Env. 20 message Mezidon (14)
Bonjour, 

J'ai un problème avec un tableau électrique, dès que je le met sous tension il me fais disjoncter le principal au bout de 5 seconde,

J'ai tester toute mon armoire, j'ai essayer de débrancher chaque contacteurs , disjoncteur etc.. et ça disjoncte quand meme.

J'ai donc essayer de débrancher les 3 câbles du sectionneur qui alimente l'armoire et j'ai donc essayer de faire un test et ça disjoncte quand même donc ça peut pas venir que du sectionneur.

Photo ci dessous, voici les 3 câble en rouge débrancher du sectionneur.
J'ai remarqué aussi une odeur de cramé dans le sectionneur, Es possible qu'un sectionneur puisse disjoncter le principal??

Si quelqu'un peut m'aider, ça serait très gentil.

Merci

[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=82674211822583102061551340150852315251508931670341n.jpg][/URL
Messages : Env. 20
De : Mezidon (14)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Ben, t'as sans doute une fuite sur un des 3 câbles. un clou ou une vis mal placée, c'est vite fait. e

Pour tester, tu débranches tes 3 câbles au niveau du principal et du sectionneur et tu recâbles en "volant" (même avec un simple 2,5mm2)
ensuite, tu rétablis chacun de tes 3 câbles un après l'autre, en testant entre chaque manip.
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Montlhery (91)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Mezidon (14)
Merci pour ton aide,

Quand tu dis une fuite, tu veux dire une perte de courant? Tu veux dire quoi exactement quand tu dis recâbles en volant??

C'est possible que le problème vienne du sectionneur?

Merci
Messages : Env. 20
De : Mezidon (14)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
david14270 a écrit:Merci pour ton aide,

Quand tu dis une fuite, tu veux dire une perte de courant?

oui
Citation: Tu veux dire quoi exactement quand tu dis recâbles en volant??


Tu prends 3 longueurs de fil que tu passes directement du bornier de sortie du disjoncteur jusqu'au bornier d'entrée du sectionneur,

Citation: C'est possible que le problème vienne du sectionneur?

à première vue, ça m'étonnerait... en tout cas ça n'attendrait pas 5'' ; ça pèterait instantanément. En plus, si tu as débranché les 3 câbles, le sectionneur n'est plus en cause.
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Montlhery (91)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Mezidon (14)
Ok merci beaucoup, 

Après réflexion je me suis aperçu que quelques fois ça durer un peu plus longtemps avant de disjoncter, défois 3 secondes , defois 5, defois 7 secondes

L'idée de la fuite est peut être la bonne.

Je vous tiens au courant demain.

Merci
Messages : Env. 20
De : Mezidon (14)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Bonjour,

Dans quel environnement est raccordée cette armoire qui m'a l'air de type industriel ?
Quel type de protection avez vous en amont ? Vous dites que ça disjoncte, mais quoi exactement ? Disjoncteur magnéto-thermique, différentiel ? Sans plus d'information, pas facile de faire un diagnostic.

Ensuite quand je vois la photo de l'armoire, je ne suis pas étonné qu'il puisse y avoir des problèmes ...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Mezidon (14)
Oui c'est une armoire industriel, quand sa disjoncte ça fais sauter le disjoncteur du tableau géneral.

sachant que quand j'ai déconnecter les 3 câbles du sectionneur et que j'ai mis en route, ça a disjoncter aussi donc le problème ne vient pas de l'armoire, ca peut venir que du sectionneur ou une fuite quelques part.

Es que je peux essayer de débrancher le câble de la terre au niveau du sectionneur? j'ai mes 3 câbles qui sont connectés sur le sectionneur et la terre sur la droite. Es dangeureux si je fais un test sans la terre?
Messages : Env. 20
De : Mezidon (14)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir.Si vous êtes sur que l'alim du sectionneur vient du bas,et que vous déconnecté la sortie,si ça saute toujours,on peut penser que le sectionneur a un courant de fuite,puisqu'à première vue il est fixé sur le fond de l'armoire métallique.Ce que vous pouvez faire pour  confirmer(ou non):désolidariser le sectionneur de l'armoire,et faire attention qu'il ne touche aucune partie reliée à la terre,puis le mettre sous tension.Bonne soirée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
david14270 a écrit:
sachant que quand j'ai déconnecter les 3 câbles du sectionneur et que j'ai mis en route, ça a disjoncter aussi donc le problème ne vient pas de l'armoire, ca peut venir que du sectionneur ou une fuite quelques part.


Ou aussi de votre câble entre votre tableau principal et l'armoire. Je suis plutôt septique sur le fait que le problème viendrait de l'inter-sectionneur.
Mais vous n'avez toujours pas précisé qu'est ce qui déclenche exactement ... le disjoncteur magnéto-thermique ou bien un dispositif différentiel ? 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Mezidon (14)
Donc s'était bien le sectionneur, j'ai commander un sectionneur sur ebay, le problème est résolu.

Au début il sortait que de la fumé et après début de flame.

J'ai un autre problème maintenant, je vais ouvrir un autre sujet car c'est un problème différent.

Je tiens à vous remercier de votre aide, je trouve ça génial qui existe des forums et surtout des personnes qui s'entraide, c'est pas fréquent.
Messages : Env. 20
De : Mezidon (14)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Bonjour,

Merci de nous avoir tenu informé.
Un petit conseil au passage, reprenez le câblage l'armoire ...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le mardi 31 décembre 2024 à 07h12
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir