Retour
Menu utilisateur
Menu

Arrivée câbles 25 mm2

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 325 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Herault
Salut à tous et bravo pour le temps que vous consacrez aux gens.

Je suis entrains de finir ma construction d'une maison de 230m2 et j'aurais pas mal de questions à vous poser concernant
l’électricité que je fais moi même.

Pour ne pas que ça fasse trop lourd, je poserai une question à la fois.

ma maison a un rdc, un étage et un sous sol.
Je compte mettre un tableau par niveau. Donc 3 tableaux divisionnaire.

Je souhaite un câblage par erdf de type 1 et je suis contraint à mettre le compteur dans le sous sol, car ailleurs, j'aurais plus de 30 m de distance.
Du coup les câbles de 25mm2 vont arrivés par un trou au ras du plafond du sous sol, et donc par dessus le compteur.
Y a t-il une interdiction à cela ?

Merci d'avance pour votre aide.
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Non
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Montlhery (91)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Herault
Merci jfquillacq


Question suivante:
Dois-je mettre un sectionneur à l'arrivée de chaqu'un des 3 tableaux ?
(car le compteur et le disjoncteur de branchement seront distants des 3 tableaux.)
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Non,
Un seul sectionneur (ou DGAC)en amont du tableau le plus accessible, d'où vous alimenterez les 3 autres... pensez également à interconnecter les terres de chaque tableau.
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Montlhery (91)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il faut que le câble ERDF (qui n'est pas un un 2x25 mm2) ait une cheminement court et rectiligne à parti du point de pénétration

Un seul dispositif de coupure d'urgence est obligatoire si tout communique par l'intérieur.
Mais mettre un dispositif de coupure à proximité de chaque tableau reste une bonne précaution.

Une centralisation dans un seul tableau est toujours préférable.
Si vous faites une construction neuve j'éviterai les tableaux divisionnaires.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Herault
Bonjour,

OK pour le sectionneur c'est très clair.

Merci Carminas pour le conseil, mais j'ai utilisé 80% d'un tableau 4 rangées juste pour le RDC.
et pour moi c'est plus facile pour dispatcher mes gaines en ayant un tableau pour l'étage.
Pour celui du sous sol j'aurais pu m'en passer effectivement.

Questions suivantes:

Pour partir du disjoncteur de branchement vers le tableau principal (distance 11m) je mets deux câbles de 10mm2 ou 16mm2 ?
Puis-je les mettre chacun dans une gaine ICTA de diamètre 20 ou 25mm qui seront prises dans la chape isolante?


Encore merci [b]jfquillacq et Carminas.[/b]
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
2 x16mm2

Une gaine ICTA de 32 ou deux de 20
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Herault
OK super, merci pour la réponse flash éclair.

Pour l'instant pas d'autre question, mais ça viendra en fonction de l'avancement.
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le vendredi 20 décembre 2024 à 10h04
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir