Retour
Menu utilisateur
Menu

Inversion Phase / Neutre

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.106 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 60000 message
Bonjour,

J'ai acheté un testeur de prises MultiMetrix VT35. 
Celui m'affiche que mes prises ont Phase et Neutre inversés. Cela voudrait dire le neutre est à droite et la phase à gauche, soit le contraire de la convention. Est-ce grave ?

Merci d'avance.
Messages : Env. 60000

Le sujet est résolu ? Un membre a apporté une réponse ? Cliquez ici pour passer le sujet en résolu !
 
Env. 2000 message Lens (62)
Franchement, pourquoi ne pas passer par pro pour vos travaux électriques ?

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens locaux. Vu que vous recevez plusieurs devis, vous pouvez faire jouer la concurrence

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Ce n'est nullement une obligation normative, juste une convention.
Ce n'est donc pas grave.
Quelques appareils nécessitent néanmoins parfois un repérage du neutre fiable (chaudière par exemple)

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60000 message
Tant mieux. Mais à vitre avis pourquoi un professionnel n'utiliserait pas cette convention ?
Messages : Env. 60000

 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Salut,
l'inversion se situe à quel niveau ?
ca peut venir également du réseau électrique (ERDF)

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 60000 message
Salut,

Je teste les prises (même celles sur le tableau). Elles sont toutes inversées d'après le testeur.
Cela peut donc venir d'ERDF.... enfin du sous-traitant :-/
Messages : Env. 60000

 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Flobert a écrit:Salut,

Je teste les prises (même celles sur le tableau). Elles sont toutes inversées d'après le testeur.
Cela peut donc venir d'ERDF.... enfin du sous-traitant :-/


vous démontez le capot bas du disjoncteur général (coté non plombé),vous faites une mesure par rapport à la terre et vous saurez l'origine de l'inversion
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir