Retour
Menu utilisateur
Menu

Avis chauffe eau (CESI, Thermo, tradi.)

Ce sujet comporte 72 messages et a été affiché 4.380 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
9
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 600 message Limite 44 Et 49 (44)
Bonjour,

felvic a écrit:Et quand les capteurs en été montent à 150° et que, la consigne mettant en branle le circulateur, on envoie de l'eau à 30° dans les panneaux et à 150° dans le ballon, y'a pas de choc thermique?


le régulateur doit être paramétré pour ne pas faire tourner la pompe au delà d'un seuil défini de T° aux panneaux. Cela évite d'endommager le matériel (échangeur, circulateur...). Sur les deux régulateurs que j'ai eu un était paramétré d'usine à 110 et l'autre à 120 (modifiables à sa guise biensur). Avec les pertes inexorables dans les conduits (surtout à ces T°), si les paramètres sont corrects, le liquide arrive rarement (voire jamais) à plus de 100° au ballon et vice et versa, pas d'envoi froid au panneau surchauffé.
Messages : Env. 600
De : Limite 44 Et 49 (44)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Herault
AD 44 a écrit:Bonjour,

le régulateur doit être paramétré pour ne pas faire tourner la pompe au delà d'un seuil défini de T° aux panneaux. Cela évite d'endommager le matériel (échangeur, circulateur...). Sur les deux régulateurs que j'ai eu un était paramétré d'usine à 110 et l'autre à 120 (modifiables à sa guise biensur). Avec les pertes inexorables dans les conduits (surtout à ces T°), si les paramètres sont corrects, le liquide arrive rarement (voire jamais) à plus de 100° au ballon et vice et versa, pas d'envoi froid au panneau surchauffé.

Donc en fait le ballon arrive à température ---> le circulateur s'arrete.
Les capteurs au repos montent et dépassent le seuil.
Puis on tire de l'eau chaude (une ou plusieurs douches), la température du ballon redescend mais le circulateur ne réchauffe pas le ballon.
Et le soir la résistance complète le manque...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 600 message Limite 44 Et 49 (44)
felvic a écrit:
AD 44 a écrit:Bonjour,

le régulateur doit être paramétré pour ne pas faire tourner la pompe au delà d'un seuil défini de T° aux panneaux. Cela évite d'endommager le matériel (échangeur, circulateur...). Sur les deux régulateurs que j'ai eu un était paramétré d'usine à 110 et l'autre à 120 (modifiables à sa guise biensur). Avec les pertes inexorables dans les conduits (surtout à ces T°), si les paramètres sont corrects, le liquide arrive rarement (voire jamais) à plus de 100° au ballon et vice et versa, pas d'envoi froid au panneau surchauffé.

Donc en fait le ballon arrive à température ---> le circulateur s'arrete.
Les capteurs au repos montent et dépassent le seuil.
Puis on tire de l'eau chaude (une ou plusieurs douches), la température du ballon redescend mais le circulateur ne réchauffe pas le ballon.
Et le soir la résistance complète le manque...


Oui effectivement ça pourrait arriver, mais si le stock est bien dimensionné cette éventualité ne se produit pas.

Il faudrait que le stock soit riquiqui et arrivé au seuil tôt dans la journée, et que tout soit soutiré en milieu d aprèm.

Si bien paramètré et stock suffisant, le plein de calories ne se fait pas avant la fin d aprèm et on ne vide pas le ballon en un jour. Et pas de raison de laisser la résistance travailler au coeur de l été, si stockage suffisant la encore. Et il est aussi possible de la faire travailler sur un autre mode horaire que le hp/hc.

Et puis si l appoint est en série aucune probabilité, puisqu a chaque soutirage l eau du solaire bascule dans le boiler élec, il est donc chaud la nuit suivante.

Toujours pareil orientation, inclinaison, dimensionnement et paramétrage de rigueur.
Messages : Env. 600
De : Limite 44 Et 49 (44)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Gironde
Citation: Toujours pareil orientation, inclinaison, dimensionnement et paramétrage de rigueur.


Donc avec une inclinaison de 17° ce n'est peut être pas le bon "choix" un CESI !!!
Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Toulouse (31)
felvic a écrit:
AD 44 a écrit:Bonjour,

le régulateur doit être paramétré pour ne pas faire tourner la pompe au delà d'un seuil défini de T° aux panneaux. Cela évite d'endommager le matériel (échangeur, circulateur...). Sur les deux régulateurs que j'ai eu un était paramétré d'usine à 110 et l'autre à 120 (modifiables à sa guise biensur). Avec les pertes inexorables dans les conduits (surtout à ces T°), si les paramètres sont corrects, le liquide arrive rarement (voire jamais) à plus de 100° au ballon et vice et versa, pas d'envoi froid au panneau surchauffé.

Donc en fait le ballon arrive à température ---> le circulateur s'arrete.
Les capteurs au repos montent et dépassent le seuil.
Puis on tire de l'eau chaude (une ou plusieurs douches), la température du ballon redescend mais le circulateur ne réchauffe pas le ballon.
Et le soir la résistance complète le manque...

C'est exactement le problème que j'ai.
Quand le panneau (ou plus exactement la sonde située dessous) atteint 130°, le système s'arrête jusqu'à ce qu'elle redescende à 90°. Malgré tout, j'ai de l'eau à 50° le soir, ce qui me suffit largement.
Le technicien et le fabricant sont repassés ce matin pour redéplacer la sonde (à priori elle chauffe plus que le panneau) et vérifier le programme. Le système venant d'être installé, ça ne m'étonne pas trop qu'il y ait des ajustements à faire.
En mai, avec un soleil moins fort, je suis monté à 80°. Pas de quoi être inquiet, donc.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 600 message Limite 44 Et 49 (44)
misspiper a écrit:Donc avec une inclinaison de 17° ce n'est peut être pas le bon "choix" un CESI !!!


Ca fonctionnera si le système est bien paramétré et dimensionné en prenant en compte cette pente (bien d'autres CESI marche avec une faible inclinaison) ça produira simplement plus encore en été et peu durant les mois les moins favorables, une plus forte inclinaison assure une production plus homogène sur l'année en corrigeant plus ce déséquilibre.
Messages : Env. 600
De : Limite 44 Et 49 (44)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Gironde
Salut,

J'ai le devis concernant le CESI Rotex de 300L : 4500€. Par contre il m'a donné le V40 à 60° c'est pas génial .... 252L.
J'ai presque envie de partir sur un CESI glycol pour 300€ de moins mais avec un V40 supérieur. Quel l'entretien d'un CESI Glycol ? Contrôle de la pression ?  Contrôle du Glycol ? changement du Glycol ? Peut on faire cela soit même ?
Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 600 message Limite 44 Et 49 (44)
C est quoi v40, v60???Unsure

Pour l entretien, il est réduit si bien installé et paramètré pour éviter au système de stagner. La stagnation est la principale cause de dégradation du glycol. L antigel voit ses qualités s amoindrir lorsqu il est porté trop régulièrement à trop haute température . C est la raison pour laquelle il est important de disposer d un régulateur offrant les fonctions nécessaires à la limitation de stagnation.

Sinon l'entretien d un CESI sous pression en circulation forcée, se resume à un rapide contrôle visuel de la pression au manometre de la station de temps à autre. Et un petit prélèvement de glycol une fois par an (à l automne) , à l aide d un papier pH (facilement trouvable en pharmacie) on vérifie qu'il ne soit pas devenu trop acide, et on peut placer ce petit échantillon dans son congelo (à -18) pour s assurer de sa bonne protection au gel.

Tant que les qualités du glycol sont préservées, il n y a pas à le changer.

Le tout est de bien doser l antigel au départ (suivant sa région), d adapter la pression du système et du vase à la hauteur de l installation et de bien purger le circuit dès le départ (le jour même, puis une semaine après et même un mois plus tard).

Moins on renouvelle le liquide plus on limite le risque de corrosion du circuit puisqu on limite ainsi l apport d oxygène dans ce dernier. En conséquence, on ne le change que si c est vraiment nécessaire.
Messages : Env. 600
De : Limite 44 Et 49 (44)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 400 message Gévaudan (43)
AD 44 a écrit:C est quoi v40, v60???Unsure


Pour moi c'est des Volvo !!!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Gévaudan (43)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Haute Saone
Chez moi, un seul contrôle, l'année dernière (installation de bientôt 10 ans) par un pote chauffagiste.
Il a utilisé un réfractomètre pour contrôler le polypropylène glycol (pas d'éthylène glycol toxique sur ce type de matériel).
Contrôle de la pression, RAS.
Je crois qu'il a aussi vérifié le vase d'expansion.
Je précise que je vérifie régulièrement le bon fonctionnement de mon installation (manomètre, absence de fuites, fonctionnement effectif avec appoint débranché). Mais pas plus que si j'avais un autre système.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Toulouse (31)
Nouveau réglage fait, plus de surchauffe de la sonde du panneau. Certes on n'a plus de très grosses chaleurs, mais la température qu'elle indique est très proche de la sonde au retour de l'eau avant d'entrer dans le ballon. Et avec des journées moins chaudes (10-24° en ce moment), je monte facilement à plus de 60°.

misspiper a écrit:Salut,

J'ai le devis concernant le CESI Rotex de 300L : 4500€. Par contre il m'a donné le V40 à 60° c'est pas génial .... 252L.
J'ai presque envie de partir sur un CESI glycol pour 300€ de moins mais avec un V40 supérieur. Quel l'entretien d'un CESI Glycol ? Contrôle de la pression ?  Contrôle du Glycol ? changement du Glycol ? Peut on faire cela soit même ?

Regardez chez Heliofrance et leur système à eau morte. Un seul panneau, pas de glycol, pas de risque de légionelle ou autre, zéro entretien et un suivi du fabricant. Renseignez-vous, ça ne coûte rien.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 90 message Bruguières (31)
Bonjour,
En tant qu'installateur de CESI, nous posons depuis 1 an les produits de chez HELIOFRANCE (cocorico, fabrication toulousaine ballon et capteur) qui commercialise des CESI auto vidangeables.
Bon retour de nos clients.
Couverture de 70 à 80% de leurs besoins annuels en ECS.

Bonne journée.

Laurent Biggrin
Messages : Env. 90
De : Bruguières (31)
Ancienneté : + de 10 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffage solaireArtisan
Devis chauffage solaire
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

9
abonnés
surveillent ce sujet
Voir