Retour
Menu utilisateur
Menu

Fissures sur Dalle

Ce sujet comporte 43 messages et a été affiché 3.509 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Photographe Env. 100 message Lille (59)
Bonjour, 


Nous avons pu lire différentes choses sur internet.

Qu'en pensez vous?

Nous pensons que les poutrelles ont été placées sans être étayées, est ce normal selon vous?


Fissures sur dalle

Fissures sur dalle


Nous nous excusons d'avance pour la qualité des photos...
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Lille (59)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une expertise en batiment...

Allez dans la section devis expert en bâtiment du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les experts, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-124-devis_expert_en_batiment.php
 
Env. 100 message Saint Die Des Vosges (88)
Bonjour se sont des fissures retrait rien de grave ces du a la chaleur le béton sèche trop vite
Messages : Env. 100
De : Saint Die Des Vosges (88)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Orléans (45)
EN EFFET a priori rien de grave, il y a pas mal de dalle ou l on voit des miroffisures . avec chaleur c est encore plus fréquent . en principe c est juste superciel et donc pas d incidence sur la chappe a venir
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
De : Orléans (45)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Photographe Env. 100 message Lille (59)
Bonjour, je vous remercie pour vos retours, on a mesuré les écartements il y a 2 millimètres pour certaines fissures. D'autres ont une longueur assez impressionnante. Ca fait la forme des matériaux en plastique en dessous de dalle coulée (j'ai oublié le nom).
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Lille (59)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Orléans (45)
La par contre je ne comprends pas si on voit les hourdis ou les dalles de polystyrène , c est curieux . Il faudrait demande l'avis d un autre maçon
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
De : Orléans (45)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Photographe Env. 100 message Lille (59)
Bonsoir, avec la pluie, les fissures sont plus visibles par photo. 

Merci

fissures

fissures

fissures
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Lille (59)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Orléans (45)
Ah oui , la on voit de vrai fissures .franchement dans ce cas je payerai un expert pour savoir ,
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
De : Orléans (45)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Photographe Env. 100 message Lille (59)
C'est bien ce qu'on pensait... Notre chef de chantier nous a essayé de nous rassurer, mais on a du mal à y croire...
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Lille (59)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 400 message Tarn
Salut une dalle fissurée ;c'est une dalle qui perd de ça résistance
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 10 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Orléans (45)
Oui car si les fissures de retrait sont courante sur toutes dalles ou presque, ça fait des petites fissures style cheveux disséminé qu la dalle .Mais la c'est vrai que ça prend de l'importance . Un artisan maçon de votre coin pourrait vous dire ce qu ´il'en pense . Faut agir vite et gardez le moral . Car quand ils aurons coulé la,chape et los carrelage Ca ne se verra plus mais on ne sait jolis ce qui peut se passer dans les années. A venir . De toute façon u ne maison bouge plus ou moins avec l'entassement des terres mais si Ca démare avec des fissures sous les carrelages ...
Il n y a peut être rien de grave mais il faut vite avis expert ou constat d huiiser'avant que tout ne soit masque . mois Ç EXT ce que je ferai en tout cas . J a intendance à penser à un beton pas forcement doser comme il faut en période grosses chaleurs. Si il se rétracte toujours un peu en séchant , il,suffit qu,il ne soit pas assez mouillé ou mal dosé et la rétractation trop rapide peut donner ce genre de chose . Il y a une assurance dommage ouvrage qui coûte un bras , c est le moment de l avertir me semble t il .le constructeur a dû vous remettre certificat de cette assurance . En tout Cas moi ça se passe comme ça , je l aînée u le jour même dubdebutvde chantier . Un indice ´ si la prime d asirançe do ext très élevé c ext que le constructeur n a pas bonne presse Aupres des assureurs , spinelle c'est plus raisonnable autour 2k c est qu'il ne leur cause pas trop de problèmes . Bon courage et surtout si vous avez avis d un expert dites la Ca m'intéresse car pour moi fondation en cours er me maçon veut profiter de sa période de congé pour bien laisser sécher et prendre fondation faite il y a 8 jours et parpaing du vide sanitaire sûil va poser en afin de semaine avant d attaquer la dalle fin août
Ca donne terassement le lundi, fondation coule le mardi, séchage , montage parpaings vide sanitaire le jeudi suivant soit 9 jours ce qui est très bien pour la partie fondation et 3 bonnes semaines avant de faire la dalle en septembre donc en dehors grosses chaleurs . Encore une fois bon courage et bon moral
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
De : Orléans (45)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Orléans (45)
Tu as raison Stéph. Mais c'est aussi une dalle qui bougera en cas de gel par'e emp le et qui risque de voir le carrelage se fissurer à son tour . Ca se répare mais survdunneuf c est anormal
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
De : Orléans (45)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
Bonjour,
Vous avez des photos avant coulage ?
Pour ce qui est des étais, elles ne sont pas obligatoire selon les poutrelles il faut voir la doc du fabricant.
Débrouille toi pour que ces pierres n'arrivent jamais au chantier. Pas d'pierre, pas d'construction. Pas d'construction, pas d'palais. Pas d'palais... pas d'palais.

Astérix Et Obélix : Mission Cléopâtre
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Saint-jeannet (6)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 100 message Lille (59)
Fondations 2

Voici

 
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Lille (59)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
OK.
Si je comprends les photos, les fissures semblent suivre les poutrelles, donc ça ne peut pas être un problème de flèche.
Vue la forme des fissure, je pressens juste une mise en place des hourdis, dû peut-être à la dilatation entre les différends matériaux.
Même si je suis persuadé que cela ne sont que des fissures de retrait, ça vaut peut-être le coup de demander à un responsable du fournisseur des poutrelles-hourdis.
Débrouille toi pour que ces pierres n'arrivent jamais au chantier. Pas d'pierre, pas d'construction. Pas d'construction, pas d'palais. Pas d'palais... pas d'palais.

Astérix Et Obélix : Mission Cléopâtre
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Saint-jeannet (6)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
steph812 a écrit:Salut une dalle fissurée ;c'est une dalle qui perd de ça résistance

oui, mais pas là...

c'est juste du retrait
normal qu'il suive un peu les poutrelle, l'épaisseur de béton au dessus des poutrelles est très supérieur à celui au dessus des entrevous, donc, ca ne se comporte pas tout à fait pareil lors de la prise du béton
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 800 message Herault
+1 En plus c'est une chape de compression, pas une dalle pleine, tout à fait d'accord avec Gil.
Le seul moyen d'avoir des planchers sans fissures et de les talocher mécaniquement à la prise, mais ça ne sert à rien si on les recouvre.

Par contre, c'est quoi c'est hourdis, c'est une isolation sur plancher, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, et l'arase étanche semble être passée en pertes et profits Dry
Personne ne dessine sa maison en coupe sur le ForumConstruire !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Herault
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Heu... dalle de compressionn et non chape de compression
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 800 message Herault
Oui, c'est juste. Wink
Personne ne dessine sa maison en coupe sur le ForumConstruire !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Herault
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 400 message Tarn
Moi je ne pense pas comme toi Gill,oui se sont des fissures de retrait,mais vu c'est fissures ça fait peur .Pour moi cette dalle a perdu de ça résistance .Il ne vaut pas oublié qu'il n' y pas beaucoup d'épaisseur de béton sur une dalle de compression ,et quand on voit l'épaisseur des fissures et j'imagine aussi la profondeur de ces fissures.Donc moi quand je lis des commentaires du style que c'est tout a fait normal qu'il y est c'est fissures et que malgrés c'est énorme fissures la dalle n'a pas perdu de ça résistance ;eh bien moi ça me fait bien rire (donc voila j'ai dit ce que j'en pensé ).
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
C'est sûr que si je disais qu'il faut tout casser dès que je vois une fissure, je gagnerais surement plus facilement ma vie
mais ca ne changera rien ici à ce cas là précis
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 400 message Tarn
Archi-Masqué a écrit:+1 En plus c'est une chape de compression, pas une dalle pleine, tout à fait d'accord avec Gil.
Le seul moyen d'avoir des planchers sans fissures et de les talocher mécaniquement à la prise, mais ça ne sert à rien si on les recouvre.

