Bonjour à tous ,
Comme le laisse entendre le titre , je suis vraiment nul en électricité et je ne voudrais pas faire de bêtises .
C'est pourquoi je viens vers vous pour des conseils 
Je viens de monter un cabanon et à la construction , j'avais fais une arrivée électrique à arriver dedans qui est branché directement au compteur .

J'ai le souhait de vouloir y connecté 3 choses :

- une prise 
- un interrupteur pour éclairer le cabanon 
- une lampe extérieur avec détecteur

A l'époque la lampe extérieur n'était pas prévu et  j'avais acheté 2 boitiers comme ci-dessous ( 1 pour le cabanon et un pour le garage) 



J'aimerais bien ne rien avoir à racheter et faire avec .

En me renseignant un peu sur le net , il semblerait que je n'ai pas le droit de brancher une prise et une lampe ( voir 2) sur la même arrivée électrique ? Le consul est passé et accepté . Est ce que je peux le faire quand même d'un point de vue technique et non pas d'un point de vue légal ? Car je ne vais pas y brancher énormément de choses dessus . Soit c'est pour brancher la tondeuse à la prise , soit éclairer simplement le cabanon !…

Si c'était possible :
Je pensais ( et là c'est le nul qui parle  ) que depuis mon arrivée électrique , mettre une boite de dérivation avec un domino pour "doubler" les sorties et faire comme si j'avais 2 arrivées électriques .
Mais c'est après que ça se complique car je ne comprends rien au branchement



Si au niveau de la prise , je pense que ça devrait aller , c'est au niveau de l'interrupteur que cela se complique , il n'y a que 3 "sorties" ou plutôt 3 vis et je ne sais plus où il faut brancher 

J'ai essayé de faire un schéma pour mieux comprendre :



J'espère que c'est plus compréhensible pour vous : le courant arrive au cabanon par 1 et 2 et je dois brancher une lampe (7 et 8) et une lampe extérieur avec detecteur ( 9 et 10 ) ansi qu'une prise qui se trouve sur les boitiers .

Merci d'avance pour vos conseils 
Messages : Env. 100
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

On va accepter de mélanger prise et éclairage sur un le le circuit.
Pour un cabanon et un usage tel que vous le décrivez la selrctivité n'est pas essentielle

Pour la partie gauche
3 sur GH
4 sur EF
GH sur AB
QR sur 7
EF sur 8
Il faut également relier à la terre (vert/jaune)

Idem pour le 2me boîtier

A noter que vous pouvez éviter la boîte de dérivation en repiquant les boîtiers l'un sur l'autre

Ce qui m'inquiète plus c'est quand vous dite Sue c'est directement branché au compteur.
Peut être que le terme "compteur" est impropre, mais qu'entendez-vous vous par là ?
Comment avez vous réalisé cela ?
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Rennes (35)
Merci pour cette réponse aussi rapide .
En fait un cable a été tiré et enterré dans le jardin , il relie donc le compteur de la maison ( sur un différentiel , branché par un électricien) puis il court jusqu'au cabanon (boite de dérivation en attente)Mellow
Wink
Messages : Env. 100
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vous parlez en fait du tableau de répartition et pas du compteur.

Vous voulez dire "branché sur un disjoncteur en aval d'un interrupteur differentiel" ( je suppose que l'électricien a bien fait son boulot et que le calibre du disjoncteur est adapté à la section du cable)
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Rennes (35)
Oui , quand je dit compteur , je parle du tableau électrique Smile
Messages : Env. 100
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Rennes (35)
Voilà , c'est fait !
ca a marché du premier coup , je te remercie sincèrement Carminas SmileSmileSmile
Ton plan et tes explications étaient nickel Smile

Merci encore Wink
Messages : Env. 100
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le vendredi 03 janvier 2025 à 13h57
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques