Facteur de puissance éclairage LED

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 5.835 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
8
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Rhone
Bonjour,

Difficile de trouver une réponse claire à cette question sur internet.
Je m'en remets donc à vous.
Quelqu'un connaîtrait-il le facteur de puissance de l'éclairage à LED (ou du moins une petite fourchette), plus précisément pour la technologie utilisée aujourd'hui par les différents constructeurs pour de l'éclairage général (type résidentiel, tertiaire, etc...) et non pour de l'éclairage décoratifs, (type bandeau lumineux etc...)

Merci par avance.
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 20 message Moselle
Bonjour,

Personnellement je pense que l'on ne peux pas donner de réponse type : tant de Watt LED = tant de Watt lampe tradi. En effet, dans chaque lampe, spot, ... LED, il ya multitude de composant.

Je précise, pour un même type de lampe, par exemple GU10, M16, il y a plusieurs type de construction. Certains fabricant vout utiliser des LED SMD 5050, d'autres des SMD 2835... et il y en a toute un floppée.

Cependant, de plus en plus on peut retrouver le nombre de lumens de la lampe. Je vous mets donc ci-dessous une correspondance de Lumens Watt qui permets de comparer Lumens et Watt.

En espérant que c'était bien la question ... Bonne journée.

legyle


Watts et lumens : tableau de correspondance

Pour passer du watt au lumen en douceur, voici un tableau de correspondance entre les watts des ampoules traditionnelles à filament, et les lumens des ampoules "nouvelle génération" :
15 W = 130 lm
25 W = 240 lm
40 W = 440 lm
60 W = 750 lm
75 W = 990 lm
100 W = 1420 lm
150 W = 2290 lm
200 W = 3220 lm
Conversion rapide

Si vous n’avez pas sur vous votre tableau de correspondance et si vous ne pouvez pas le consulter à l’aide de votre smartphone, voici une astuce :
1 W vaut environ 10 lm.
Vous devriez vous y retrouver, dans un sens comme dans l'autre :
en multipliant le nombre de watts recherchés par 10, pour avoir la valeur approximative en lumens ;
en divisant le nombre de lumens indiqués par 10, pour avoir la valeur approximative en watts.

(source : http://luminaire.comprendrec[...]nt-lumineux )
Messages : Env. 20
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Rhone
Merci de vous être donné la peine de répondre,

Je m'excuse je n'ai pas été assez précis dans ma question,
Votre réponse était très intéressante mais ce n'était pas exactement celle que j'attendais, par facteur de puissance j'entendais "cos phi" 

Par exemple une lampe incandescente aura un cos phi = 1 et un tube fluorescent à ballast électronique sera d'environ 0,9.

J'aurais aimé savoir ce qu'il en est pour la LED...

Si quelqu'un peut m'aider, merci =)
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 40 message Loire
Bonjour

Si vous lisez bien ce qui est écrit sur l'emballage vous pouvez trouver tout seul la réponse.

J'en ai un sous les yeux : GU 10 ,230V , 5,5W , 30mA

5,5w donne 23,9mA d'Actif
30 mA sont la résultante (actif + réactif)

voila , le tout est de tendance capacitif.
Messages : Env. 40
Dept : Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Nancy (54)
5.5W soit 23.9mA de puissance active
30mA de puissance apparente

Cos phi = 23.9/30 = 0.8
Messages : Env. 200
De : Nancy (54)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Salut,
juste une petite question : ca sert à quoi de connaitre le cos (phi) d'une ampoule à Leds ?

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Nancy (54)
Dans le résidentiel à rien, ou alors pour une application très particulière.

Mais dans l'industrie, en tarif vert ou jaune, on doit respecter un cos phi de mini 0.93 me semble t'il.
Du coup la question se pose lors du remplacement de matériel, et si le cos phi est trop bas il faut prévoir des dispositifs de redressement.

@+
Messages : Env. 200
De : Nancy (54)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Puy De Dome
Brelan a écrit:5.5W soit 23.9mA de puissance active
30mA de puissance apparente

Cos phi = 23.9/30 = 0.8

30 mA une Puissance ????
Petit rappel :
P = puissance active en Watt
Q = Puissance réactive en Var (volt-ampère réactive)
S = Puissance Apparente en VA volt-Ampère
I = intensité A ampère (mA milliampère)
U = Tension en v


Formules :
p = U * I * cos phi
q = U * I * sin phi
s = racine carré de P² + Q²

donc peut-être :
cos phi = 5.5 / 230*0.03 = 0.797
phi = 37 °
q = 230 * 0.03 * 0.602 = 4.15 var

s  = racine carré de 30.25 + 17.22 = 6.89 VA

Nous ne sommes pas sûr des infos données.
Pour vérifier tout ça soit c'est inscrit sur le ballaste de l'ampoule auquel cas c'est le constructeur qui le donne soit il faut brancher un appareil qui permet de mesurer les énergies et qui calcule le déphasage.
A usage domestique cela permet aussi de comprendre pourquoi avec le nouveau compteur linky, dans certain foyer (principalement ceux au tout éléc.), il y a des coupures de courant qu'il n'y avait pas avant.
Auparavant c’était le disjoncteur général qui sauté (intensité dépassée) car on ne distinguer pas le courant actif et reactif. Maintenant c'est linky qui mesure le courant apparent (Kva).
Messages : Env. 10
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Ariege
Bonjour dans votre calcul vous ne prenez pas en compte la puissance déformante due aux harmoniques.
La puissance apparante devient S=racine(P^2+Q^2+D^2)
L'ancien cos phi deviens cos psi
avec cos psi=P/[racine(P^2+Q^2)],
La formule du Fp reste cos phi=P/S

Donc:
la puissance active
P=UxIxcos psi

la puissance réactive
Q=UxIxsin psi

la puissance apparante
S=UxIxcos phi
Messages : Env. 10
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour

Ben ..... je connais le psy et son divan, mais le psi dans les vecteurs..... ça vient de sortir ???  
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Ariege
Bonjour,
en effet un nouveau vecteur apparait, celui de la puissance déformante D.
Le triangle des puissances est alors modifié à cause des harmoniques.
Avec l'angle psi: angle entre le courant et la tension du fondamental.
L'Angle phi: angle entre le courant et la tension deformé.
Messages : Env. 10
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Bonsoir,
Ci joint la doc technique d'un projecteur LED que j'ai eu à installer sur un de mes chantiers. Cos phi : 0.98
https://www.assets.signify.c[...]3-pss-fr_fr
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello,


Thierry 01 a écrit:Bonsoir,
Ci joint la doc technique d'un projecteur LED que j'ai eu à installer sur un de mes chantiers. Cos phi : 0.98
https://www.assets.signify.c[...]3-pss-fr_fr

c'est pas pour éclairer le jardin.
@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour

OK "besaii" je viens de me pencher sur le truc que je ne connaissais pas, et l'approfondir (sans y tomber dedans ), comme quoi on peut apprendre à tout âge.
Merci pour l'info 
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Rfco a écrit:Hello,


Thierry 01 a écrit:Bonsoir,
Ci joint la doc technique d'un projecteur LED que j'ai eu à installer sur un de mes chantiers. Cos phi : 0.98
https://www.assets.signify.c[...]3-pss-fr_fr

c'est pas pour éclairer le jardin.
@+

Bonjour,
Non pas vraiment .... sur un site industriel et il y en avait 3 comme ça.
Ça éclairait tellement bien (trop) que les riverains se sont plaint
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le mercredi 11 décembre 2024 à 14h29
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
5
4

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

8
abonnés
surveillent ce sujet
Voir