Bonjour,

Suite à l'achat d'une maison je souhaite ajouter un tableau divisionnaire dans le garage pour géré tous ses points électriques ainsi que l'extérieur (portail etc.) 
j'ai fait un petit schéma quand pensez-vous ?






Je pars de mon tableau principal avec un câble 10 mm² de 15 m cela est-il bon ou 6mm² feront l'affaire? De plus quelle est le fusible qu'il me faut au niveau du disjoncteur principal.

Merci par avance de vos réponse.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Messages : Env. 10
Dept : Oise
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Je ne vois pas bien sur l'image, pour le différentiel doit être de type A (il y a un lave-linge)

Vu les circuits présents du 6² suffirait mais du 10² sera plus évolutif

Ne pas oublier le disjoncteur au départ du cable dans le tableau principal (32A maxi pour du 6², 40A maxi pour du 10²)

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Oise
Carminas a écrit:Bonjour

Je ne vois pas bien sur l'image, pour le différentiel doit être de type A (il y a un lave-linge)

Vu les circuits présents du 6² suffirait mais du 10² sera plus évolutif

Ne pas oublier le disjoncteur au départ du câble dans le tableau principal (32A maxi pour du 6², 40A maxi pour du 10²)

@+

Merci pour ta réponse carminas
J'ai effectivement pris un type A je pensais aussi à du 10 pour évolutivité sa me conforte j'ai pris un tableau 18 module au cas ou ...
Pour le moment le sur le tableau principal j'ai du 20A sur du 2,5mm je vais changer cela par la même occasion.
Mon seul problème est mon tableau principal ancien 1987 qui est a fusible je ne trouve pas de disjoncteur fusible en 40 A après je cherche peut-être mal ....
Je compte le refaire si celui du garage est une réussite.

A j'ai beaucoup appris avec tes différent schéma avec quoi les réalises tu ?

Merci

Photo de ma commande:


 
Messages : Env. 10
Dept : Oise
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Rien n'empêche de mettre un disjoncteur 40A dans le tableau actuel

Je fais ces schémas avec le logiciel PowerPoint de Microsoft.
Pour les symboles, j'utilise la bibliothèque de données du logiciel d'étiquettes Semiolog de Hager en téléchargement gratuit sur leur site.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Oise
Carminas a écrit:Rien n'empêche de mettre un disjoncteur 40A dans le tableau actuel

Je fais ces schémas avec le logiciel PowerPoint de Microsoft.
Pour les symboles, j'utilise la bibliothèque de données du logiciel d'étiquettes Semiolog de Hager en téléchargement gratuit sur leur site.

Merci pour l'info.

Voilà ou j'en suis pour le moment:



Ce que je vais rattraper:

1 arriver en 2,5mm²
7 départ,le tout sur un fusible 20A

Messages : Env. 10
Dept : Oise
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le jeudi 21 novembre 2024 à 09h51
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir