Bonjour

Je vous résume la situation avant de poser mes questions !

  • 2005 Extension de la maison et réfection complète de la toiture par une entreprise générale de bâtiment dont je tairai le nom pour l'instant
La toiture était constituée de deux pentes inversée et un chéneau central.


 
  • 2012 On constate déjà qu'elle a été modifiée entre temps (rafistolée...) notamment autour des velux/ cheminées


  • Fin 2012  Dégâts des eaux suite à montée en charge du chéneau
  • 2013 - Intervention de l'entreprise dans le cadre de la décennale
                - Transformation du chéneau en noue centrale réalisé en étanchéité bitumeuse

Voici le devis

[/url][url=http://imagesia.com/devis-1-flou_zf65]


et le "travail" réalisé








  • 09/2014    Nous achetons la maison (sans savoir tout cela)
  • 10/2014  - Infiltrations et dégâts des eaux intérieur
                      - Nouvelle expertise (sans démontage), ci joint le rapport de mon expert :




  • 06/2015 - Intervention de l'entreprise pour réaliser les travaux: 
                     - Démontage sur quelques jours (découpe du bac acier au lapidaire, confection d'une "charpente" pour refaire les pentes
                        et une pluie d'orage un soir, malgré "le bâchage", maison sinistrée et déclarée inhabitable. (Plafonds, isolation, sols, tableau électrique, ect...)


AU JOUR D'AUJOURD’HUI :

Je me demande si je dois accepter que cette entreprise intervienne de nouveau , l'ampleur des travaux à effectuer parait bien supérieur à ce qui avait été convenu lors de l'expertise sans démontage ..

Enfin l'entreprise propose des solutions qui pour moi ne sont pas viables et conformes au DTU 

C'est la que je pose mes questions : 

  • l'entreprise souhaite poser une membrane bitumée sur du plancher bois CTBX avec une isolation par l’intérieur entre solives sans lame d'air et placco
    Pensez vous que cela est conforme au DTU, que cela ne va pas condenser ?
  • demanderiez vous une nouvelle expertise ?

Merci pour vos avis !
 

 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Eure
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de charpente...

Allez dans la section devis charpente du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de charpentiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
Je ne me mêlerais pas de ce problème ,mais les initiateurs du projet,voilà des apprentis sorciers,le produit est fait pour de l'industriel,et pas pour du tertiaire ,alors c'est un festival de rustines et d'adaptations douteuses.je me rappelle de chenaux qui servait en plus à la sécurité ,les ouvriers marchaient dedans!là une petite noue!qui fuit ,pourquoi pas revenir à une bonne vieille couverture en tuiles?
car c'est mal parti.
gege
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Champigny Sur Marne (94)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 500 message Eure
Merci pour ta réponse.

Une couverture en tuile n'est je crois pas possible au vu de la faiblesse des pentes.

(L'ancienne couverture était en fibro).

En fait j'aimerais savoir quelles solutions envisageriez vous pour faire une toiture digne de ce nom ?

On m'a proposé la membrane EPDM avec isolation par le dessus mais dans ce village il faut la végétaliser...

le problème est surtout dans la manière de réaliser la noue et son isolation..

Il n'est pas possible de la ventiler si toiture froide.
Et pour une toiture chaude quelle hauteur d'isolant minimum ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Eure
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
Quand je parlais "tuiles" ,je proposais une toiture comme tu as tout autour de ta maison ,il faut certes recréer du volume ,mais ça peut être intéressant.
des pignons tout en bois ,ce ne serait pas lourd.
gege
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Champigny Sur Marne (94)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 500 message Eure
Oui mais solution hors budget d'avance, surélévation, charpente neuve, permis de construire, etc etc...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Eure
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le mardi 12 novembre 2024 à 11h38
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir