Avis unifilaire

Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 578 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Yvelines
Bonjour à tous,
Ca y est moi aussi je suis au stade de l'elec !
Bon, j'ai pas mal lu les différents posts et les retours associés, ci dessous mon unifilaire de tableau électrique pour les avis des spécialistes qui pourront prendront le temps de regarder.
Les premiers id sont peu être un peu chargés, il ne me semble rien avoir oublié.
C'est un choix "éclairé" de mettre sous des id dédiés, le sous sol et l'extérieur.
Voila, voila !
[img][/img]
[img][/img]
 
Messages : Env. 30
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Je n'arrive pas à accéder à la première image

Pour la 2ème
Pourquoi vos circuit d'éclairage sont en 2,5² ?
Il y a des disj 32A et 20A sur un circuit d'éclairage du 2ème ID
Je ne suis pas fana de mettre informatique et congel sous le même HPI c'est antinomique
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ca y est j'ai accès

Le circuit PAC 2,5² ne peut pas etre en 32A
Le lave-linge doit être sous le type A
Du 1,5² suffirait pour la VMC et les VR, mais rien n'empeche de mettre du 2,5²
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Yvelines
Bonsoir,
Merci pour ce retour efficace
Il y avait encore quelques coquilles, c'est parti trop vite ce midi  !
Corrections des sections pour les circuits d'éclairage, des calibres de disjoncteurs, de la pac qui effectivement fait 3kW, du lave linge, et des sections des VR et VMC, autant épargner du cuivre !
Pour le HPI, oui je suis d'accord avec vous, mais je ne me voyais pas rajouter un HPI juste pour l'info, hormis le fait que c'est effectivement bizarre, est ce hors norme ?
Je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de bourdes ?
Remis à jour:
[img][/img]
[img][/img]
Messages : Env. 30
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Cette version me semble conforme.

Certaines parties sont plutôt dimensionnées larges, mais cela reste acceptable

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Yvelines
Carminas a écrit:Certaines parties sont plutôt dimensionnées larges

Bonsoir,
Ok, bien pour la conformité, c'est ce qu'on recherche tous en attente du passage du consuel, par contre pour le dimensionnement large, vous voulez parler de regrouper plus sur les départs éclairages, prises pour en diminuer le nombre ?
Merci en tous cas pour vos retours rapides et efficaces  sur les forums
Messages : Env. 30
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 700 message Chambly (60)
Bonsoir 666hands,

Avec quoi avez-vous réalisé vos schémas s'il vous plait ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Chambly (60)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 30 message Yvelines
Bjr,
Tous mes schemas ont ete realise avec visio.
Messages : Env. 30
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 40 message Isere
Tu as trop de choses sous le type A. Dans ma région, les consuels préfèrent charger plus les autres inter diff, et laisser le minimum sous le type A.
Le 32A de la cuisson, le lave linge, le départ pour les prises tableau, éventuellement un départ lumière ou sonnette, ou vmc ou volets roulants et c'est tout.
Il est tout à fait probable que tu cuisine alors que ton linge se lave, ce qui te fait potentiellement 45A avec juste les récepteurs qui doivent être impérativement sous le type A. Pas de foisonnement.
Par contre, tu peux mettre un 40A, ça te fera des grosses économies, et les consuels l'acceptent normalement.

Les deux disjoncteurs généraux de même calibre en cascade, ca ne sert à rien, et les 2 risquent de sauter ensemble. Si c'est pour avoir une coupure générale tableau, met un inter simple 63A.
Pourquoi du 70mm² ? C'est énorme ! quelle distance entre les 2 ? En général, avec du 35mm² tu est large.
tu peux mettre un seul départ Volet roulant pour toute ta maison (en général 150W max par moteur, donc potentiellement 14 volets roulant sous un 10A et peu de chance qu'ils tournent tous ensemble, sauf si tu as de la domotique)
la hotte, le micro ondes, n'ont pas besoin d'avoir une prise spécialisée.

Tu pourrais essayer de mieux répartir les circuits spécialisés, 1 par ID, c'est mieux. Petit conseil, garde les 20A pour les circuits spécialisés, et laisse des 16A pour les circuits prises normaux. Ça te simplifiera la vie pour câbler ton tableau.

Le fait de séparer le frigo et congel sur un ID, c'est très bien, c'est même un conseil de la norme. Ca évite de rompre la chaine du froid en cas de déclenchement sur défaut indirect. Jeter la totalité de son congélo en cas de panne prolongée, ca fait mal. Par contre, il ne faut surtout pas mettre l'informatique dessus, c'est un des récepteurs qui à le plus de risque de défaut indirect. Tu peux mettre l'info sur le 4eme inter diff, il n'est pas très chargé.

Séparer les extérieurs et le sous sol du reste, c'est une bonne idée aussi, mais à mon avis tu peux regrouper le tout sous le même ID.

Si tu arrive à faire rentrer dans ton budget, un parafoudre, ca serai bien, et même indispensable selon ta zone. Voir même un second de type 3 à proximité de ton informatique, ce serai top.

Tu as respecté la règle des 8 prises max par circuit ? Et 8 points lumineux sur les circuits lumière ?
Messages : Env. 40
Dept : Isere
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Je ne suis pas d'accord avec toutes ces remarques.

A partir du moment où le type A est un 63A il ne peut pas être trop chargé avec un DB 30/60A.
Au pire on peut lui reprocher un nombre de disjoncteur un peu élevé qui ne va pas dans le sens de la sélectivité
Mais la norme n'était pas précise sur ce point, c'est désormais le cas avec l'amendement A5 qui a normé tout cela de manière précise et cela ne pourra plus être sujet à interprétation de la part du consuel

On ne peut pas dire que le 70² est trop important sans connaitre la longueur de la liaison.
Si celle ci fait entre 83m et 117m 70² est bien la valeur imposé par la norme (normé de manière explicite depuis l'amendement A4)

Perso je met 16A pour les circuits spécialisé (sauf le four) car de toute façon ils se raccordent avec une prise 16A et 20A pour les circuits PC classique car il peut y avoir plusieurs récepteurs de branchés simultanément. Il n'y a donc pas de règle unique, l'important est de ne pas dépasser 20A pour du 2,5²

A noter que l'amendement A5 vient de porter à 12 le nombre maxi de prises par circuits en 2,5².

Pour le reste je suis d'accord avec les remarques

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 700 message Chambly (60)
666hands a écrit:Bjr,
Tous mes schemas ont ete realise avec visio.


C'est noté merci.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Chambly (60)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 30 message Yvelines
Bonsoir,
Au départ, j'avais mis 2 type A en 40A et en recomptant je me suis dit que cela passait avec un 63A, et oui je suis d'accord avec ta logique de comptage et d'utilisation pour la charge du type A, le mieux serait donc de repasser en 2 de 40A ?
Quand on parle de selectivité c'est pas plus en amont, et aval qu'au même niveau de branchement ?
Ok pour le départ info, je le rebascule.
Hotte et micro onde pas de départ spécialisé, ok je les intègre dans les PCs
Pour les VR, oui c'est prévu en centralisation, il y en a 12, c'est pour cela que j'avais scindé en deux.
La foudre sur l'idf n'est pas ce qu'il y a de plus fréquent, mais je note et regarde ca.
Pour la règle des 8 pc par départ et 8 pts lumineux par départ, oui elle est respectée, c'est pour ca que j'ai autant de départ en pc et éclairage.
Le 70², malheureusement pour mon portefeuille, j'ai 110m depuis le pdl.
Messages : Env. 30
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Hotte et micro onde font partie des points que j'évoquais pour le dimensionné large, mais rien n'interdit de les conserver.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Isere
La remarque de carminas est correcte, si tu as un disjoncteur 60A, l'inter diff 60A de type A est protégé, par le disjoncteur.
Tu peux éventuellement prendre ma remarque du point de vue budgétaire. Il me semble que l'inter diff 63A type A est vraiment plus cher. A vérifier. Ne met pas 2 inter 40 type A. La tu es sur d'être plus cher et moins bien.

Pour la sélectivité, déjà, c'est entre disjoncteurs. La sélectivité verticale c'est que le disjoncteur amont ne déclenche pas en même temps que l'aval, afin de maintenir la continuité de service sur les autres circuits. Seul le départ sous lequel le défaut est présent déclenche, le reste de l'installation reste en fonctionnement. Il y a aussi la sélectivité différentielle, sur le même principe. En logement, tu es sélectif entre le 500mA du DB et les 30mA des inter, c'est fabriqué pour ça et garanti constructeur.

Tu n'a pas de sélectivité entre les 2 disj 60A en tête, c'est sur. Et tu ne l'a probablement pas entre ton second 60A et les terminaux (les DB sont de type S, comme sélectifs, ou retardés afin de réaliser la sélectivité verticale) Après ça dépends de la marque et du modèle.

Laisse tes 2 départs VR, si tu en a 12 avec centralisation. C'est pas pour ce que ça coute, et tu sera tranquille.

Le 70², c'est une hérésie de la norme. En tertiaire, les sections sont bien plus faibles et il n'y a pas de problème mais la norme logement est beaucoup plus restrictive. Effectivement, tu dois être conforme donc pas le choix.
Messages : Env. 40
Dept : Isere
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 30 message Yvelines
Bonjour,
J'ai remis à jour les schémas suivant vos conseils, il me reste une question est ce que je peux repasser l'ID AC de 63A en 40A, pour moi cela semble bon ?
Je me tate encore à repasser sous le même ID l'extérieur et le sous sol.
Quel est l'interet de mettre des disjoncteur en 16A en lieu et place des 20A pour les circuits spécialisés, c'est le même prix, y avait il d'autres contraintes ?
J'ai également rajouter en prévision un contacteur HC/HP.
Un détail que j'avais pas forcement précisé et qui a peu etre son importance, c'est une construction neuve avec un PC obtenu en fin 2014.
Merci.



Messages : Env. 30
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 40 message Isere
Oui, a mon avis tu peux le passer en 40A.

Attention à la RT2012, tu as des compteurs à mettre.
A priori, sur la clim, le chauffage, l'eau chaude sanitaire, l'éclairage, les prises de courant, la ventilation.

Je laisse un autre répondre, je ne connais pas assez la norme logement pour t'aider.
Messages : Env. 40
Dept : Isere
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour l'ID AC 63A, c'est limite pour le mettre en 40A avec 3 gros consommateurs, mais cela passe.
Reste à savoir si cela vaut le coup de dimensionner faiblement pour gagner moins de 20 €

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Yvelines
Bonsoir,
Ok, pour l'ID AC de 63A je vais rester avec ce calibre, c'est effectivement plus judicieux.
Oui le, les comptages sont prévus, d'ailleurs le compteur avec lequel je vais récuperer mes tor des prises par exemple, doit il etre sur un départ spécialisé genre 2A, ce comptage doit il figurer sur l'unifilaire ?
Merci bien !
Messages : Env. 30
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui il faudra un disj 2A au départ, à prévoir sur le schéma
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Yvelines
Ok super merci !
Messages : Env. 30
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 23h55
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir