Retour
Menu utilisateur
Menu

Pas de pression d eau

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 310 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Membre utile Env. 700 message Meaux (77)
Bonjour

Je vous explique en gros mon soucis
Réception de la maison le 30 juin le 5 aout rendez vous avec l installateur de la PAC air eau pour la mise en service. Problème pas de pression d eau pour remplir le ballon sachant qu'il n a pas branché la pac car soit disant les fils ne sont pas sur le même mur que le module (j'ai appris par la suite que c'est eux qui ont fait l erreur de mettre le module sur le mur en face) bref le technicien voulait quand même nous mettre l eau mais pas de pression.
Je contacte la saur le technicien est venu hier vérifier il y a bien de la pression au compteur.
J appel mon cdt car plombier en vacances qui est venu ce matin vérifier il y a de la pression sur le robinet extérieur et celui pour le lave vaisselle mais pas de pression au 1er au niveau de la baignoire 😈 il me dit d appelé la société qui gère la PAC car vue qu elle n est pas branché et que rien ne fonctionne il ne peut y avoir de pression suffisante.
Bref je les contact forcément celui qui s occupe des plancher chauffant est en vacances et que l autre technicien ne peut venir que le 26 août.
Bref quelqu'un peut il m aider à comprendre pourquoi j ai pas de pression 😓.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Meaux (77)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis plomberie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Bonsoir
Je ne vois pas le rapport entre la PAC et le pression d'eau. Tu devrais avoir de la pression en eau froide partout. Il y a un réducteur de pression? le technicien de la SAUR a trouver quelle pression en sortie compteur? Sur la baignoire c'est un mitigeur thermostatique? Au lavabo,il n'y a pas de pression d'eau froide?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 700 message Meaux (77)
foues a écrit:Bonsoir
Je ne vois pas le rapport entre la PAC et le pression d'eau. Tu devrais avoir de la pression en eau froide partout. Il y a un réducteur de pression? le technicien de la SAUR a trouver quelle pression en sortie compteur? Sur la baignoire c'est un mitigeur thermostatique? Au lavabo,il n'y a pas de pression d'eau froide?


Bonjour
Le technicien de la SAUR ne pas dit et non il n y a pas de groupe de sécurité pression mais je sais pas si ça que vous appelez réducteur de pression. Pas de mitigeur thermostatique. Le lavabo n est pas encore mis ni l évier. Par contre j'ai bien de la pression au robinet pour le lave vaisselle et celui extérieur 😒. Le Cdt m a dit que ceux la n avait pas le même parcours que les autres . Les autres tuyaux passe par le grand module qu'il y a à coté du ballon tampon qui lui est à côté du module de la PAC . On va réessayer encore aujourd'hui après y a tellement de tuyaux qu'on comprend rien
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Meaux (77)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 40 message Charente
Citation:
Problème pas de pression d eau pour remplir le ballon sachant qu'il n a pas branché la pac car soit disant les fils ne sont pas sur le même mur que le module (j'ai appris par la suite que c'est eux qui ont fait l erreur de mettre le module sur le mur en face) bref le technicien voulait quand même nous mettre l eau mais pas de pression.


Ce doit être simplement que l'appareil est équipé d'une électrovanne qui fonctionne en mode NF

Ce qui veut dire, Normalement Fermée par manque d'alimentation électrique

Après, avoir des professionnels incapables de trouver la cause d'un manque d'eau, c'est un autre problème...

*
Messages : Env. 40
Dept : Charente
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 700 message Meaux (77)
gourby a écrit:
Citation:
Problème pas de pression d eau pour remplir le ballon sachant qu'il n a pas branché la pac car soit disant les fils ne sont pas sur le même mur que le module (j'ai appris par la suite que c'est eux qui ont fait l erreur de mettre le module sur le mur en face) bref le technicien voulait quand même nous mettre l eau mais pas de pression.


Ce doit être simplement que l'appareil est équipé d'une électrovanne qui fonctionne en mode NF

Ce qui veut dire, Normalement Fermée par manque d'alimentation électrique

Après, avoir des professionnels incapables de trouver la cause d'un manque d'eau, c'est un autre problème...

*
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Meaux (77)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 700 message Meaux (77)
sasa77100 a écrit:
gourby a écrit:
Citation:
Problème pas de pression d eau pour remplir le ballon sachant qu'il n a pas branché la pac car soit disant les fils ne sont pas sur le même mur que le module (j'ai appris par la suite que c'est eux qui ont fait l erreur de mettre le module sur le mur en face) bref le technicien voulait quand même nous mettre l eau mais pas de pression.


Ce doit être simplement que l'appareil est équipé d'une électrovanne qui fonctionne en mode NF

Ce qui veut dire, Normalement Fermée par manque d'alimentation électrique

Après, avoir des professionnels incapables de trouver la cause d'un manque d'eau, c'est un autre problème...

*


Bonjour gourby
C'est bon j'ai résolu le problème 😁 merci de votre aide en tout cas. Donc j'ai eu une lumière cette aprèm je me suis souvenu que le cdt nous avait parlé que les tuyaux pouvaient s encrasser avec les travaux et bien bingo en faisant coulé plusieurs fois l eau de l eau marron est sortie en pression et maintenant tout fonctionne 😁. Encore merci de votre aide
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Meaux (77)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le mercredi 18 décembre 2024 à 22h58
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir