Retour
Menu utilisateur
Menu

Coffret de chantier diminution de puissance Résolu

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 337 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Pont De Beauvoisin (73)
Bonjour à tous,

On a un souci de puissance électrique suite à une coupure électrique (probablement une surcharge ). 

Ca fait un bon moment que nous faisons des travaux (4 mois). Nous avons pas mal utilisé de l'électricité pour les travaux. On a un coffret de chantier et un raccordement provisoire plus de 28 jours. Nous sommes à l'étape du soufflage d'isolation des combles perdus (grenier).

Voici la configuration :
Un câble de 3*16 mm² est branché au coffret de chantier et va directement à l'intérieur de la maison. 

Au bout il y a une prise.

Ensuite est branchée dessus une multiprise avec interrupteur-témoin rouge. 

Sur cette multiprise, on a branché un projecteur (allumé) un chargeur de batterie pour perceuse (allumé) et le souffleur (éteint). 

Au moment où on allume le souffleur, y a plus de jus. Une personne a dit avoir vu un éclair .

Alors on est retourné au coffret de chantier pour remettre le jus et là surprise : le disjoncteur et le fusible sont en position ON .

Par prudence , on a mis sur OFF puis sur ON. 

Là l'interrupteur-témoin rouge s'allume mais très faiblement . Quand on rebranche quelque chose (souffleur, projecteur, chargeur de portable), ça l'éteint et pas de jus . Au coffret, le disjoncteur et fusible sont toujours sur ON.

Là on rame... Qu'est ce qu'il s'est passé réellement ? Est ce que le coffret de chantier est mort ? 

Merci d'avance pour vos idées - avis.

Bonne journée.
Messages : Env. 200
De : Pont De Beauvoisin (73)
Ancienneté : + de 10 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

quel type de multiprise ? une spéciale travaux ou un truc à 4€ prévu pour hifi+tv+ordi ?

vérifier les puissances projecteur + souffleur .
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 200 message Loire Atlantique
Bonjour

  Effectivement voir déjà la puissance réclamé par le projecteur et le souffleur, et surtout je pense que la multiprise a du prendre un coup, essayez avec une autre multiprise ou mieux en direct sur la prise.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Pont De Beauvoisin (73)
La multiprise est un truc pas cher qu'on a amené de notre appart.

On a essayé de brancher un objet (projecteur ou souffleur) directement sur la prise. Rien  .
Messages : Env. 200
De : Pont De Beauvoisin (73)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 800 message Région De Molsheim (67)
A mon avis la multi-prise avait un diamètre de cable trop fin (0.75 voir 1.5 max).
Le souffleur consommant certainement une grande puissance à fait une surchauffe au niveau de la prise du tableau,
Ouvrez et regarder si des câbles ont brulés.
Essayer de voir si vous avez une tension à la sortie du disjoncteur (en amont de la prise)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Région De Molsheim (67)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,vous avez un câble 3x16 et vous dites"au bout il y a une prise.Je ne connais pas de prise(domestique)sur laquelle on puisse brancher du 16mm2.Il doit y avoir une dérivation quelque part.Ensuite vous parlez du fusible qui est sur "on",mais l'avez vous vérifié?Rien ne ressemble plus à un fusible ok qu'un fusible hs.Et puis, quand vous vous servez d'une multiprise,regardez quelle puissance elle peut "encaisser"(en principe c'est marqué dessus ou sur l'emballage)et limitez cette puissance à 80%,ça tiendra plus longtemps.
Bonne soirée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Salut,
la multuprise a dût en prendre un bon coup et vous avez eu de la chance qu'il n'ai pas eu un départ de feu

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Pont De Beauvoisin (73)
Resalut,

C'était tout bête !!! C'était juste les fils qui se sont détachés dans la prise Blush. Du coup j'ai acheté une autre prise avec une attache-câble pour éviter que ça se reproduit.

Sujet résolu !
Messages : Env. 200
De : Pont De Beauvoisin (73)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 23h55
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects