Env. 100 message Charente
Bonjour.

Je viens de brancher ce matin le basculement heures pleines/heures creuses. Le branchement a été fait suivant ce schéma:





Le problème est le suivant: je suis en heures pleines actuellement. Et le cumulus chauffe: j'en suis certain parce que je dispose d'un compteur partiel pour mon ECS et ma PAC, et la PAC, actuellement, n'est pas en fonction. On dirait qu'il y a inversion entre les modes HP et HC: avant le branchement, j'étais en "marche forcée". Le basculement en auto s'est fait lorsque j'ai remis le courant. Bien sûr, la position "marche forcée" est indisponible. La position arrêt oui.

Quel peut être le problème?

Merci pour vos conseils.
Cdt, Sam.
Messages : Env. 100
Dept : Charente
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 500 message Val De Loire (45)
Bonjour
Les deux bornes pour le contact sec sont c1 et c2. Ils sont bien branchés?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Val De Loire (45)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 100 message Charente
Bonjour.
Oui. les bornes sont bien branchées, et je fil est en 1.5 mm². Je me suis rendu compte que j'ai interverti C1 et C2, mais je pense que comme c'est un contact sec c'est sans importance. Qu'en pensez-vous?
Messages : Env. 100
Dept : Charente
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Paris
Aucune importance contact sec,

on peut se tutoyer...

as tu bien un abonnement HC HP?
Messages : Env. 20
Dept : Paris
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 200 message Nancy (54)
Votre contacteur est bien un NO et pas un NF?

Quelle est la référence?

@+
Messages : Env. 200
De : Nancy (54)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Paris
Bien vu brelan! ta piste semble être la bonne.
Effectivement la cause probable peut être un contacteur avec les contacts inversés... (NF)
Reste plus qu'à lire la réponse de l'intéressé pour la confirmation du modèle.

Sinon revoir les pistes suivantes:
Erreur de câblage
Pas d'abonnement HC HP.
Ou Sorcellerie dans son tableau électrique
Messages : Env. 20
Dept : Paris
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

La cause donnée sur un autre forum est autre car le contacteur est bien NO :
L'abonnement est TEMPO

Le compteur électronique est sans doute programmé en EAU2 ou EAU3 qui ferme le contact C1C2 pendant les HP des jours bleus.
Il faut que notre ami paramètre son compteur en EAU1 s'il ne veut pas que le chauffe-eau tourne pendant les HP des jours bleus.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Paris
Bon à savoir, j'avais même pas imaginé que le compteur pouvait être mal paramétré.
Ce me sera peut être également utile sur un dépannage.
Merci Carminas!
Messages : Env. 20
Dept : Paris
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est pas que c'est mal paramétré, c'est que l'utilisateur a le choix du fonctionnement :
- Couper le chauffe-eau pendant les HP rouges
- Couper le chauffe-eau pendant les HP rouges et les HP blanches
- Couper le chauffe-eau pendant les HP rouges, les HP blanches et les HP bleus

C'est vrai qu'en HP bleu le tarif est avantageux et il est peu pénalisant de faire fonctionner le chauffe-eau toute la journée et cela procure certains avantages (nombreuses douches en été par exemple)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le mercredi 18 décembre 2024 à 08h06
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir