Retour
Menu utilisateur
Menu

Aide renovation Longère en gites et réseau aep Résolu

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 422 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Super photographe Env. 100 message Dordogne
Bonsoir,
Avec mon épouse, nous avons un vieux corps de ferme avec dépendances.
Nous en avons déjà retapé une dépendance en gîte,
et nous nous attaquons à la longère (27m x 6m)

dans cette longère nous avons pour projet de créer 3 gîtes.

Le réseau aep qui nous dessert est en pehd 25 et nous sommes en fin d'une antenne (vanne de purge juste après le compteur)

1) un pehd de 25mm peut supporter combien de postes (donc de logements) ?
2) quelles données du réseau dois-je demander à la SAUR pour que vous puissiez m'aider ?
3) si le réseau est insuffisant, que faire ?

Merci d'avance.
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 100
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 12 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonsoir,

Cela dépend du nombres de points sanitaires installés, si tu as des douches standard à +/- 12l/minutes ou des hydro multijets qui envoient 30l/min...

Plusieurs facteurs rentre en jeu aussi, le nombres de bars (pression) fourni par le concessionnaire, un PEhd de 25 est un minimum, un peu faiblard quand même pour du multi habitation.


Qqs infos donné il y à un certains temps...

https://www.forumconstruire.[...]-215076.php

Crdt
Cameron
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Super photographe Env. 100 message Dordogne
Salut et merci pour la réponse.

Voici des compléments:
sur la facture de la SAUR, il est marqué compteur 15mm, dois-je demander une augmentation du diamètre ?
par contre je ne connais pas la pression délivrée par le concessionnaire.

et voici le détail du projet:
Logement 1 (déjà réalisé):
1 lave-linge
1 lave-vaisselle,
1 évier,
1 wc,
1 douche standard,
1 lavabo.

Local perso (déjà réalisé):
1 évier,
1 douche standard,
1 robinet extérieur.

Logement 2 (en travaux - 2015):
1 lave-linge
1 lave-vaisselle,
1 évier,
2 wc,
1 douche standard,
1 lavabo.

Logement 3 (en travaux - 2016):
1 lave-linge
1 lave-vaisselle,
1 évier,
1 wc,
1 douche standard,
1 lavabo.

Logement 4 (en travaux - 2017):
1 lave-linge
1 lave-vaisselle,
1 évier,
1 wc,
1 douche standard,
1 lavabo.

Je sais bien que l'on doit tout prendre en compte,
mais le local perso n'est utilisé que par nous et aux heures ou les vacanciers sont absents.
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 100
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Le plus important a prendre en compte et le cas de la simultanéité, ou plusieurs tirages d'eau se feront à la même heure,
les douches par exemple.

Sur un PEhd de 19/25 qui peut véhiculer environ 2040 litres à l'heure (standard pour une habitation)
on pourra utiliser trois douches simultanément (3 x 12 l/minutes = 36 x 60 = 2160 l/heures) si un évier est ouvert en plus,
le débit fléchira, et encore plus si une chasse d'eau est tirée par ex.

Le plus grand incomfort sera pour ceux sous la douche, qui risquent de "chanter", si c'est sur un lavabo c'est moins contraignant.

Mais il vaut mieux prévenir que guérir, surtout avec des "clients" en gites.

Si le PEhd est a passer entre le compteur et la maison, sans hésiter il faut passer en 26/32,
le compteur et le C.A.P si ils sont 15mm seront à la ramasse, il faudra faire un devis par le concessionnaire pour changer le piquage qui doit être lui aussi en 25mm
sur la conduite, ce qui est normal pour une maison individuelle seulement.

En fait cela revient à faire une nouvelle adduction en 26/32 (piquage - compteur en 20mm (Jusqu'à 5m3/h) - Clapet anti-pollution en 20mm).

Tu peut aussi faire un essai à blanc (sans clients) histoire de voir comment cela donne sur ton PE actuel, si la pression distribuée sur le réseau est bonne, ce qui est normalement le cas en bout de tronçon, tu pourra régler un réducteur de pression un peu plus haut que la moyenne (4/5 bars) ce qui peut pallier au manque de débit du tube de 25mm, cela joue un peu mais pas énormément qqd même.

Pour la pression distribuée voir le concessionnaire.

Crdt
CAM
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Super photographe Env. 100 message Dordogne
Salut,
retour apres longue abscence,
et passage en résolu.
J'explique,
en définitive le réseau concessionnaire était en 26/32 mais 4m avant le compteur ils avaient posé une vanne de cisaillement et passé de la vanne au compteur en pehd 25
du coup suite au changement des compteurs vetustes (fait gratuitement par le concessionnaire car compteur de plus de 15 ans) nous avons pu faire la conduite en 26/32 et nouveau compteur en 20mm

de ce fait tout est rentré dans l'ordre, il ne nous reste actuellement plus que le logement 4 à faire et tout fonctionne bien, nous n'avons eu aucune plainte des locataires depuis 2 ans
Merci
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 100
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Merci pour le retour même longtemps après....
pas de soucis avec ces travaux, ça tient le routeWink
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le jeudi 21 novembre 2024 à 04h18
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir