Retour
Menu utilisateur
Menu

Manque de pression d'eau pour arrosage automatique .

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 18.421 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Super bloggeur Env. 20 message Moulès (13)
Bonjour a tous .

Je rencontre actuellement quelques soucis sur mon installation d'eau pour un arrosage automatique .

J'ai demandé à un paysagiste de me faire une étude technique pour l’installation de l'arrosage du jardin mais le premier truc qu'il m'a demandé est la pression de mon eau.

Aprés quelques manip qu'il m'a fait faire on s'est rendu compte que la pression au bout de mon robinet de jardin est de seulement 1.8 bars , il me conseille de voir pour augmenter la pression sinon l'arrosage automatique ne va pas fonctionner correctement .

J'ai téléphoné a la Saur pour avoir quelques infos sur la pression d'eau de mon quartier , hé bien il n'en savent rien , un technicien viendra faire les mesures dans 2 semaines .

En attendant j'ai contacté mon constructeur sans succès car a l’époque le plombier avait eu des problèmes avec les tuyaux qui partent de la nourrice au RDC jusque la nourrice a l’étage, pour alimenter wc et douche. Apparemment les joints ne tenaient pas , problème de pression parait-il .

Je pense qu'il a mis un réducteur de pression mais il l'a réglé trop faible .

J'aurais bien demandé a faire remonter la pression d'eau de la maison mais j'ai peur que les joints pètent de nouveaux . 

Donc maintenant je me retrouve avec une pression d'eau si faible que je ne peux faire installer d'arrosage automatique .

La femme de la Saur me dit de mettre un sur presseur .

Le paysagiste me dit de mettre une dérivation sur mon tuyau d'alimentation principal et de la  répartir vers un nouveau robinet de jardin comme ça j'aurais la pression que fourni la Saur dans le quartier sauf que ben on ne connait pas cette pression .
 
Du coup quelle solution est la mieux ? 

J'aurais aimé en faite brancher le sur-presseur sur mon robinet du jardin qui délivre 1.8 bars pour faire augmenter la pression mais comment cela fonctionne t-il ? quel matériel prévoir ? 

Ou la solution du paysagiste est la mieux adaptée ? 

merci de vos réponses ;o)
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 20
De : Moulès (13)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un arrosage automatique...

Allez dans la section devis arrosage automatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Arzal (56)
Monter un réducteur de pression sur un réseau, puis un surpresseur pour obtenir la bonne pression, c'est un peu comme accélérer sur une voiture en appuyant sur le frein pour ne pas aller trop vite: c'est absurde...

Soit il y a un réducteur de pression et il suffit de le régler correctement...

Soit il n'y en a pas, et c'est au fournisseur d'eau de régler le problème...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Arzal (56)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Super bloggeur Env. 20 message Moulès (13)
Oui je comprends ton raisonnement .

pour le réducteur de pression mon constructeur refuse de l'augmenter il me dit qu'il est calibré d'usine et il n'y touche pas mais ne peut me répondre sur le fait que la pression est seulement de 1.8 bars

pour le système de sur presseur c'est vrai que cela parait absurde puis le coût du matériel sera plus élevé que de me repiquer sur mon alimentation principale mais c'était au cas ou la pression de mon alimentation serait trop faible.

de toute façon a partir du moment où y'a un réducteur de pression cela veut dire que la pression arrivant a ma maison est forcement plus élevée que la pression normale d'une habitation sinon il n'aurait pas mis de réducteur .

donc sur ce point je pense que de me repiquer sur l'alimentation principale sera la meilleure solution .
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 20
De : Moulès (13)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 30000 message Gironde
+1
Fait vérifier la pression sur le réseau, et règle le réducteur correctement le cas échéant.
Je penche, donc je suis

Chris
Messages : Env. 30000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 20 ans
 
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Bonjour,

Les installations domestiques, raccords et joints... peuvent supporter 5 ou 6 bars voir plus.
En général nous avons entre 2 et 4 bars après le compteur.
Régler votre réducteur de pression avec une clé pour monter entre 2.5 et 3 bars.

Si vous douter de votre installation vous pouvez faire une derivation en amont du reducteur pour alimenter votre arrosage mais le coup risque d’être élevé si vous avez de la distance entre votre compteur et votre arrosage.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 20 message Moulès (13)
Chris a écrit: 1
Fait vérifier la pression sur le réseau, et règle le réducteur correctement le cas échéant.

justement je l'ai demander au conduc mais le plombier ne viendras pas pour vérifier la pression car pour lui il ne voit pas la raison de le faire intervenir , il reviens toujours sur l'excuse du réducteur de pression calibré en usine et blablabla  pour lui la pression est bonne   d'après le conduc la pression en sorti du compteur et de 5/7 bars.

j'ai reçu un appel tout a l'heure de la femme de la saur qui se serait renseigner ,  la pression de mon quartier tourne au alentour de 2.5/2.7 bars mais elle préfère tout de même m'envoyer un agent vérifier la pression au compteur car il n'en sont pas sur , il intervient le 15 juillet .
Citation: fabreizh
[img=12x9]https://www.forumconstruire.com/img/phpbb/icon_minipost.gif[/img]Posté le: Jeu 09/Juil/2015 21:27    Sujet du message:





Bonjour,

Les installations domestiques, raccords et joints... peuvent supporter 5 ou 6 bars voir plus.
En général nous avons entre 2 et 4 bars après le compteur.
Régler votre réducteur de pression avec une clé pour monter entre 2.5 et 3 bars.

Si vous douter de votre installation vous pouvez faire une derivation en amont du reducteur pour alimenter votre arrosage mais le coup risque d’être élevé si vous avez de la distance entre votre compteur et votre arrosage.







hum intéressant à savoir car cela rejoint donc ce que le conduc ma dit a savoir une pression de 5/7 bars après le compteur .
effectivement après quelques recherche j'en voit beaucoup avec une pression au alentour de 2.5/3 bars ce qui parait être normal pour une habitation , sauf la mienne 
pour le réglage du réducteur il faudrait que j'achète un petit mano que j'installe entre le réducteur et la nourrice si c'est bien comme cela que l'on contrôle et ajuste la pression .

bon vue que la maison n'a même pas 1 ans, le conduc ma bien préciser pas touche sur quoi que ce soit (plomberie, électricité etc ) la 1er année sinon la garantie bye bye , donc a chaque fois allez hop un coup de tel au conduc  qui viens lui même résoudre les problème.

mais d'un autre coté si les installation peuvent supporter 5/6 bars je voit pas pourquoi la pression serait si basse chez moi  et qu'il détourne la conversation pour pas m'augmenter la pression , a t il peur que les tuyau relâche .( sa cache quelques chose cette histoire ) 

alors pour la dérivation impossible de le faire après le compteur car le plombier n'as pas laisser assez de place pour un autre tuyau donc le conduc préfère que je coupe l'alimentation sous le vide sanitaire , mettre une dérivation , un bout de tuyau ,quelques raccords , un réducteur si pression entre 5/7 bar pour la ramener a 3 bars,  un robinet et le tour est joué . (tiens au faite je croyait que je ne pouvais toucher a quoi que ce soit )

qu'en pensez vous ? sa solution serait convenable ?

évidement dans un premier temps je vais me pencher du coté du réducteur de pression mais  je préfère quand même avoir un plan B  
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 20
De : Moulès (13)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Super bloggeur Env. 20 message Moulès (13)
celeron13 a écrit:
Chris a écrit: 1
Fait vérifier la pression sur le réseau, et règle le réducteur correctement le cas échéant.

justement je l'ai demander au conduc mais le plombier ne viendras pas pour vérifier la pression car pour lui il ne voit pas la raison de le faire intervenir , il reviens toujours sur l'excuse du réducteur de pression calibré en usine et blablabla  pour lui la pression est bonne   d'après le conduc la pression en sorti du compteur et de 5/7 bars.

j'ai reçu un appel tout a l'heure de la femme de la saur qui se serait renseigner ,  la pression de mon quartier tourne au alentour de 2.5/2.7 bars mais elle préfère tout de même m'envoyer un agent vérifier la pression au compteur car il n'en sont pas sur , il intervient le 15 juillet .
Citation: fabreizh
[img=12x9]https://www.forumconstruire.com/img/phpbb/icon_minipost.gif[/img]Posté le: Jeu 09/Juil/2015 21:27    Sujet du message:





Bonjour,

Les installations domestiques, raccords et joints... peuvent supporter 5 ou 6 bars voir plus.
En général nous avons entre 2 et 4 bars après le compteur.
Régler votre réducteur de pression avec une clé pour monter entre 2.5 et 3 bars.

Si vous douter de votre installation vous pouvez faire une derivation en amont du reducteur pour alimenter votre arrosage mais le coup risque d’être élevé si vous avez de la distance entre votre compteur et votre arrosage.







hum intéressant à savoir car cela rejoint donc ce que le conduc ma dit a savoir une pression de 5/7 bars après le compteur .
effectivement après quelques recherche j'en voit beaucoup avec une pression au alentour de 2.5/3 bars ce qui parait être normal pour une habitation , sauf la mienne 
pour le réglage du réducteur il faudrait que j'achète un petit mano que j'installe entre le réducteur et la nourrice si c'est bien comme cela que l'on contrôle et ajuste la pression .

bon vue que la maison n'a même pas 1 ans, le conduc ma bien préciser pas touche sur quoi que ce soit (plomberie, électricité etc ) la 1er année sinon la garantie bye bye , donc a chaque fois allez hop un coup de tel au conduc  qui viens lui même résoudre les problème.

mais d'un autre coté si les installation peuvent supporter 5/6 bars je voit pas pourquoi la pression serait si basse chez moi  et qu'il détourne la conversation pour pas m'augmenter la pression , a t il peur que les tuyau relâche .( sa cache quelques chose cette histoire ) 

alors pour la dérivation impossible de le faire après le compteur car le plombier n'as pas laisser assez de place pour un autre tuyau donc le conduc préfère que je coupe l'alimentation sous le vide sanitaire , mettre une dérivation , un bout de tuyau ,quelques raccords , un réducteur si pression entre 5/7 bar pour la ramener a 3 bars,  un robinet et le tour est joué . (tiens au faite je croyait que je ne pouvais toucher a quoi que ce soit )

qu'en pensez vous ? sa solution serait convenable ?

évidement dans un premier temps je vais me pencher du coté du réducteur de pression mais  je préfère quand même avoir un plan B  
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 20
De : Moulès (13)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 500 message
Bonjour,

Si la plomberie de votre maison fonctionne comme ça.. n'y touchez pas.
L'idéal pour l'arrosage étant de se repiquer direct après le compteur. Si vous n'avez pas la place, repiquez vous dans le vide sanitaire, avant la maison.
5/7 bars en arrosage çà passe très bien pour des turbines, par contre pour du goutte à goutte il vous faudra un réducteur (1 bar) sur chaque ligne.
Ce que vous allez dépenser à vous repiquer dans votre vide sanitaire vous aller le récupérer (au moins en partie) sur l'arrosage. 6/7 turbines par voie au lieu de 3/4, programmateur avec des voies en moins, longueur de PEHD en moins etc...
Attention toutefois avec des pressions importantes à la qualité du matériel (électrovannes, manchons ou turbines), le tout doit supporter de fonctionner sous 8/10 bars

Amicalement,

Fred
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500

Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le dimanche 08 décembre 2024 à 07h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Créer un arrosage intégré automatique
Créer un arrosage intégré automatique
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos arrosage
Photos arrosage
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir