Retour
Menu utilisateur
Menu

Avis sur travaux électriques avant pose d'une cuisine

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 406 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Somme
Bonjour,

Nous avons commandé une cuisine chez un cuisiniste avec travaux d'électricité, et plomberie incluse. Il s'agit d'une maison en rénovation.

Les travaux viennent d'être réalisés hier et avant-hier.
Je ne suis pas pro de l'électricité, mais j'ai passé pas mal de temps à lire comment passer des câbles, quelles étaient les normes, ce qu'il fallait et ne fallait pas faire.

Plusieurs points me dérangent et j'aimerais votre avis.
Je ne souhaite pas respecter la norme juste pour la respecter, j'aimerais comprendre également s'il y a des risques futurs.

Nous avions une prise 6mm2 non utilisée qui devait servir pour la plaque induction.
Ce câble a été utilisé pour raccorder : volet roulant (que je comptais raccorder sur un cable PC même si ce n'est pas bien non plus), four, micro onde et probablement réfrigérateur (voir photo 1). Le tout avec un fusible 32A au niveau du compteur.

Une autre ligne 6mm2 a été tirée au niveau du compteur jusque l'emplacement final de la plaque induction.

Le lave vaisselle a été raccordé sur la prise que nous allions utiliser pour raccorder notre chauffage électrique (ligne pour le chauffage, qui était utilisée pour ça jusqu'alors).
Pouvons-nous l'utiliser également pour brancher notre chauffage électrique ?

Les différents câbles permettant d'alimenter les prises qui seront situées au dessus du plan de travail on été placés dans des saignées (câble noir rigide avec les 3 fils à l'intérieur, je ne connais plus la référence). Ils ne seront donc plus accessibles par la suite une fois les saignées rebouchées car pas de gaine.

Pouvez-vous m'indiquer si ces travaux sont aux normes en rénovation ? Qu'en pensez-vous ?
Y'a-t-il des choses à modifier ?

Merci par avance





Messages : Env. 10
Dept : Somme
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Bonjour,

Je laisse les pros parler par la suite mais déja pour moi du câble U100R2V doit être gainé. De même pour les 3 fils (non U100r2V) qui partent vers les droites ce n'est pas aux normes. Les boites de dérivation seront-elles accessibles ? Les câbles non encastrés seront cachés ? pourquoi des prises en saigné et d'autre en saillant ? L'arrivée en haut à droite c'est pour une lumiere ? si oui on ne mélange pas les lignes lumières et prises. Pour la suite faudrait voir ce que l’électricien à mis comme calibre de disjoncteur sur chaque ligne...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Isere
Bonjour,

selon la norme, la plaque induction doit être sur un circuit 32A, au minimum 3G6mm²
ton four, ton lave vaisselle doivent avoir chacun un départ spécifique (une protection et circuit indépendant) en 16A section 2.5mm²
les prises de courant (prises plan de travail, frigo, micro ondes, ...) peuvent être regroupées avec 8 prises max par circuit (une prise double compte pour 1 selon la norme mais je te déconseille de compter autant, les petits électroménagers peuvent consommer beaucoup comme une bouilloire ou un grille-pain). l est autorisé de mettre le circuit en 6mm² mais la protection doit être en 16 ou 20A, sinon tes appareils ne sont pas protégés.
les départs chauffage doivent être à part, en les sections et calibres choisis en fonction des puissances. 10A - 1.5mm² - 2000W max / 16A - 2.5mm² - 3000W max

Les volets roulant doivent avoir leur départ spécifique, mais c'est moins grave.

Les câbles et fils qui sont encastrés dans les cloisons et murs doivent être gainés avant de reboucher. Par contre un câble U1000R2V qui passe dans un vide technique derrière un meuble, c'est bon.
Attention quand même quand tu dénude ton câble, la partie noire doit continuer jusque dans la boite de la prise, les fils dénudés avant, ça c'est pas conforme.

Petit conseil, enlève les engoliveurs des prises et inter qui se trouvent sur la partie plan de travail, ils risquent de te les abimer. Si tu as de la crédence à faire poser, il faudra même démonter les prises et inter, et laisser les boites avec des wago ou des sucres au bout, car les appareillages se montent après.

Par contre, tu ne parle pas de ton tableau électrique, et c'est la que tu risque d'avoir les plus grosses non-conformités.
Tu as un différentiel 500mA général ? Des inter différentiels 30mA ? Type A ? Type AC ?

Ta terre est comment ?
Messages : Env. 40
Dept : Isere
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Somme
Merci pour vos réponses.

Tout d'abord, ce n'est pas moi qui ai fait ces travaux. Les seuls câbles que j'ai passé sont celui ou on voit un bout de gaine ICTA sortir du mur et les 3 câbles bleu/rouge/vert pour le volet roulant (que je comptais passer dans un tube PVC, mais l'ouvrier les a fixé au mur comme ça...).

Tout ce qui est en saillant sera caché (hotte, four, plaque, ..). Idem pour les câbles apparents, ce sera dans le vide sanitaire et accessible. Et les prises encastrées seront intégrées à la crédence (je ne sais pas pourquoi les caches et prises ont été posés).

Pour résumer, ça me conforte dans l'avis que je m'étais fait, il faut :
- une ligne dédiée pour le four
- une ligne dédiée pour le lave vaisselle (et pour me rendre la ligne du chauffage)

Et pour le compteur, nous avons juste un différentiel général 500mA (maison des années 80).
La terre est bien présente au niveau du compteur.
Messages : Env. 10
Dept : Somme
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Salut,
vous avez déjà eu les mêmes réponses sur un autre forum

un cuisiniste n'est pas un électricien et il engage sa responsabilité en "bidouillant " votre installation, ce qu'il a fait n'est pas dans les normes.
vous devez avoir également une ou des protections différentielles 30 mA pour votre propre sécurité.

-courrier en AR et mise en demeure de faire les travaux suivant les normes en vigueur.

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le vendredi 13 décembre 2024 à 10h16
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir