Retour
Menu utilisateur
Menu

Boite de dérivation et liaison equipotentielle SDB Résolu

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 645 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Hautes Pyrenees
Bonjour,

J'ai un doute pour la SBD, concernant la liaison équipotentielle, au vu des différents schémas , si j'ai bien compris, ils faut que les fils de terre des éclairages et prises + un fil de terre en attente dans une boite de dérivation sous baignoire (tout PER), soit interconnecté entre eux en plus de la liaison au tableau du circuit normal (éclairage et prise).

  • Est il obligatoire que cette boite de dérivation de liaison equipotentielle soit accessible depuis la SDB, car j'ai déjà tiré les lignes qui arrivent au dessus dans les combles dans une boite pavillonnaire. J'aurais juste à faire l'inter-connexion dans la boite, si autorisé??

  • Autre question, j'ai 2 baies vitré en alu dans le salon, une liaison à la terre est elle obligatoire? (je crois que non, mais suis pas sur)


Merci beaucoup pour vos réponses.
Messages : Env. 40
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Si la boite de dérivation est adjacente à la salle de bain c'est bon

Pas besoin de relier les baies alu du salon à la terre
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Hautes Pyrenees
OK

Merci, la boite se trouve dans les combles perdu au dessus à environ 1 m de la SDB. J'ai peur que le consuel me bloque pour ça, je vais peut être ajouter une boite de dérivation dans la SDB et retirer les terres pour les regrouper....
Messages : Env. 40
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je pense que cela passerai, surtout que le dernier amendement de la norme qui vient de sortir et qui va entrer prochainement en vigueur a assoupli cela

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Hautes Pyrenees
Ok merci pour l'info

Bonne journée
Messages : Env. 40
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 40 message Haute Vienne
Bonjour, est-ce que le fil en attente sous la baignoire est obligatoire si bonde en plastique?  S'il faut le rajouter, est-ce qu'un conducteur de 2.5 dans une moulure convient? Je crois que les moulures sont interdites dans la sdb pour ph et neutre mais une gaine icta n'est pas tres esthetique...
J'ai un point DCL au plafond et une applique (miroir mural) dans la sdb. Actuellement, j'ai un fil de terre en 2.5 qui part de l'applique vers la boite de derivation de la liaison equipotentielle locale (LEL). Faut-il egalement tirer un fil de terre en 2.5 depuis le point DCL vers le bornier LEL, car DCL et applique sont mises a la terre parun  conducteur de terre en 1.5?
Une reference de boite de derivation a encastrer dans placo ou on peut mettre un bornier? Je n'en ai pas vu dans les GSDB pour l'instant...
Messages : Env. 40
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 40 message Hautes Pyrenees
Bonjour

J'ai encore une question bête.... la ligne de mon sèche serviette va direct au tableau, il ne sera pas relié à la terre car classe 2, est ce que je doit couper ma ligne direct pour effectuer la connexion terre de la liaison équipotentielle avec la prise et lumière? Car si j'ai bien compris tout doit être interconnecté dans une boite avant retour au tableau.

merci
Messages : Env. 40
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 40 message Hautes Pyrenees
Heu

J'ai ma réponse Biggrin Il faut tous relier, bon je n'ai plus qu'a modifier et couper la ligne chauffage pour interconnecté la terre.... décidément...
Messages : Env. 40
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 400 message Bouches Du Rhone
Bonjour, je relance le sujet, quel est votre réponse ? La derivation est obligatoire ? On peut avoir une ligne directe et relier la terre sur une derivation au tableau non ? Quel est l'intérêt de tous regrouper pour ensuite brancher au bordier de terre du tableau ?
THORION65 a écrit:Heu

J'ai ma réponse  Biggrin Il faut tous relier, bon je n'ai plus qu'a modifier et couper la ligne chauffage pour interconnecté la terre.... décidément...
Messages : Env. 400
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Bonjour


La norme (à l'époque, avant le dernier message de 2015) imposait une boite en local, ce n'est plus le cas, je trouve ça idiot comme d'autres modifications.

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 400 message Bouches Du Rhone
Bonjour vous voulez dire c'était idiot ou alors la mise a jour de ne plus rendre la boîte en locale est idiote ?

Car pour ma part je suis parti sur un cablage totale sans boîte de derivation.

C'est vrai plus de câbles, mais je préfère gérer tous près du tableau et regrouper quand c'est autorisé par des wagos.

Par contre pour la LEP et la LES comme vous les schémas que je trouve me perturbé, car on relié l'éclairage ou une PC avec une liaison aux huisseries alu par exemple.

Alors que pour moi je gérer déjà individuellement l'éclairage et prise et interrupteur par un raccordement au bornier de terre du tableau et je pensais simplement tirer une ligne directe pour relier par exemple les huisseries alu.

Qu'en pensez vous ? C'est autorisé ? Un simple fil de 2,5 mm suffit ou alors gaine icta comme pour le reste ?
Messages : Env. 400
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
La norme actuelle autorise à faire comme on le faisait avant 2003, donc tout simplement (retour en arrière qui me déplaît)

Donc pas de boîte en local correspond à la norme actuelle.

Inutile de raccorder les rails du placo
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 400 message Bouches Du Rhone
Ah d'accord et vous pensez que c'est mieux de créer une interconnexion en locale ? C'est pour une histoire de chemin plus court donc plus sécurisé ? Comme je n'ai pas encore réalisé la LEP et LES c'était pour savoir ce qui serait le mieux en terme de sécurité ou d'efficacité.

Merci pour vos éclaircissement.
Messages : Env. 400
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Chacun fait comme il le sent
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 400 message Bouches Du Rhone
Ok merci c'était juste au cas où. Pour ma part alors si c'est pareil en terme de sécurité ou d'efficacité je part sans boîte de derivation comme j'ai fait tous sans ça me paraissait plus simple.

Merci pour vos réponses
Messages : Env. 400
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le dimanche 17 novembre 2024 à 16h48
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir