y ajoutant la couche de crépissage. est ce qu'un plan est présenté juste avec le nu brut ou avec finition, est ce un enrichissement au cm?

  5) L’épaisseur de la dalle du sous sol doit être de 12cm selon les plans or j'ai pris des mesures je dirais que beaucoup de parties auront moins de 8cm, que faire?

  6) Cette même dalle est coulée en plein canicule, quand je suis allé au chantier c’était le Mardi 30/6/2015 et le maçon a dit que c'était le lundi, ce qui est forcement faux. Comme le lundi il faisait 28 OU 29°c alors que le mardi il faisait plus de 30°c, il voulait minimiser.

  7) la dalle présente des fissures partout.


   C'est pour cela que je veux aller vite pour gagner du temps pour moi et leur limiter la casse à eux.

    Selon les photos jugez-vous nécessaire de prendre un expert pour finir avec cette malfaçon?

                https://youlodi.forumconstruire.com


   Merci de me réveiller de ce cauchemar.




 
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Oise
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-124-devis_expert_en_batiment.php
 
Env. 60000 message
Bonjour,

Avez vous une étude de sol? C'est déjà le prérequis obligatoire.
Messages : Env. 60000

 
Super bloggeur Env. 100 message Oise
Aucune étude de sol, je suis sous CCMI, sous sol à 1.10m, les voisins partout et tout va bien leur maison aussi.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Oise
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Toulouse (31)
amou a écrit:Aucune étude de sol, je suis sous CCMI, sous sol à 1.10m, les voisins partout et tout va bien leur maison aussi.



Bonjour,

Première erreur...
Maison plain-pied 163 m² en région Toulousaine
Récit : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-14179.php
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 60000 message
Ah bon si c'est de la maçonnerie à l'oeuil, dur de faire des recours.
Messages : Env. 60000

 
Super bloggeur Env. 100 message Oise
Supposant que le sol est bon et les fondations sont à la bonne profondeur, mes questions sont posées pour la suite les malfaçons constatées, merci
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Oise
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Toulouse (31)
amou a écrit:Supposant que le sol est bon


C'est sur ça que repose toute la maison : il ne faut pas "supposer", il faut en être sûr !
Maison plain-pied 163 m² en région Toulousaine
Récit : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-14179.php
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Encore un qui fait une cabane.
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Taden (22)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 60000 message
Sur la description d'une de vos photos du terrain je vois écrit "mur de soutènement". Je vois également une différence de niveau avec une rue.
Alors moi je me poserais la question "sur quoi repose ma maison?" du remblai?

L'étude de sol est en plus à la charge du constructeur. Alors pourquoi le défendre avec des "a côté c'est fait comme ça"?

Mais même, mettre 200 000€ dans une maison dont on ne connais pas le sol, avec les risques que cela peut engendrer sur la maçonnerie, les assurances qui peuvent s'en décharger etc..
Autant mettre 201 500€ pour avoir une étude de sol et être rassuré.

Mais bon vous êtes en CCMI donc votre constructeur vous doit cette étude.
Messages : Env. 60000

 
Super bloggeur Env. 100 message Oise
Merci de vos réponses, vous avez raison de me rappeler l’étude du sol, Je ne connais pas les lois qui " obligent et comment un Cst à faire une étude du sol, par contre  la ferraille des longrines mal posée est sur. M. Chamtec ,mur de soutènement ne concerne pas ma construction mais plutôt le passage de mes EU vers le réseau public. Je souhaite des réponses sur mes questions, à savoir les longrines en contact direct avec le sol, la dalle fissurée etc....
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Oise
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Oise
Bonsoir M.Chamtec, Je viens de promener mes yeux dans votre site, ce qui me concerne c'est bien sûr les fondations.Sur l'une des photos vous montrez et vous écrivez :à ce stade,  maintien de ferraillage en  haut'. moi mon ferraillage était dans la gadoue un mois avant son coulage et toute sa vie après son coulage. Voilà 
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Oise
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 60000 message
amou a écrit:Bonsoir M.Chamtec, Je viens de promener mes yeux dans votre site, ce qui me concerne c'est bien sûr les fondations.Sur l'une des photos vous montrez et vous écrivez :à ce stade,  maintien de ferraillage en  haut'. moi mon ferraillage était dans la gadoue un mois avant son coulage et toute sa vie après son coulage. Voilà 


Bonjour,

Je ne sais pas si ç'est écrit sur mon récit, mais oui il me semble qu'il faille surélever de quelques centimètre tout ce qui est ferraillage horizontal. Il faut voir du côté de la DTU pour en être sur.

En tout cas je ferai ça pour ma terrasse car ça me semble logique.

Au passage surveillez bien qu'ils mettent l'arase étanche (il y a plein de discussions sur le forum). C'est une sorte de couche bitumineuse sur la dale avant le premier rang de briques.
Messages : Env. 60000

 
Env. 60000 message
amou a écrit:Mesdames , messieurs Bonjour;


  1)  semelles filantes posées au contact du sol, sans béton de propreté, ni cales pour soulever le ferraillage des semelles. Est ce une malfaçon, si oui, que dois je faire? quelles démarches?

  2)  Pose du ferraillage des semelles filantes dans les fouilles, et bétonnage 1 mois plus tard. Problème ou pas?

  3) Pas de respect d'entreposage du ferraillage qui est entrain de rouiller, que faire?

  4)  Au départ le plan proposé est de 8.50m X 9.0m qui s'est transformé en 8.46m  X 8.96m. en y ajoutant la couche de crépissage. est ce qu'un plan est présenté juste avec le nu brut ou avec finition, est ce un enrichissement au cm?

  5) L’épaisseur de la dalle du sous sol doit être de 12cm selon les plans or j'ai pris des mesures je dirais que beaucoup de parties auront moins de 8cm, que faire?

  6) Cette même dalle est coulée en plein canicule, quand je suis allé au chantier c’était le Mardi 30/6/2015 et le maçon a dit que c'était le lundi, ce qui est forcement faux. Comme le lundi il faisait 28 OU 29°c alors que le mardi il faisait plus de 30°c, il voulait minimiser.

  7) la dalle présente des fissures partout.

 

Bonjour,
je vais lancer quelques réponses, même s'il vaut mieux avoir l'avis des spécialistes du forum (ça les fera peut être venir ).
Il faut également vous lisiez les DTU qui traitent des sujets que vous abordez.

1) il me semble qu'il faut soulever le ferraillage
2+3) Je ne sais pas
4) A mon avis 4 cm c'est dans les tolérances. Je crois que c'était pareil chez nous, le crépis doit être inclus en effet.
5) comment avez vous vu que c'était 8cm a certain endroits?
6+7) Avec ces chaleurs, ont-ils arrosé la dalle durant le premier jour de séchage? Les fissures sont peu être du au séchage trop rapide (je crois que ce sont des fissures superficielles dans ce cas précis).

Pour les recours, pour tout ce qui est noté de façon précise dans la notice descriptive du CCMI vous pouvez vous appuyer dessus.
Pour le reste je ne sais pas.
Messages : Env. 60000

 
Membre utile Env. 1000 message Haute Garonne
amou a écrit:Merci de vos réponses, vous avez raison de me rappeler l’étude du sol, Je ne connais pas les lois qui " obligent ...

Bonjour
En fait il n'y a pas de loi qui oblige mais simplement du bon sens.
Pas de construction sans étude de sol. Cela me semble bien plus important que les points que vous mentionnez
a l'exception du 5. D'ailleurs comment avez vous mesuré cette épaisseur ?
A+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Oise
   Bonjour à vous en ce joli dimanche, bien frais à Beauvais. Merci M.Chamtec de me le dire, cette arase est prise en compte par le Cst, mais j'ai dû les rappeler plusieurs fois, cela il y a quelques mois. Mais comme ils ne me répondent pas quand je les appelle, je les laisse faire. 

 Pour la dalle, j'ai pris des mesures aléatoires, j'aurai dû le faire plus précisément, quand la dalle était une plateforme avec son treillis soudé. J'ai mesuré la hauteur de la base au haut du parpaing qui contourne la dalle . Puis quand la dalle est coulée reprendre les mêmes mesures et la différence nous donne l’épaisseur de la couche du béton.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Oise
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Haute Garonne
Pour l'épaisseur de la dalle ça vaut le coup d'en parler avec votre constructeur ou maitre MO.
Qu'en disent-ils?
A+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Oise
J'aurai aimé ne pas en arrivé là, mais ils ne me répondent pas. je n'ai pas d'interlocuteur.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Oise
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Haute Garonne
Si votre remarque 5 est avérée, vous êtes clairement dans le cadre d'une malfaçon
Concentrez vous sur ce point et n'attendez pas plus
A+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 60000 message
amou a écrit:J'aurai aimé ne pas en arrivé là, mais ils ne me répondent pas. je n'ai pas d'interlocuteur.

Vous êtes en droit d'avoir une visite "guidée" avec le conducteur de travaux lors de chaque appel de fond. C'est le CCMI qui l'impose.
Le seul pouvoir que vous avez, c'est de ne pas payer l'échéance "Fondations" et de leur dire que ça ne va pas.

Sinon j'en revient à l'étude de sol : http://www.anil.org/analyses-et-commentaires/analyses-juridi[...]tude-de-sol-du-terrain/
Messages : Env. 60000

 
Super bloggeur Env. 100 message Oise
Rebonjour à vous et spécialement à  Torkain31 et Chamtec, Voilà ce matin, je viens de faire une brocante, dans un village à coté de Beauvais qui s'appelle Bresles, il y a une bonne zone industrielle, disons que c'est un village plus au moins riche, je me suis arrêté à un stand qui ne vendait que des ciseaux etc..., je croyais que c'était une onglerie qui a fait faillite et j'ai posé tout simplement la question, et la dame m'a répondu que c'est son usine qui a fermé. ça m'a rendu un peu triste. sachant que nous sommes interdépendants, des chômeurs en plus non seuleument c'est tres mal pour leur famille mais aussi pour tous les gens qu'ils fréquentent. j'ai quand même fait une bonne affaire? en achetant une antenne avec son support (tige métal)  et sa fixation à 20€, sans compter les habits pour enfants. Revenons à nos moutons. Je ne connais pas la tolérance pour les dalles mais sur aucun point on ne pourra trouver les 12cm du plan. Ce qui m'embête le plus pourquoi ils ont attendu la canicule pour reprendre les travaux et couler la dalle , pourquoi il n' y a pas de séparation entre la ferraille des longrines et le sol. je souhaite prendre un expert mais voilà
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Oise
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Haute Garonne
Souvent, les maçons peu scrupuleux tirent les ferrailles avec leurs râteaux une fois recouvertes de béton.
Ce n'est pas vraiment ce qu'on considère être les règles de l'art mais c'est relativement courant.

Pour les température lors du coulage, les maçons ont peut être utilisés des adjuvants pour ralentir la prise du béton.
Tous les chantiers de construction ne s’arrêtent pas l'été.
Pour statuer sur une éventuelle malfaçon il va falloir analyser la résistance du béton et voir si elle est suffisante ou pas



Ces deux analyses pourraient être onéreuses (et dans un premier temps a votre charge) avec un résultat incertain.
Par contre l'épaisseur de la dalle il n'y a pas a discuter, juste un plan a respecter, la on est a -30% d'épaisseur.
A+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Oise
 Mon vénérable Cst en occurrence MB ont fait l'appel de fond 2  semaines avant de couler les semelle filantes et pour reprendre le travail après 2 mois passés j'ai envoyé une LRAR à CGI bat mon assurance garantie parfait achèvement. c('est une question de tolérance si je les connais je pourrais agir.
quelle est la marge d'erreur permise pour une dalle en béton de sous sol?
quelle est la marge d'erreur admise pour la résistance d'un béton? 
quelle épaisseur minimale pour protéger le ferraillage des longrines?  le reste, il suffit de voir les photos et creuser dessous approximativement  pour  voir que les semelles filantes sont en contact direct avec le sol.  je vais attendre les réponses de AAMOI pour voir
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Oise
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Oise
Bonjour à vous, je vais recevoir le rapport d'expertise ce soir ou demain Vendredi 24/07/2015, mais la malfaçon, selon l'expert n'est pas là où je la croyais. Le ferraillage enterré dans la gadoue, coupure de 2 filants ne pose pas de probléme particulier à la solidité de l'ouvrage. Je n'en reviens pas!!!  Bon c'est mon opinion d' ignorant qui me stresse. Je reviens à mon véritable sujet: Une fois mon rapport est entre mes mains (sachant qu'il y a des remarques sur la dalle, voire sa destruction) quelle suite à donner? Merci de votre aide
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Oise
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Loiret
Bonjour,


amou a écrit:
  1)  semelles filantes posées au contact du sol, sans béton de propreté, ni cales pour soulever le ferraillage des semelles. Est ce une malfaçon, si oui, que dois je faire? quelles démarches?

Ce n'est pas bon, mais peut-être ont-ils relevé la ferraille au rateau pour avoir l'enrobage.

Le mieux bien sûr est d'avoir un béton de propreté pour bloquer le sol.
 
amou a écrit: 2)  Pose du ferraillage des semelles filantes dans les fouilles, et bétonnage 1 mois plus tard. Problème ou pas?

Oui, problème car la terre a peut-être bougé un peu, les côté des fondations sont peut-être tombé un peu lors de pluie, donc de la terre sur l'armature à la place du béton.

 
amou a écrit:3) Pas de respect d'entreposage du ferraillage qui est entrain de rouiller, que faire?

Pas de gros problèmes. Le béton élimine la rouille et empêche de rouiller de nouveau.

 
amou a écrit: 4)  Au départ le plan proposé est de 8.50m X 9.0m qui s'est transformé en 8.46m  X 8.96m. en y ajoutant la couche de crépissage. est ce qu'un plan est présenté juste avec le nu brut ou avec finition, est ce un enrichissement au cm?

Non, c'est normal, si votre plan, il s'agit de côtes fini, en brut, il faut donc enlever les épaisseurs ajoutée sur le mur. Certains maçons ne s'embêtent pas à enlever les 4cms, mais dans ce cas, la maison finie n'est plus conforme au plan.
 
amou a écrit:5) L’épaisseur de la dalle du sous sol doit être de 12cm selon les plans or j'ai pris des mesures je dirais que beaucoup de parties auront moins de 8cm, que faire?

Si vous êtes sûr d'avoir moins de 8cm, problème.
 
amou a écrit: 6) Cette même dalle est coulée en plein canicule, quand je suis allé au chantier c’était le Mardi 30/6/2015 et le maçon a dit que c'était le lundi, ce qui est forcement faux. Comme le lundi il faisait 28 OU 29°c alors que le mardi il faisait plus de 30°c, il voulait minimiser.


 
amou a écrit:7) la dalle présente des fissures partout.

Ce sont des fissures de retrait, pas génant pour la résistance du béton, juste visuellement. Même par forte chaleur on peut couler du béton à condition de le protéger du retrait d'eau trop rapide (produit de cure, eau, bâchage,...)
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
Bonjour,
Est-ce que votre dalle a un treillis soudé où est réalisé avec que du béton fibré ?
Débrouille toi pour que ces pierres n'arrivent jamais au chantier. Pas d'pierre, pas d'construction. Pas d'construction, pas d'palais. Pas d'palais... pas d'palais.

Astérix Et Obélix : Mission Cléopâtre
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Saint-jeannet (6)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Loiret
Sur les photos, on peut voir le treillis avec du recouvrement sur une maille à peine.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Oise
Bonjour, M. Bred, la dalle est coulée avec un béton normal et du treillis soudé, mais comme ils n'ont pas mis de cales l'expert a dit que ce treillis ne joue plus son rôle en cas de fissure ou de mouvement de la dalle. Le recouvrement du treillis soudé doit être de combien M. Richard 45? je crois que c'est de 2 ou 3 mailles???
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Oise
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Pour l'épaisseur du dallage :

Le DTU 13.3 P3 impose 12 cm mini. Il ne parle pas de tolérance d'épaisseur. C'est donc le DTU 21 qui prévaut.
DTU 21 : tolérance d'épaisseur pour h <= 15 cm : +/- 10 mm. Donc entre 11 et 13 cm.

Recouvrement des TS = 2 mailles donc 3 fils. En fait, les treillis soudés étant terminés par 1/2 mailles, les treillis doivent se recouvrir sur la valeur de 3 mailles. En dallage, on a normalement du ST 25 C donc des mailles de 15 cm avec du fil de 7, soit un recouvrement des plaques de 45 cm.

Ça, c'est la solution "bourrin". Mais on peut faire moins.
Si on considère que le béton est du C20/25 ou équivalent, on peut calculer l'ancrage par la méthode classique où on arrive à 52 diamètres de recouvrement pour du C20 : 0,7 x 52 = 36,5 cm au lieu de 45 cm (à condition que les fils parallèle ne soit pas distants de plus de 5 diamètres soit 3,5 cm,pratiquement à touche-touche .

Edit
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Oise
           Bonjour et merci Tournesol, Tournesol veut dire si on le traduit du bulgare: Regarde soleil. Merci de votre précision, car le recouvrement ce n'était pas un probléme pour le Maçon et non plus d’ailleurs pour MB (Maison du Beauvaisis) mon vénérable Constructeur. Cependant je commence à croire fortement que: C'est compliqué de faire simple quand on peut faire compliqué.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Oise
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Oise
Aussi le treillis soudé mis pour la dalle du sous sol a un diamètre de 4mm pas plus que ça.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Oise
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 700 message Lyon (69)
Adhérez à l'aamoi pour vous sortir de là. ...
CST MAISONS COTRIN-CEVI / MCCGI / GROUPE AVENIR ==> Ils n'assument pas leurs erreurs!
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-24143.php
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Oise
Bonsoir à vous, Mon constructeur c'est Maison du Beauvaisis, MB pour les intimes. Ce constructeur appartient à Quintana une grande boite de BTP sur 1 rayon de 20 à 21,5 km de Beauvais. Merci pour le bon conseil tournesol. pour l'adhésion à l'AAMOI, comment aurais-je osé sortir mes crocs devant mon honnête constructeur? il fera de moi un amuse gueule. l'état a créé les constructeurs et Dieu a créé l'AAMOI.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Oise
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Oise
Bonjour à vous, Comme tout va bien voire très bien, je dois recourir à vos conseils pour pouvoir avancer, sinon tout seul je suis aveugle. J'ai donc, sur conseil de l'expert, envoyé le rapport d'expertise à CGI bat (assurance parfait achèvement) et une lettre avec des extraits du rapport pour mon Honorable Cst MB et bien sûr les 2 envois sont EN lRAR. Maintenant, j' attends une réponse du constructeur, que faire en attendant? s'il refuse recevoir ma LRAR ou s'il ne répond pas? dois je saisir un avocat?
Mon expert ne veut pas que je divulgue le rapport on ne sait jamais une contre expertise. Merci de votre patience et du temps que vous me donnez.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Oise
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
Bonjour,
Ne le prenez pas mal, mais vous avez l'air un peu trop tendu... Vos problèmes sont typique de ceux réalisé par un maçon à l'ancienne, non surveillé par un conducteur.
Et de toute votre première liste, vous n'en avec qu'un seul au demeurant : la réalisation du dallage en respect du DTU actuel (bon, à vue de nez, il respecte les anciennes préconisations.)

Votre cst à un délais pour vous finir la maison, au delà il vous devra des pénalités, donc laissez lui le temps de répondre.
Si il doit refaire le dallage, même maison terminé, ce n'est pas gênant.

Par contre ne demandez surtout pas de vous même (où sur conseil de votre "expert") un arrêt de chantier.
Débrouille toi pour que ces pierres n'arrivent jamais au chantier. Pas d'pierre, pas d'construction. Pas d'construction, pas d'palais. Pas d'palais... pas d'palais.

Astérix Et Obélix : Mission Cléopâtre
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Saint-jeannet (6)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 700 message Lyon (69)
Il n'est jamais trop tard pour adhérer, il faut juste que vous vous décidiez à envoyer votre adhésion ;) vous avez les cartes en mains, à vous de jouer...
CST MAISONS COTRIN-CEVI / MCCGI / GROUPE AVENIR ==> Ils n'assument pas leurs erreurs!
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-24143.php
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 700 message Lyon (69)
Il n'est jamais trop tard pour adhérer, il faut juste que vous vous décidiez à envoyer votre adhésion ;) vous avez les cartes en mains, à vous de jouer...
CST MAISONS COTRIN-CEVI / MCCGI / GROUPE AVENIR ==> Ils n'assument pas leurs erreurs!
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-24143.php
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Oise
Rebonjour, M. Bred je ne suis pas tendu mais plutôt écartelé sinon tiraillé du fait que tout est parti en culbute depuis le début. Dans mon récit:  https://youlodi.forumconstruire.com, sur les photos des semelles filantes (photo-0090.JPG) il y a bien 2 filants coupés, si vous faites un agrandissement de cette photo vous aurez la photo Capferraillage.PNG, il y a bien les 2 filants coupés, puis les équerres ne sont pas mis, dommage que je n'ai pas pris beaucoup de photos. Mais suffisant pour avancer ce que je dis. Pour le reste je suis adhérent de L'AAMOI. Il s’avère que je reçois quelques réponses, je suppose que je ne connais pas assez les arcanes du forum pour pouvoir fouiner correctement. J'aurai aimé m'en passé ou bien connaitre les trésors de AAMOI mais je n'y arrive pas. j'ai passé quelques pour trouver comment faire mon histoire dans le forum je ne suis pas arrivé. Après au lieu d' avancer je lis autre chose que je recherche. Merci de votre aide
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Oise
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 700 message Lyon (69)
En début d'adhésion, vous recevez un courrier sur lequel est indiqué le nom de votre référent. Ce dernier est là pour vous accompagner si vous avez du mal avec le forum, la biblio ou la liste de diffusion.

Pour obtenir de l'aide il suffit de créer un sujet sur le forum comme vous l'avez fait ici, les adhérents vous conseillerons afin de préserver vos droits.
CST MAISONS COTRIN-CEVI / MCCGI / GROUPE AVENIR ==> Ils n'assument pas leurs erreurs!
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-24143.php
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Oise
J'ai un N° d’adhérent et un référent, mais ce dernier n'est pas trop disponible, d'ailleurs c'est lui qui m'a conseillé de créer un sujet sur ce forum. je vais donc suivre votre conseil et créer un sujet sur le forum aamoi. merci pour les conseils.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Oise
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Oise
Bonjour à vous, Je prends mes decisions tout seul comme un grand puisque quand je pose une question on me répond ou est le dossier ou sont ceci et cela, alors que je suis dans l'urgence.  Hier mon CST, le venerable MB, m'a contacté pour un RDV au chantier, j'ai appelé l'expert pour avis, puisque sur les forums quand j'arrive à avoir un billet c'est  pour un trains déjà parti, et donc je vais le rencontrer en présence d'un expert. Je mettrais les doc aprés dans mon dossier adhérent comme c'est compliqué je vais allé doucement. Merci de votre aide. *

      Je résume Est ce une bonne idée de rencontrer mon Honorable CST en présence d'huissier et de l'avoir prévenu??
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Oise
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Je pense que si vous l'informez de la présence d'un tiers témoignant, votre cst se défilera.
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Taden (22)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Oise
Rebonjour, De toute façon, avec la qualité et la quantité  du travail fourni en depuis 6 mois me rend indifférent à ses décisions et tant mieux s'il défile  ou pas. il voulait me voir je lui ai dit comment. En plus ce matin je lui ai dit que je voulais le voir avec le responsable du chantier et si c'est le même que celui qui ne m'a jamais répondu au tel et qui n'est jamais venu au chantier ça sera difficile, je lui ai dit aussi que j'ai un doute sur la compétence du maçon en question.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Oise
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Oise
Pour l'instant j'attends une réponse s'il n y en a pas d'ici au début de la semaine prochaine, je conclurai qu'il voulait me piéger et que sa démarche n' était pas sincère, alors je verrai un autre moyen de le faire bouger quelques soient les conséquences.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Oise
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Saint-jeannet (6)

... si votre manière d'écrire reflète votre état d'esprit, vous semblez un poil hystérique... et qui plus est pour un problème pas si grave que cela, réparable....
Soyez sure de vous avant le rdV, pas de cafouillage, écoutez bien les réponses, présentez bien vos demande, et laissez voir.
Vous ne risquez pas d'avoir de réponse lors du RdV, un 30 juillet de toute manière.
Débrouille toi pour que ces pierres n'arrivent jamais au chantier. Pas d'pierre, pas d'construction. Pas d'construction, pas d'palais. Pas d'palais... pas d'palais.

Astérix Et Obélix : Mission Cléopâtre
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Saint-jeannet (6)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Oise
"Je semble hystérique? je consulte mon dico qui me dit: "qui appartient à l'hystérie, névrose caractérisée par une exagération des modalités d'expression, pouvant se manifester par des crises convulsives, des attaques, etc. " c'est vrai que je me fais attaquer par certains propos,  une seconde définition aussi: "[size=2]personne atteinte d'hystérie  "  M; Bred, si vous n'avez pas de solutions ne portez pas de jugements sur des gens,  Voilà ce que disent les sages: Si la parole est d'argent  le silence est d'or.  Ma manière d’écrire comment? je fais des fautes d'inattention vous aussi, je peux corriger vos écrits ( " vos demande" il manque un S à demande) si c'est autre chose, parce que je suis énervé,  j'ai le droit, pour le reste merci de vos conseils et un conseil sans insultes passe mieux.
[/size]
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Oise
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le dimanche 08 décembre 2024 à 15h11
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis expert en batimentArtisan
Devis expert en batiment
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Fissures et micro fissures : que faire ?
Fissures et micro fissures : que faire ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir