Bonjour,
J'aurais besoin d'aide s'il vous plait. Ca n'a pas l'air sorcier mais n'y connaissant pas grand chose en elec, j'ai tenté mais n'y suis pas arrivé, je prèfère demander avant de tout casser ;) Et je penses qu'un electricien aura vite fait de me dire comment monter ca.
J'ai acheté un micromodule Tyxia 4600 ainsi que la télécommande Tyxia 141 afin d'allumer/eteindre mon eclairage exterieur. Je n'ai pas de tres bonnes notions en electricité et je patine.
Je voudrais placer le tyxia 4600 derriere mon interrupteur qui allume/éteint mon eclairage exterieur (un ensemble de 3 lampes).
J'ai donc deux fils qui arrivent derriere mon interrupteur comme ceci, classique quoi:


Et moi, en essayant de suivre la notice, j'ai fait comme ceci:


Ca ne marche pas, je vois bien que quand j'appuie sur l'interrupeur le micromodule reagit avec la led rouge qui s'allume mais l'eclairage ne s'allume pas.
J'ai essayé plusieurs autres montages mais idem.
Pouvez vous me dire comment je dois proceder?
Et voilà le lien de la notice avec les schémas de montages: Notice Tyxia 4600
merci par avance

Cordialement
Messages : Env. 50
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
Bonjour
le probleme c est que le module ne peut pas
ce mettre sur les fil de l inter
normalement c est dessine dessud
d un cote tu a ph et n en arrive et en face
tu a ph/n en sortie avec un rond et croix de
dessiné
le recepteur tu le mets sur la lampe
avec les fils en entre et la lampe ën sortie
cote inter tu shunt les fils et ensuite tu commande avec ta telecommande
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Billy (41)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Ce module Tyxia semble avoir besoin du neutre (fil bleu si la norme est respectée) que vous n'avez visiblement pas au niveau du boitier d'encastrement.

Son montage et son fonctionnement ne sont donc pas possibles

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Tarn
Merci pour vos réponses
Donc ce module n'est pas adapté a mon besoin, mince..
Il faudrait le mettre au niveau d'une des lampes c'est ca? Et du coup ca ne ferait fonctionner que la lampe de mon choix?
Qu'est ce que tu entends par "cote inter tu shunt les fils"?
c'est pour que le micromodule marche meme en l'interrupteur en position arret, c'est ca?
comment dois je proceder?
Messages : Env. 50
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il faudrait ajouter un fil de neutre dans votre boitier d'encastrement.
Peut-être transite t'il par le fond ?
Peut être est-ce facile d'ajouter un fil bleu entre l'inter et la lampe ?

Faites le test en branchant les bornes L et N du haut sur une prise avec 2 fils volants, les 2 fils qui sont sur l'inter sur les 2 bornes du bas et en raccordant l'inter sur les 2 fils de gauche.

Cela devrait fonctionner
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Tarn
Je vais essayer de faire ce test dans un premier temps, cet aprem si j'ai le temps.
Ensuite selon si ca fonctionne ou pas je regarderai si j'ai moyen de tirer un fil bleu donc.
En tous cas merci pour votre aide je vous tiens au.. courant mouhaha
Messages : Env. 50
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Sur la prise, repérez bien phase et neutre pour vous brancher dans le bon sens.
J'ai proposé une prise parce que j'ai supposé que c'est ce qu'il y aurait de plus proche, mais le temps du test, vous pouvez également repartir d'une boite de dérivation ou d'un disjoncteur au tableau.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
Tu alimente pour essai par cote phase et neutre
de l autre en face tu branche la lampe sur les deux autres vis

les deux fils c est pour pouvoir faire une commande par inter généralement on ne s en sert pas  en radio
autrement apres avoir branche sur appui sur le bouton du micro module et tu programme ta telecommande radio dessus

[img][/img]
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Billy (41)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Avec le 4600, en bas ce n'est pas phase/neutre mais phase/retour lampe
Le but est de piloter la lampe déjà en place au niveau de l'interrupteur
On profite des 2 fils pour y raccorder l'interrupteur actuel
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Tarn
En effet j'ai une prise pas loin alors je vais faire ainsi.
Par contre j'ai pas de quoi repérer phase et neutre. Est ce que si j'inverse je risque de griller quelque chose ou ca ira? Sinon j'attendrais demain, je pourrais avoir un multimetre
Messages : Env. 50
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 50 message Tarn
Si j'ai bien compris Carminas tu me propose une solution pour mettre le micromodule au niveau de mon interrupteur existant et toi enr41 une solution pour mettre le micromodule pres d'une des lampes c'est celà?
Moi idealement je voudrais que l'interrupteur continue a marcher comme avant et qu'en plus de ca j'ai aussi la possibilité d'allumer eteindre ma lumière avec une telecommande, que l'interrupteur soit en position on ou off.
Messages : Env. 50
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est préférable de raccorder phase/neutre dans le bon sens
Dessserez la prises pour voir si le fils bleus (neutre) sont bien sur la borne de gauche

Effectivement je propose de mettre le 4600 au niveau de l'inter et ainsi de conserver le point de commande. Mais cela nécessite le neutre

enr41 propose de mettre le 4600 au niveau de la lampe.
Si vous voulez conserver l'inter en place il faudra ajouter un émetteur radio Tyxia 2610 derrière le bouton.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Tarn
Bonjour,
Alors j'ai fait le test que vous m'avez recommandé Carminas et ça a marché nickel!
Merci bcp pour cette solution!
Il ne me reste plus qu'à tirer des fils et faire la même chose.
Par contre vous dites de tirer un fil bleu mais celui qui se branchera juste à côté je le prends d'où?
Bon au pire je tirerais un rouge aussi mais comme vous en avez pas parlé je préfère demander.
Messages : Env. 50
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Normalement le rouge il est déjà présent dans l'inter (donc il se branche à 2 endroit)
Le bleu il faut le récupérer du circuit d'éclairage, sans doute depuis la lampe


@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Tarn
Donc le rouge il me faut faire un pont entre le dessus et le dessous du micromodule? J'avoue ne pas trop avoir compris ce dernier point?
Il faut bien qu'il y ai branché 2 câbles sur le haut du module et deux sur le bas.
Messages : Env. 50
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le vendredi 20 décembre 2024 à 11h32
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir