Bonjour à tous,

Je suis en train de réaliser un cabanon/maison en ossature bois. Je ne sais pas la califier car c'est un cabanon de vacances de 50m² qui va disposer de toutes les commodités mais dans une conception plus simple qu'une maison habitée à demeure dans un climat variable. Ici, elle est dans le sud de la France en zone très ensoleillée.

Nous sommes en cours de montage du toit et j'ai un soucis car j'ai fait un changement de dernière minute pour intégrer du chauffage par thermosiphon mais ça me pose un problème d'étanchéité à la condensation, je m'explique !

Le toit est monopente (9°), il est constitué de la manière suivante :
Le bacacier repose sur les liteaux perpendiculairement à la pente
Les liteaux reposent sur des chevrons posés dans l'axe de la pente
Les chevrons reposent perpendiculairement à la à la pente sur 3 grosses poutres



Initialement, on avait prévu : bacacier sur liteaux
ecran sous toiture entre chevrons et liteaux
isolant / parevapeur au niveau des chevrons, reposant directement sur le plafond en OSB

Afin de réduire l'effet du rayonnement sur le bacacier et profiter de la chaleur générée, on a pensé au dernier moment mettre un isolant multicouche mince à la place de l'écran sous toiture (entre liteaux et chevrons) et de faire courir 50 m de tuyaux noir pour faire un thermosyphon avec une cuve placée en hauteur sur des rochers au dessus de la maison (ce système est déjà actif, fonctionne très bien mais le tuyau coure au sol).

A ce stade, les chevrons, le multicouche et les liteaux sont placés. Par contre, je rencontre un défaut d'étanchéité au niveau du multicouche. On m'a indiqué de le poser sans recouvrement, avec un scotch spécial transparent métallisé mais le scotch ne tient pas parfaitement bien et je crains qu'il ne se décolle avec le temps et la chaleur. Il y a quelques jours, une petite pluie fine a laissé apparaître 2 zones d’infiltration. Meme si demain, il y aura le bacacier qui rendra cette partie hors d'eau, avec la condensation, je crains d'avoir de l'humidité dans l'isolation du plafond.

Je me demande donc si placer un écran sous toiture serait pertinent pour assurer la parfaite étanchéité à la condentation qui ne manquera pas de se produire sous ce bacacier. Si oui, quelle serait la meilleure position ? J'ai fait un croquis pour illustrer.

Les possibilités :
sur les liteaux, au contact du bacacier mais je crains qu'il y ait création de moisissure voir de condensation sous l'écran sous toiture
sur les liteaux mais en réhaussant le bacacier d'1 ou 2 cm (en recouvrant les liteaux d'un liteau fin supplémentaire (sorte d'entretoise)
sur l'isolant directement (voir croquis ci dessous)

Je sais que ce n'est pas très orthodoxe mais avant de poser le bacacier, je pense qu'il y a moyen de sécuriser ça.

Qu'en pensez-vous ? 

Merci d'avance de vos conseils.
Messages : Env. 60
De : Ajaccio (20)
Ancienneté : + de 14 ans
Sujet résolu !
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis isolation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Y'a eu plusieurs posts sur les multi couches (qui ne sont pas des isolants)
en résumé : ça sert à rien !!
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message Ajaccio (20)
Tu remarqueras que mon post ne porte pas sur l'utilité du multicouche que je ne considère pas comme un isolant (puisque je conserve l'isolation entre les chevrons) mais comme un anti rayonnement. Et je peux te garantir que c'est très efficace contre la chaleur, test en grandeur réelle à l'appui C'est un peu comme si tu disais que les couvertures de survie ne servaient à rien...

Mon sujet porte sur la manière de protéger mon isolant (laine de verre) contre les risques d'écoulement de condensation qui s'infiltrerait dans un mauvais raccord du multicouche.

Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider.
Messages : Env. 60
De : Ajaccio (20)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
Bac acier: sans isolation au dessus du bac, ce type de toiture pose bien souvent des
problèmes de condensation en sous face. Pour minimiser les risques le DTU 40.35 indique
2 possibilités :
Toiture chaude  : l'isolant est 'plaqué à la sous face du bac et on interdit toute circulation d'air
à ce niveau, on bouche les ondes, ....
Toiture froide : on laisse un espace ventilé entre le dessus de l'isolant et la sous du bac acier,
ce bac acier doit alors comporter en sous face un revêtement anti condensation, sinon
on doit disposer un feutre tendu sur les pannes avant de poser les bacs.
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 60 message Ajaccio (20)
Super, voilà une réponse qui m'aide beaucoup. Du coup, comme je suis en toiture froide, je vais veiller à approvisionner du bac acier avec revêtement anti condensation ou à défaut, je mettrai un feutre comme tu le recommandes.

Bonne journée à vous !
Messages : Env. 60
De : Ajaccio (20)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
Feutre tendu : dans ce terme employé dans le DTU il faut entendre isolant en fibre minérale
d'une épaisseur de l'ordre de 50mm comportant la plupart du temps un surfaçage aluminium.
Produit pas toujours évident à se procurer pour un particulier.
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 60 message Ajaccio (20)
Ah oui, effectivement... Ca casse mon idée de mettre le tuyau de thermosiphon dessous. Je vais voir ce qui existe en bacacier traité anti condensation.

Merci de ta précision !
Messages : Env. 60
De : Ajaccio (20)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 60 message Ajaccio (20)
Un post interessant aussi par ici !
http://forums.futura-science[...]sation.html
Messages : Env. 60
De : Ajaccio (20)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le mardi 19 novembre 2024 à 17h15
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir