Passage des câbles électrique dans une maison neuve

Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 3.371 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
7
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Morbihan
Bonjour,

Actuellement en cours de construction d'une maison neuve (par constructeur), je m'interroge sur la conformité de l'installation électrique qui vient de nous être posée.

On m'a appris qu'il était interdit de passer les câbles électriques dans une chape. Or, suite aux derniers travaux effectués sur notre maison, les câbles existants sont fixés au sol, et notre chape doit être coulée d'ici peu de temps. Les câbles risquent donc vraisemblablement d'être pris dans la chape. Me confirmez-vous que cette méthode n'est pas réglementaire ?

Par ailleurs, un ami m'informe que mon tableau électrique ne semble pas être à hauteur réglementaire. Sauriez-vous me donner cette hauteur ?



Merci d'avance pour votre aide !
Messages : Env. 10
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10000 message Manche (50)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 9000 message Wadirum (44)
Bonjour,
La Gaine technique va du sol au plafond. Les équipements sont posés dessus sans hauteur particulière.
Sauf
.l'arrêt d'urgence, au dessus du sol fini entre 1m et 1.80 et le tableau de communication entre 1 m et 1.80.
Avec des préconisations un peu différentes pour norme d'accessibilité.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Wadirum (44)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Bonjour,

regarder si il est prévu une chape de ravoirage. Je pense que oui car si on regarde la hauteur du rejingot de la baie il semble y avoir pas mal de hauteur 5cm de ravoirage (pour recouvrir les réseaux) et 5cm de chape en général.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Wadirum (44)
Pas de chauffage au sol ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Wadirum (44)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
Bonjour,
Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il est interdit de passer l'électricité dans la chape ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Salut,
on ne voit pas trés bien la photo mais le coffret élec me parait bien haut...à confirmer !

il y a pas mal de croisement de gaines et donc l'épaisseur de ravoirage sera forcément diminuée à ces endroits, on ne voit pas trés bien non plus les gaines qui remontent en bas du tableau électrique.

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Bonjour


Pour le tableau c'est 1m80 a l'axe de la rangée la plus haute

Il n'y a aucune norme pour la hauteur d installation du tableau de comm


Aucune interdiction de passer des gaines dans une chape de ravoirage. Par contre c'est interdit dans une dalle



@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 700 message Chambly (60)
Bonjour,

Interdiction de passer des canalisations ou fourreaux dans une dalle ou une chape, excepté comme il a été dit une chape de ravoirage (DTU 26.2 P1-1).
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Chambly (60)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Vaucluse
Vodkatonik a écrit:Bonjour,

Interdiction de passer des canalisations ou fourreaux dans une dalle ou une chape, excepté comme il a été dit une chape de ravoirage (DTU 26.2 P1-1).

tu donnes pas assez d'info.si il le fait je pense pas qu'il veuille ce griller par un détail pareil! mais bon nous sommes a l'abri de rien.
mes gaines vont passer au sol,recouvert par une mousse polyuréthane, ensuite plancher chauffant,et chape par le carreleur...
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
Vodkatonik a écrit:Bonjour,

Interdiction de passer des canalisations ou fourreaux dans une dalle ou une chape, excepté comme il a été dit une chape de ravoirage (DTU 26.2 P1-1).

La chape de ravoirage est archi-courante, et au vu de la hauteur des seuil de baie vitrée, il est probable que c'est ce qui sera fait. Donc moi je ne vois rien d'inquiétant sur la photo, et la généralité assénée "pas de gaine de la chape" est trompeuse. Pas de gaine dans une chape de finition, mais gaines dans la chape de ravoirage qui est prévue pour.

Donc soit le posteur initial a des infos que nous n'avons pas selon lesquelles il saurait par avance que son constructeur a envie de zaper la chape de ravoirage, soit il a été induit en erreur par de telles affirmations "pas de gaines dans la chape".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 700 message Chambly (60)
noar30 a écrit:tu donnes pas assez d'info.si il le fait je pense pas qu'il veuille ce griller par un détail pareil! mais bon nous sommes a l'abri de rien.
mes gaines vont passer au sol,recouvert par une mousse polyuréthane, ensuite plancher chauffant,et chape par le carreleur...

1/ Bonjour

2/ Pourquoi ce tutoiement ?

3/ Je n'ai pas compris le sens de votre intervention
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Chambly (60)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Wadirum (44)
Oui, ne pas confondre dalle et chape de ravoirage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Wadirum (44)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Vodkatonik a écrit:
noar30 a écrit:tu donnes pas assez d'info.si il le fait je pense pas qu'il veuille ce griller par un détail pareil! mais bon nous sommes a l'abri de rien.
mes gaines vont passer au sol,recouvert par une mousse polyuréthane, ensuite plancher chauffant,et chape par le carreleur...

1/ Bonjour

2/ Pourquoi ce tutoiement ?

3/ Je n'ai pas compris le sens de votre intervention

Euh, pour le 2), le tutoiement est une habitude des forums, il ne faut pas s'en formaliser, non? (ou alors je n'ai pas compris le sens de cette intervention)
Perso, je tutoie sur les forums, je tutoie mes confrères (sauf un qui a voulu à mes débuts que l'on s'appelle Monsieur X) et tous les intervenants que je croise sur les chantiers, je vouvoie les clients qui font de même et tutoie les autres même plus agés (ce que je ne faisait pas il y a vingt-cinq ans, mais c'était il y a vingt-cinq ans, et il y a vingt-cinq ans, j'étais ouvrier avec peu d'expérience.
Pour le reste je ne donne pas d'avis.
@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 700 message Chambly (60)
Rfco a écrit:Euh, pour le 2), le tutoiement est une habitude des forums,il ne faut pas s'en formaliser, non? (ou alors je n'ai pas compris le sens de cette intervention)

Rfco, le tutoiement est de rigueur lorsque les deux parties sont d'accord, c'est la base. Mais pour le savoir encore faut-il avoir échangé quelque peu avec votre interlocuteur. Lorsque quelqu'un que vous ne connaissez pas et avec qui vous n'avez jamais discuté intervient sans vous dire bonjour et avec un ton quelque peu agressif, en vous repprochant presque d'avoir apporté une contribution signalée, je me formalise effectivement du tutoiement, en l'occurrence. 

Bien à vous.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Chambly (60)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Vodkatonik a écrit:
Rfco a écrit:Euh, pour le 2), le tutoiement est une habitude des forums,il ne faut pas s'en formaliser, non? (ou alors je n'ai pas compris le sens de cette intervention)

Rfco, le tutoiement est de rigueur lorsque les deux parties sont d'accord, c'est la base. Mais pour le savoir encore faut-il avoir échangé quelque peu avec votre interlocuteur. Lorsque quelqu'un que vous ne connaissez pas et avec qui vous n'avez jamais discuté intervient sans vous dire bonjour et avec un ton quelque peu agressif, en vous repprochant presque d'avoir apporté une contribution signalée, je me formalise effectivement du tutoiement, en l'occurrence. 

Bien à vous.

re (bonjour/bonsoir si besoin est ????)
Perso (encore), je ne salue qu'une fois par jour les intervenants passés et à venir (et par discussion), il peut m'arriver d'oublier de le faire, mais c'est très rare.
Si une personne telle que toi/vous est trop coincée pour ne pas admettre une certaine familiarité, je me demande ce qu'elle fait sur les forums (puisque c'est l'habitude)
Certes oui, ce n'est pas parceque nous avons les réponses que nous devons tenir un discours professoral, mais le ton convivial n'est pas hors normes pour autant.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

7
abonnés
surveillent ce sujet
Voir