Par contre, c'est quoi c'est hourdis, c'est une isolation sur plancher, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, et l'arase étanche semble être passée en pertes et profits Dry

 tu m'as fait rire .Tu as surement coulé beaucoup de dalle et étre un pro du batiment ,pour dire ce genre de connerie .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Ouaaa
ca c'est un super commentaire!
et toi? combien de m3 de béton coulé?
on regarde qui a la plus grosse et c'est lui qui aura raison?? Dry
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 400 message Tarn
gill a écrit:Ouaaa
ca c'est un super commentaire!
et toi? combien de m3 de béton coulé?
on regarde qui a la plus grosse et c'est lui qui aura raison??  Dry

Si je réagi comme ça c'est que ça gonfle de lire ce genre de commentaire.Ensuite pour ta question ça fait 18 ans que je bosse dans la maçonnerie et des dalles j'en es coulé et ça nous est arrivé une fois de voir ce genre de dégat sur une dalle ,mais c'était juste sur une partie de la dalle .Tout ça parce que deux personnes on fait rajouté de l'eau dans la toupie pour rendre le béton plus liquide pour forcer un peu moins pour tirer le béton , mais le probléme c'est que le lendemain on a vu les conséquences d'avoir voulu rajouter de l'eau dans le béton .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Var/gard (30)
Un combat de coq et à celui qui fera pipi le plus loin...


Gill, c'est balot mais t'es un pro
C’est plus facile d'être belle de la fesse que de la face !
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Var/gard (30)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonsoir

questions pour "miso59" :

les fissures sont-elles visibles sur toute la surface de la dalle ou concentrées à certains endroits ?

si uniquement à certains endroits : par rapport à la photo poutrelles-hourdis, les fissures sont où ?

vous n'avez pas de photo "juste avant coulage", avec le plancher prêt-fini ? (sur les photos, tous les panneaux acier ne sont pas posés, il en manque et certains ne semblent pas ok pour le recouvrement imposé).
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Orléans (45)
N oublions pas le BUT du forum , et la , c est D AIDER miso59 . moi qui ne suis pas maçon mais très observateur au moment ou ma laison sort de terre , je n ai jamais vu de fissures aussi importante sur les chantiers en cours . Je continue de penser qui il y a un souci de beton ou de dosage et la prudence si je me trouvais face au problème serait de faire immédiatement appel à un expert avant que la dalle ne soit recouverte .
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
De : Orléans (45)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Photographe Env. 100 message Lille (59)
***** a écrit:Bonsoir

questions pour "miso59" :

les fissures sont-elles visibles sur toute la surface de la dalle ou concentrées à certains endroits ?

si uniquement à certains endroits : par rapport à la photo poutrelles-hourdis, les fissures sont où ?

vous n'avez pas de photo "juste avant coulage", avec le plancher prêt-fini ? (sur les photos, tous les panneaux acier ne sont pas posés, il en manque et certains ne semblent pas ok pour le recouvrement imposé).


Bonsoir *****
Les fissures sont visibles sur toute la surface, la photo ne montre qu'une petite partie de la dalle.
Elles sont pratiquement de même formes.
D'autres sont plus petites, et font plutôt la forme de "sécheresse"
fissures
La photo que nous avons mis ci dessus dans l'autre réponse est la dernière qu'on est prise avant le coulage de la dalle, la photo a été prise le 21 juillet, la dalle a été coulé le 22...
Vous verrez plus de photos sur notre récit de construction.
Merci
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Lille (59)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Miso59 a écrit:...
La photo que nous avons mis ci dessus dans l'autre réponse est la dernière qu'on est prise avant le coulage de la dalle, la photo a été prise le 21 juillet, la dalle a été coulé le 22...
Vous verrez plus de photos sur notre récit de construction.


oui, j'avais regardé le récit et justement : pas une photo avec pose terminée pour poutrelles-hourdis et treillis sur toute la surface, d'où ma question
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Photographe Env. 100 message Lille (59)
Savez vous où pouvons nous trouver un expert, abordable?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Lille (59)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Orléans (45)
Je Ne. Eux pas dire de conneries car je n'ai jamais eu à le faire . Mais je prendrai le TELEPHONE et essaierai fédération du bâtiment de votre département , assirance juridique peut vous coseilléillé si vous en avez une . Et puis simplement les pages jaunes expert en bâtiment . En expliquant le cas Ca ne devrait pas coûter une fortune et si ça doit alle jusqu a l assurance dommage ouvrage du consteucteur il,sera utile d avoir eu votre propre expertise .
N hesitez pas en plus a demander l'avis a un artisan du coin , il, saura sûrement voir ce qui se passe .
Je n appèlerai l'assureur domage ouvrage du consteucteur car il risque de minimiser les choses .
Sinon le tribunal est peut être à même de vous proposer une liste d expert certifie .
Voilà ce que je ferai des demain à votre place , il vaut mieux risquer la perte de quelques euros que d avoir une maison qui
Risque de bouger une fois terminé . Moi je prendrai pas le risque er ferai stopper le chantier tant qu,il n y a pas avis d expert . Voilà , bon courage et tenez nous au courant sur ce forum
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
De : Orléans (45)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
La DO n'est pas au cst mai au maitre d'ouvrage.
pour le cst, il y a le garant je pense.
Mais, comme je le dit plus haut, un appel au fournisseur de poutrelle sera plus rapide.
Débrouille toi pour que ces pierres n'arrivent jamais au chantier. Pas d'pierre, pas d'construction. Pas d'construction, pas d'palais. Pas d'palais... pas d'palais.

Astérix Et Obélix : Mission Cléopâtre
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Saint-jeannet (6)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Faire arrêter le chantier ?

Vous mesurez bien les conséquences de ce que vous proposez ?

Tout ça pour des fissures qui ne semblent être que du retrait ? Je vous rappelle que nous sommes dans les mois les plus chauds de l'année et que chaleur et retrait font (très) bon ménage.

Et si c'est du retrait, aucune incidence sur la résistance du plancher.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 100 message Lille (59)
Le chantier n'avancera plus avant septembre, ils sont en conges en aout.
Nous avons fait des devis d'expert sur le net, qui sont complètement abusés...
Nous vous tiendrons au courant.

Merci
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Lille (59)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 800 message Herault
J'ai récemment un plancher qui est sorti sensiblement comme celui-ci, alors qu'il n'y a eu aucune eau ajoutée  (j'ai le bon de livraison, pas d'ajout et les livreurs notent tout) et que l'ensemble était parfaitement exécuté. On est passé dans l'heure d'un temps couvert et humide à un temps très sec et venté, sous un soleil de plomb... Les gars ont arrosé, mais ça a fissuré en tous sens.

Concernant l'expertise pour ce type d'interrogation, il faut réaliser des carottages à 3 semaines de séchage et les faire analyser. C'est un cout de ±2000€ juste pour l'essai, et le Cst, le BE du fabricant de plancher trouveront toujours un biais même si les résultats sont mauvais pour démontrer par le calcul que la stabilité de l'ouvrage est atteinte.  
Attention, je ne défend pas le Cst, je pense juste qu'à ce stade, sur un ouvrage de ce type, c'est assez hasardeux de partir au clash, c'est juste une dalle de compression, pas un dallage ou une dalle pleine.

Sinon Steph812, ça va les chevilles Monsieur le Juge ?
Personne ne dessine sa maison en coupe sur le ForumConstruire !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Herault
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 400 message Tarn
Archi-Masqué a écrit:J'ai récemment un plancher qui est sorti sensiblement comme celui-ci, alors qu'il n'y a eu aucune eau ajoutée  (j'ai le bon de livraison, pas d'ajout et les livreurs notent tout) et que l'ensemble était parfaitement exécuté. On est passé dans l'heure d'un temps couvert et humide à un temps très sec et venté, sous un soleil de plomb... Les gars ont arrosé, mais ça a fissuré en tous sens.

Concernant l'expertise pour ce type d'interrogation, il faut réaliser des carottages à 3 semaines de séchage et les faire analyser. C'est un cout de ±2000€ juste pour l'essai, et le Cst, le BE du fabricant de plancher trouveront toujours un biais même si les résultats sont mauvais pour démontrer par le calcul que la stabilité de l'ouvrage est atteinte.  
Attention, je ne défend pas le Cst, je pense juste qu'à ce stade, sur un ouvrage de ce type, c'est assez hasardeux de partir au clash, c'est juste une dalle de compression, pas un dallage ou une dalle pleine.

Sinon Steph812, ça va les chevilles Monsieur le Juge ?

Sincérement j'ai dit ce que j'en pensé des dalles de compression fissuré et je ne changerai pas d'avis .Quand il y a quelques fissures ça peut passé ,mais là je trouve que ça fait beaucoup.Bon ensuite je sais trés bien que cette dalle restera comme ça et qu'ils ne font pas la refaire et que méme si il y a une expertise ,l'expert dira qu'il n y a pas de risque pour la construction .Tu dis que récemment un plancher est sorti comme celui ci ,ensuite tu dis que l'ensemble était parfaitement éxécuté.C'est beau ce que tu dis .(pour le vent je suis d'accord que ça fait fissuré ).Mais est ce que tu étais sur place pour voir si le boulot a bien était éxécuté ?Est ce que tu étais sur place lors du coulage du béton ?est ce que tu étais là pour tirer et nivelé le béton?(je pense que non ).Donc comment tu peux confirmer que le boulot a bien était éxécuter?Ah oui juste une chose ;les ouvriers diront toujours du positif sur le boulot qui ont fait ;ils ne diront jamais du négatif ,méme si ils font de la merde .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 800 message Herault
J'exige les bons de livraison du béton, les mecs notent systématiquement si l'on ajoute de l'eau et surtout combien. Il y avait du plastifiant dans le béton. J'ai fait un contrôle des armatures avant coulage. C'est bon patron ?
Personne ne dessine sa maison en coupe sur le ForumConstruire !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Herault
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Archi-Masqué a écrit:J'exige les bons de livraison du béton, les mecs notent systématiquement si l'on ajoute de l'eau et surtout combien.

et generalement les chauffeurs des toupies le font d'eux mêmes (en précisant souvent "à la demande de l'entreprise")
ca leur permet de se couvrir en cas de sinistre (et c'est normal, la centrale y est pour rien si le maçon ajoute X litres d'eau)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 100 message Lille (59)
Bonjour à tous,

Petit retour, nous avons envoyé un courrier à la dommage ouvrage, ils nous ont répondu qu'etant donné que la construction n'etant pas terminée, ils ne pouvaient pas agir, et que si ces fissures nous semblent anormales nous devions faire une mise en demeure.

Faire venir un expert coûte trop cher.
Nous avons fait venir différents amis/famille sur la dalle, la plupart ne trouvent pas ces fissures anormales.

On s'est décidé à faire confiance au chef de chantier, qui a été honnête sur d'autres soucis sur la construction.
Puis pour finir, plusieurs maisons de notre lotissement ont les mêmes fissures (pas le même constructeur)

A bientôt.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Lille (59)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
gill a écrit:
steph812 a écrit:Salut une dalle fissurée ;c'est une dalle qui perd de ça résistance

oui, mais pas là...

c'est juste du retrait
normal qu'il suive un peu les poutrelle, l'épaisseur de béton au dessus des poutrelles est très supérieur à celui au dessus des entrevous, donc, ca ne se comporte pas tout à fait pareil lors de la prise du béton


donc, au final.... j'avais bon !!
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 100 message Lille (59)
Je l'avoue je préfère dans ce sens la! Bonne soirée
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Lille (59)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Orléans (45)
L important est que tout finisse bien
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
De : Orléans (45)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 400 message Tarn
Quand je revois les photos de la dalle ça fait peur .Enfin bref
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 10 ans
 
Photographe Env. 100 message Lille (59)
Bonjour,

Non pas d'inquiétude, j'ai oublié de préciser que la dommage nous l'avons appelé et nous a répondu qu'il n'y avait rien de choquant. Le béton a été trop dilué avec de l'eau. Coulée en période de chaleur ...
Puis finalement les photos sont plus alarmantes qu'en vrai. Des amis/famille ont été plus rassurés en voyant la dalle en vrai.
Le chef de chantier est bien, il a reçu une copie du courrier par la dommage ouvrage, il ne l'a pas mal pris au contraire, nous a encore plus rassurés et nous a expliqué que s'il avait un moindre doute ça leur coûterait moins cher de tout casser maintenant que plus tard.

Faut savoir qu'après ca il y a une étanchéité de 9cm et une chape de 5cm.

Puis nous ne sommes pas les seuls. D'autres maisons du lotissement présente des fissures, d'autres moins importantes et d'autres plus importante (pas le même constructeur).
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Lille (59)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le dimanche 17 novembre 2024 à 10h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis expert en batimentArtisan
Devis expert en batiment
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Fissures et micro fissures : que faire ?
Fissures et micro fissures : que faire ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir