Bonjour à tous,

Malgré les différents fil suivit et notamment ces deux ci (Les images et schémas ne sont plus visibles):

http://www.forumconstruire.c[...]-121947.php
http://www.forumconstruire.c[...]-180505.php

Je n'ai toujours pas trouver toutes les réponses à mes questions.

J'ai donc un projet d'extension sur ma maison côté façade de 3.2x6.45. Cette extension sera en ossature bois avec toiture plate type bac acier.
Je m’interroge encore sur la mise œuvre des nouvelles fondations.

J'ai pour idée de partir sur 4 murs et m'éviter ainsi la mise en place d'une poutre côté maison. La dalle sera sur vide sanitaire de type plancher poutrelles-hourdis.
Une étude G12 à été faite lors de la construction, le bon sol portait à 1m de profondeur coté sud de la maison et 0,6cm coté nord (côté extension).
Je me suis donc basé sur cette cote pour la profondeur de mon VS. L'extension étant en ossature bois avec charpente uniforme, je pensais faire des fondations 40x40 conformément au minima requis par l'étude de sol.
Vu le décalage entre mes deux fondations j'ai 45cm de porte à faux sur ma dalle d'extension. Je voulais notamment savoir s'il était possible de supporter ce porte à faux en faisant une sorte de hérisson.

Enfin si une âme charitable pouvait jeter un oeil à mes schémas et me dire ce qu'il en pense . Merci à vous.

http://zupimages.net/viewer.[...]32/vrrl.jpg

http://zupimages.net/viewer.[...]32/tjdc.jpg

Messages : Env. 30
Dept : Ain
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis fondations du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les maçons, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Env. 100 message Essonne
Bonjour .. 2 remarques..
1/ il faut que la semelle de l'extension et la semelle existante soient au même niveau , pas possible d'avoir une semelle plus haute dans ton cas de figure..ceci aura pour conséquence de faire un ou 2 redans en gros béton pour les 2 murs perpendiculaires..
2/ la dalle en porte a faux de l'extension sur 45 cm ne doit en aucun cas être considérée supportée par un hérisson ( sauf phase provisoire de coulage )..si cette dalle est en béton armé , des aciers en chapeaux devront être mis en place pour la stabilité définitive..une autre possibilité est de fixer une cornière filante inox dans le chainage existant et d'appuyer la dalle de l'existant dessus..( mettre en place le polystyrène de 2 cm + 1 feutre de glissement en sous face inférieure de la dalle )
ALaise ingenieur structures ESTP72
Messages : Env. 100
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 30 message Ain
Tout d'abord merci pour tes remarques :

1) Je connais effectivement la règle des 2/3 pour les fondations d'altitude différentes, j'essayais surtout de m'éviter d'avoir à décaisser plus de 25m3 pour une simple extension bois. Mais autant faire les choses correctement.
2)En fait je voulais faire un genre de hérisson (tout venant tassé) qui me permette d'éviter un coffrage perdu pour le déport. Qu’appel-tu des acier chapeaux est-ce que ce sont qui on un retour à 90° de ce genre :
http://abc.maconnerie.pagesp[...]hourdis.gif
C'est effectivement ce que j'avais l'intention de faire c'est à dire repiquer mon treillis et les poutrelles avec ces aciers . Là ou je m'interroge le plus c'est sur la solidité de la portance malgré que j'ai une ossature relativement légère qui sera en appui .
Biggrin
Messages : Env. 30
Dept : Ain
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Essonne
Les aciers de chapeaux sont des aciers supérieurs..voir ferraillage type d'un balcon par exemple..si on adopte cette solution, il faut bien entendu que la dalle soit en béton armé sur toute son épaisseur , aussi bien du côté "balcon " que du côté " plancher intérieur ".. cette solution n'est pas réalisable en plancher hourdis , à moins d'utiliser du hourdis surbaissé sur les 2 premières rangées intérieures ) ..vu que le porte à faux est de 45 cm on doit avoir au minimum 10 cm d'épaisseur de béton armé..( charges de charpente bois en extrémité du " balcon " )
ALaise ingenieur structures ESTP72
Messages : Env. 100
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 30 message Ain
Merci Alaise

Je pense avoir compris, je souhaite tout de même conserver mon plancher hourdis.

Est ce que ce schéma résume bien ta pensée :
http://www.seac-gf.fr/igmedi[...]long-at.jpg

J'opterais donc pour ceci avec donc 2 rangées de hourdis surbaissés pour une épaisseur min de 10cm de dalle côté porte à faux. Des aciers consoles tous les 60cm sur les poutrelles , eux-même ligaturés à mon chainage et aux treillis, cela te semble-t-il correct Alaise ?
Messages : Env. 30
Dept : Ain
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Essonne
Oui le schéma est bon avec 2 rangées de hourdis surbaissés..mais les aciers de console doivent être plus rapprochés que 60 cm..donc il vaut mieux disposer un treillis soudé en chapeau ( ST25 suffit )..en " nez de balcon " disposer des U horizontaux HA e= 25 avec 1 HA 10 filant haut et bas..
ALaise ingenieur structures ESTP72
Messages : Env. 100
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 30 message Ain
Désolé de ne répondre que maintenant et merci encore Alaise pour ton temps.

J'ai pris bonne note de tes conseils , j'attends un devis/étude de mon fournisseur je reviendrai vers vous pour vous transmettre les résultats.
Messages : Env. 30
Dept : Ain
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mardi 10 décembre 2024 à 11h08
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir