Retour
Menu utilisateur
Menu

Mise à la terre

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 1.297 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour à tous

Ma maison est équipée d'une couverture bac acier posée sur une charpente bois.
Je ne trouve pas de textes officiels qui précisent si le bac acier doit être relié à la terre ou pas, et si oui sur la Liaison Équipotentielle Principale ou sur une Terre différente.

Ensuite j'ai un escalier et une passerelle en IPN dans la maison est-ce que là aussi il faut que je les relie à la LEP ou pas?

Quels sont les textes officiels qui se rapportent à tout ça?

Merci
Guillaume
Messages : Env. 20
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Super bloggeur Env. 90 message Le Cannet (6)
Bonjour,

Tous, je dit bien tous les matériaux métalliques sans exception, doivent être reliés à la terre à la construction.

Il n'y a qu'une seule terre par habitation coupé qu'une seule fois par la barrette de coupure, donc pas de piquet de terre diffèrent. les texte sont sur la NF C 15-100

Slts
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 90
De : Le Cannet (6)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello



Gilles06110 a écrit:Bonjour,

Tous, je dit bien tous les matériaux métalliques sans exception, doivent être reliés à la terre à la construction.

Il n'y a qu'une seule terre par habitation coupé qu'une seule fois par la barrette de coupure, donc pas de piquet de terre diffèrent. les texte sont sur la NF C 15-100

Slts

Pas d'accord
Prouve le STP ou alors soit plus clair.
Dans ce cas, l'escalier devrait être relié à la LEP, toutes les baies, fenêtres et portes-fenêtres aussi, donc via un 10mm² (y compris le porte savon?)
@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Bonjour,

Je rejoins RFCO, il n'y a aucune obligation de relier les aménagements métalliques intérieurs (tels qu'un escalier ou une passerelle, dans notre cas) à la LEP, d'autant plus si ces élément sont hors d'une salle de bains.

Quant à la couverture métallique, là la question mérite d'être posée.
Sur la base strict de la NF C15-100, donc de la protection des personnes, personnellement je dirai qu'il n'y a pas d'obligation.
Vis à vis des risques de foudroiement, à voir ... si la toiture constitue un élément de capture naturel et en fonction d'autres éléments (comme la localisation de la maison, son environnement, ...), peut être elle devrait donc être considérée comme un paratonnerre et mis en ouvre e tant que tel.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Seul les éléments métalliques pénétrant dans la construction doivent être reliés à la LEP (Liaison Equipotentielle Principale), à savoir alimentation d'eau, de gaz, et fuel si la citerne est extérieure.

J'ai déjà eu un consuel avec un bac acier en toiture qui n'était pas à la terre, et cela ne m'était pas venu à l'esprit, aucun souci, tout comme les conduits inox
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super bloggeur Env. 90 message Le Cannet (6)
Bonjour,

Extrait de la NFC 15-100

411.3.1.1 Liaison équipotentielle principale
Dans chaque bâtiment, le conducteur principal de protection, la borne principale de terre et
les éléments conducteurs suivants doivent être connectés à la liaison équipotentielle
principale :
– canalisations métalliques, par exemple eau, gaz, canalisations de chauffage central et de
conditionnement d’air ;
– éléments métalliques de la construction et armatures du béton armé ;
– gaines ou tresses métalliques des câbles de communication.
Lorsque de tels éléments conducteurs proviennent de l’extérieur du bâtiment, ils doivent
être reliés à la liaison équipotentielle principale aussi près que possible de leur point
d’entrée dans le bâtiment.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 90
De : Le Cannet (6)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello


les huisseries métalliques n'entrent pas dans la liste des éléments métalliques de la construction

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Quand on cite quelque chose, on le fait bien, la norme dit aussi

"Les éléments de la construction sont reliés à la LEP dans la mesure où ils sont accessibles"
et
"Il n'est pas nécessaire de relier à la LEP les éléments conducteurs qui ne sont pas susceptibles d'apporter un potentiel extérieur
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super bloggeur Env. 90 message Le Cannet (6)
Si, tout comme la structure des murs doublés en BA13 et des faux plafond, gaine VMC etc....

Malheureusement, ce point sur la norme n'est pas assez précis, et pour avoir reçu un CCTP en début de semaine il est demandé que toutes les masses métalliques de la construction accessible ou non (Huisserie comprise) soit relié à la terre. (l'architecte est un fou je sais) 

Dans le cas d'une simple rénovation, pour répondre à Kersu, s'ils ne sont pas accessibles on ne vas bien sûr, pas les faire, mais en construction si.

Rfco a écrit:Hello


les huisseries métalliques n'entrent pas dans la liste des éléments métalliques de la construction

@+
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 90
De : Le Cannet (6)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Attention à la rédaction des CCTP ! Il y a parfois des aberrations !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Tout à fait vrai Thierry, mais, va leur faire comprendre, c'est qu'ils ont fait des études, eux.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 90 message Le Cannet (6)
Et en plus c'est nous qui les payons !!!!!
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 90
De : Le Cannet (6)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Les rails de BA13 sont tout à fait dans le cas de figure que je cite, ils ne peuvent pas apporter de potentiel extérieur, donc pas de LEP
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Drome
L’ossature métallique des BA13 doit être connectée à la terre comme toutes les structures métalliques d'un bâtiment pour la raison suivante : Lorsqu'un câble électrique non blindé est connecté au secteur, il rayonne un champ électrique sur 1 mètre autour de lui. Ce champ induit un courant électrique dans toute structures métalliques (de BA13 par exemple) qui se trouvent dans ce volume. Ces structures métalliques font alors antenne et peuvent perturber les appareils électroniques et peuvent créer des problèmes de santé chez les humains.
Or il y a des câbles électriques non blindés proches des ossatures.
Cette mise à la terre sert à évacuer ces courants de défaut vers la terre et protéger ainsi les occupants des champs électriques toxiques.
Messages : Env. 10
Dept : Drome
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Djo2626 a écrit:L’ossature métallique des BA13 doit être connectée à la terre comme toutes les structures métalliques d'un bâtiment pour la raison suivante : Lorsqu'un câble électrique non blindé est connecté au secteur, il rayonne un champ électrique sur 1 mètre autour de lui. Ce champ induit un courant électrique dans toute structures métalliques (de BA13 par exemple) qui se trouvent dans ce volume. Ces structures métalliques font alors antenne et peuvent perturber les appareils électroniques et peuvent créer des problèmes de santé chez les humains.
Or il y a des câbles électriques non blindés proches des ossatures.
Cette mise à la terre sert à évacuer ces courants de défaut vers la terre et protéger ainsi les occupants des champs électriques toxiques.



Bonjour????

C'est quasiment impossible à réaliser

La norme ne le demande pas

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis hier à 22h18
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir